mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.05.2015 в 22:40:49

Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения? Прибор с электроникой, по отзывам оная часто вылетает по причине скачков, как бы соломки подстелить?
Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.

Может что-то на дин рейку есть? Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?

Котёл Аристон vls pw 80 (номинальная мощность 2.5 кВт), с УЗО на вилке.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

03.05.2015 в 23:28:04

mcuser написал : Реле DigiTOP VA-32?

реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.05.2015 в 23:49:00

mcuser написал : Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения?

По информации производителя, в приборе имеется "защита от перепадов напряжения". Зачем защищать защищенное?

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.05.2015 в 23:59:21

Маугли7111 написал : реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.

А если ещё насосная станция на линии?

igor1 написал : По информации производителя, в приборе имеется "защита от перепадов напряжения". Зачем защищать защищенное?

В наше время верить можно не всем, мало лишь кому можно верить)) Отзывы по котлу от пользователей склоняют меня всё же поставить какую нибудь защиту.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 00:03:38

mcuser написал : А если ещё насосная станция на линии?

Частный дом?

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

04.05.2015 в 00:11:41

ebf написал : Частный дом?

Проще, дача.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 00:16:21

mcuser, Почитайте ,у каждого производителя забугорного такая штука есть,тем более если не нужно автоматическое включение,я себе сейчас такое буду брать на котёл,насос,бойлер, систему очистки http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t229534-schneider-rascepitel-maksimalnogo-napryazheniya правда не Шнайдер,а Хагер

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.05.2015 в 00:24:41

mcuser написал : А если ещё насосная станция на линии?

А вот и скачки сами устраиваете бойлеру.

Маугли7111 написал : И отдельную линию от щита.

mcuser написал : Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?

Пишут 32, а реле внутри имеет меньший апмпераж. Ваши 2.5 кВт это 11 ампер, на 32 с хорошим запасом.

У меня частный дом, от ДиджиТопа на 80А весь дом запитан, бойлер в том числе. У вас кроме бойлера из бытовухи на даче ничего нету?

Мой бойлер, когда меня РЭСовцы ограничили вводным автоматом на 16А, как-то был подключен через две релюхи, реле приоритетного тока на 16А, и реле напряжения ДиджиТоп на ДИН рейку на 16А, все успешно работало.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5622

04.05.2015 в 02:44:54

mcuser, проверенный годами вариант - УЗМ-51М на весь дом - не устроит?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.05.2015 в 03:44:26

Если хотите надежно - то УЗМ + ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп). Если найду, выложу ссылку, но у ребят очередь на 3 месяца вперед.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.05.2015 в 07:50:37

Alexey_Spb написал :

  • ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп)

На фига бойлеру он лайн стабилизатор, еще и с бесперебойником.

mcuser написал : Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.

Это все лишние соединения, снижающие надежность системы в целом, повышающие пожароопасность. Особенность бойлера-длительные токи не малые, плохие контакты могут перегреваться вплоть до возгорания.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.