14.11.2017 в 14:31:17

niceandsimple написал: Дом 85 года, алюминий

То есть дом изначально без газа ?

niceandsimple написал: протянуть 10 мм² вводной и в подъездном щитке поставить 63А двухполюсной

учитывая

niceandsimple написал: алюминий

не самая умная мысль . :sorry:

niceandsimple написал: Честно говоря, не знаю, как это принято делать.

Договориться с тем , у кого ключ , взять то , что умеет фоткать и сфотографировать весь щит - особенно то место где толстые провода идут снизу вверх и к ним что-то прикручено ( это магистраль ) .

niceandsimple написал: хватит 6 мм² на ввод из подъезда, но как-то странно — 6 мм² на варочную и 6 мм² на ввод.

Странно , но он прав - это в новостройках 10-ку тянут , а в старых домах и 6-ки за глаза .

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 17:06:53

niceandsimple написал: Дом 85 года, алюминий, в подъезде стоит советский рубильник поворотный на 40 А, кажется. И три советских же чёрных автомата с плохо читаемыми характеристиками) что-то вроде 25А, 25А и ещё нечто. Но я думаю протянуть 10 мм² вводной и в подъездном щитке поставить 63А двухполюсной. Честно говоря, не знаю, как это принято делать.

Это если УК разрешит. Могут вообще ограничить 25А, т.к. дом старый и стояки непонятного качества и сечения, поэтому ваши планы насчет 50А/63А могут остаться фантазиями. Уточняйте сейчас, чтобы реально смотреть на вещи. Не видно в схеме резервных линий на будущее (кондишн, например). Зачем вам розетки (во множественном числе) в ванной? Оба УЗО 63А на какой дифф. ток? На современную бытовую технику с импульсными блоками питания желательно использовать УЗО тип А, а не АС. Думали о реле контроля напряжения (РКН)?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

14.11.2017 в 17:28:03

Vadim 161 написал: На квартиры с электро плитами обычно выделенная мощность 10кВт.

Это в новостройках . А так даже после реконструкции вводной ВА - 32А

0
niceandsimple
niceandsimple
Новичок

Регистрация: 27.04.2016

Красноярск

Сообщений: 9

16.11.2017 в 06:47:02

В общем, уточнил у инженера в техотделе, он сказал, что выделенная мощность 6 кВт, и вводной надо вообще 4 мм² (( Хотя, он даж не спросил, какой дом, а техотдел у него на полгорода. Хотя где-то читал, что у нас должно быть 7 кВт (в каких-то дебрях местного энергосбрыта).

А я, дебил, взял индукционную панель на 7,4 кВт... Но я был молод и глуп, не учитывал, что в новой старой квартире могут быть такие проблемы.

Так что какие уж там кондиционеры, мне бы заставить работать плиту, стиралку, посудомойку и дух. шкаф со всей остальной мелочью.

Значит, пока протянем 6 мм² вводной.

Хотя меня гложет мысль, что надо протянуть 10 мм² — на случай, если вдруг случится чудо, и сделают капиталку магистрали (мало ли, скинемся подъездом). Чтоб мне потом стену не долбить и не выковыривать. Много ведь не мало?

ZooZoo, розетка в ванной формально одна (остальное — это подсветка зеркала и вентилятор). Реле напряжения думал, оставил вот два места пустых, может воткну после вводного. Про кондёр написал выше — боюсь, что мощщей не хватит ) УЗО и дифы на 30 мА, тип АС везде. Про тип А читал, но честно, тут уже не до грибов — есть минимальная защита, и то хорошо. Я в эту вторичку и так уже столько вложил, а она вот так ко мне ))

serj12,

То есть дом изначально без газа ?

Да, с электроплитами.

не самая умная мысль .

Понял, да, сморозил.

Завтра должен добраться, постараюсь сфотать, спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2017 в 10:41:22

niceandsimple написал: Так что какие уж там кондиционеры, мне бы заставить работать плиту, стиралку, посудомойку и дух. шкаф со всей остальной мелочью.

Кондей на Вашу площадь потребляет до 1 киловатта. Плюс коэффициент одновремённости. Опасаетесь за сработку поменяйте ВП на 3 х комфорочную. Хотя 7,4\4= 1,85 в среднем на каждый блин. Так что тремя одновременно можете пользоваться.

niceandsimple написал: Хотя меня гложет мысль, что надо протянуть 10 мм²

Правильная мысль, только чтобы "честное" сечение было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

16.11.2017 в 13:23:47

niceandsimple написал: Да, с электроплитами.

Если так , то у вас должно быть разделение нейтрали в подъездном щите , как правило так делали .

niceandsimple написал: Завтра должен добраться, постараюсь сфотать,

Подождём .

niceandsimple написал: А я, дебил, взял индукционную панель на 7,4 кВт..

Это не проблема , 7.4 - если будете кипятить 4 ведра воды , обычно значительно меньше .

niceandsimple написал: он сказал, что выделенная мощность 6 кВт, и вводной надо вообще 4 мм²

Странно ...

niceandsimple написал: надо протянуть 10 мм² — на случай, если вдруг случится чудо

Вам не понравится если сами будете это делать :)

niceandsimple написал: Так что какие уж там кондиционеры, мне бы заставить работать плиту, стиралку, посудомойку и дух. шкаф со всей остальной мелочью.

Можете не верить - но всё это прекрасно будет работать и с 25 А автоматом на вводе :o :flirt

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 15:21:38

Я бы вообще поставил в этажном щите вместо вводного автомата ВН, с таким-же номиналом как и пакетник, который сейчас у Вас установлен, обычно это 40А. А вводной уже в квартире. К этому точно никогда не предерутся.

0

Грубый, но справедливый

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.11.2017 в 16:04:55

Vadim 161 написал: Я бы вообще поставил в этажном щите вместо вводного автомата ВН, с таким-же номиналом как и пакетник, который сейчас у Вас установлен, обычно это 40А. А вводной уже в квартире. К этому точно никогда не предерутся.

Vadim 161, как то глупо оставлять ввод в квартиру вообще без защиты, может там до подстанции одни жуки стоят...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 16:35:37

юра Т, в принципе можно после счетчика АВ поставить, на тот случай если какой-нибудь умник вводной кабель перебьет, что конечно навряд ли.

0

Грубый, но справедливый

niceandsimple
niceandsimple
Новичок

Регистрация: 27.04.2016

Красноярск

Сообщений: 9

17.11.2017 в 14:05:38

В общем, найти человека с ключом мне не удалось, поэтому сфотал открытые щиты на других этажах моего же подъезда:

А вот эта группа слева — уже моя. И на третьей фотокарточке — кусочек магистрали моего щита.

Я правильно понимаю, что землю мне лучше вообще оставить вникуда, чем цеплять куда-то в щитке?

Ну и в целом, думаю сделать так:

Вводной кабель 6 мм², пакетный рубильник сейчас или позже заменить на 40А автомат. И в квартирном щите вводной так же, на 40А сделать (правильнее, конечно, рубильник ставить в квартире, но я чего-то не видел в продаже их особо). А чёрные старые 16А + 16А + 25А убрать вовсе.

Кстати, ребята, которые делают ремонт, не пожадничали (в отличие от меня) и взяли щиток на 36 мест) А я тут всё в 24 пытался утолкать) Так что место под УЗМ точно есть (хотя и раньше было), а ещё подумаю над парой резервных линий розеток в спальню и в зал.

0
niceandsimple
niceandsimple
Новичок

Регистрация: 27.04.2016

Красноярск

Сообщений: 9

17.11.2017 в 14:17:32

serj12 написал:

niceandsimple написал: Так что какие уж там кондиционеры, мне бы заставить работать плиту, стиралку, посудомойку и дух. шкаф со всей остальной мелочью.

Можете не верить - но всё это прекрасно будет работать и с 25 А автоматом на вводе :o :flirt

serj12, это оооочень успокаивает, спасибо.

Я просто ни разу не специалист, но идёт ремонт, и надо принимать решения, поэтому вот пытаюсь что-то планировать)

0