Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2015 в 14:21:15

хунта, не должно быть нормой.Только скажи,что в моём предложении нарушает нормы,конкретно что?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.05.2015 в 14:24:07

СП31-110-2003 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. А ты предлагаешь сие сечение уменьшить. Отдельная варочная панель как не крути плита.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 14:33:10

хунта написал : Нельзя нельзя. Если в квартиру просто ввод сделать то простительно но на отдельную линию для плиты это много.

Не для спора, просто ради интереса: это запрещено нормативами? В правилах - "не меньше 6". То, что это бессмысленно - согласен. )

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.05.2015 в 14:36:16

cooler.od написал : это запрещено нормативами?

Нет это дает возможность на несанкционированное увеличение проектной мощности на квартиру, а это уже война с проектом и нормативами. Вот например в частный дом можно так сделать, а в МКД вам нормальный энергетик не даст.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 14:46:21

хунта написал : Нет это дает возможность на несанкционированное увеличение проектной мощности на квартиру

Но ведь проектная мощность ограничена автоматом в щитке (С50, как правило, в квартирах с э/п)... ну, так должно быть, по крайней мере. :)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.05.2015 в 14:50:18

хунта написал : а в МКД вам нормальный энергетик не даст.

Почему, если сейчас в новостройках с газом C40 на вводе и С50 на вводе с плитами?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.05.2015 в 14:51:33

cooler.od написал : Но ведь проектная мощность ограничена автоматом в щитке (С50, как правило, в квартирах с э/п)... ну, так должно быть, по крайней мере.

Это не ограничение, автомат не опламбирован, вот если бы они пломбировались тогда разговоров бы и не было. Но управляшка за свой счет этого делать не будет, а житель не обязать. Отсюда все эти геморои. В свое время на эту тему не один АКТ написал.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.05.2015 в 14:52:50

rip87 написал : на вводе и С50 на вводе с плитами?

Уже ответил.

хунта написал : Это не ограничение

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.05.2015 в 14:53:52

rip87 написал : Почему, если сейчас в новостройках с газом C40 на вводе и С50 на вводе с плитами?

И в разных регионах по разному. И по разному и в районах города, причём от застройщика и его возможностей и хотелок зависит. В Саратове есть новостройки с газом где C63 на однушку и есть новостройки с электроплитами и С50 на вводе.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.05.2015 в 14:56:39

хунта написал : Это не ограничение, автомат не опламбирован, вот если бы они пломбировались тогда разговоров бы и не было.

Это номинал от застройщика? Какие пломбы?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.05.2015 в 14:58:20

А что ограничение?

0