хунта, не должно быть нормой.Только скажи,что в моём предложении нарушает нормы,конкретно что?
06.05.2015 в 14:21:15
хунта, не должно быть нормой.Только скажи,что в моём предложении нарушает нормы,конкретно что?
06.05.2015 в 14:24:07
СП31-110-2003 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. А ты предлагаешь сие сечение уменьшить. Отдельная варочная панель как не крути плита.
06.05.2015 в 14:33:10
хунта написал : Нельзя нельзя. Если в квартиру просто ввод сделать то простительно но на отдельную линию для плиты это много.
Не для спора, просто ради интереса: это запрещено нормативами? В правилах - "не меньше 6". То, что это бессмысленно - согласен. )
06.05.2015 в 14:36:16
cooler.od написал : это запрещено нормативами?
Нет это дает возможность на несанкционированное увеличение проектной мощности на квартиру, а это уже война с проектом и нормативами. Вот например в частный дом можно так сделать, а в МКД вам нормальный энергетик не даст.
06.05.2015 в 14:46:21
хунта написал : Нет это дает возможность на несанкционированное увеличение проектной мощности на квартиру
Но ведь проектная мощность ограничена автоматом в щитке (С50, как правило, в квартирах с э/п)... ну, так должно быть, по крайней мере. :)
06.05.2015 в 14:50:18
хунта написал : а в МКД вам нормальный энергетик не даст.
Почему, если сейчас в новостройках с газом C40 на вводе и С50 на вводе с плитами?
06.05.2015 в 14:51:33
cooler.od написал : Но ведь проектная мощность ограничена автоматом в щитке (С50, как правило, в квартирах с э/п)... ну, так должно быть, по крайней мере.
Это не ограничение, автомат не опламбирован, вот если бы они пломбировались тогда разговоров бы и не было. Но управляшка за свой счет этого делать не будет, а житель не обязать. Отсюда все эти геморои. В свое время на эту тему не один АКТ написал.
06.05.2015 в 14:53:52
rip87 написал : Почему, если сейчас в новостройках с газом C40 на вводе и С50 на вводе с плитами?
И в разных регионах по разному. И по разному и в районах города, причём от застройщика и его возможностей и хотелок зависит. В Саратове есть новостройки с газом где C63 на однушку и есть новостройки с электроплитами и С50 на вводе.
06.05.2015 в 14:56:39
хунта написал : Это не ограничение, автомат не опламбирован, вот если бы они пломбировались тогда разговоров бы и не было.
Это номинал от застройщика? Какие пломбы?
06.05.2015 в 14:58:20
А что ограничение?