в общем выяснил .... GQD 121.1E это тот же GQD 121.1A. У GQD 121.1А параметры такие: в режиме работы (6.5VA), удержания (4VA) 4шт = 26VA. +15-20% = 29.9VA-31.2VA почти на пределе с 30VA трансформатором. Лучше взять получается больше чем 30VA?

мне понравился Siemens SEM 62.2, он и на дин рейку становится.... но видимо придется брать два тогда таких?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

07.05.2015 в 14:19:52

a__l написал : .... придется брать два тогда таких? ...

Зачем ??? У любого производителя электрооборудования есть трансы на дин-рейку. Как вариант или это или такой

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

07.05.2015 в 23:31:45

чего-то у меня получается, что 2 сименса будет дешевле чем один из предложенных аналогов :(

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

07.05.2015 в 23:40:12

a__l написал : ... чего-то у меня получается, что 2 сименса будет дешевле чем один из предложенных аналогов ...

Тут уж Вам карты в руки ... Может быть в Сименсе защиты нет встроенной ??? А в тех что дороже она есть. И такое может быть ...

Вполне возможно взять транс без защиты, к нему поставить на дин-рейку два предохранителя для ВН и НН. И этого вполне будет достаточно ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.05.2015 в 13:50:43

а такой подойдет? http://www.abb.com/productdetails/2CSM401043R0811

"два предохранителя для ВН и НН" - хорошая идея)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

08.05.2015 в 14:40:26

a__l написал : а такой подойдет?

Против такого транса ничего не вижу. Вроде бы как вполне подходит. Только, на фото не тот что Вам нужен. Вроде бы как по размеру меньше чем надо.
Ну и, в любом случае, я бы взял на 50VA, как бы запас должен быть такой чтобы транс не работал в номинале или "почти" в номинале и не грелся. А выбирать - Вам ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.05.2015 в 16:07:39

да согласен...возьму с реальным запасом :)