07.05.2015 в 19:19:31
Потух котёл, зажигаю пьезоподжигом, фитиль горит пока держу кнопку, как только кнопку отпускаю, тухнет. В чём может быть причина?
07.05.2015 в 21:09:49
В первую очередь термопару проверьте, затем клапан (если, конечно я угадал, систему вашего котла). Элмагнитный клапан разъедается реже . Но поиском по форуму тоже не грех пользоваться.
08.05.2015 в 10:39:00
Славик64, Котёл "Житомир", автоматика 630 EUROSIT Италия. Вот как горит не знаю, горит и горит, никогда не обращала внимания
08.05.2015 в 10:41:22
kachikuch, Спасибо, да пользуюсь, как умею, не очень получается. Чайник, он и в Африке чайник.
08.05.2015 в 21:24:50
Славик64 написал : Так узнайте и обратите внимание. А то приеду!:) Огонь достаёт до термопары?(гвоздик такой торчит, куда бёт огонь запальника)
Сама не увижу, там закрытое маленькое кругленькое отверстие. Придётся мастера вызывать. Славик, а вы в Моздок ездок?:) А если не достаёт до термопары, что надо делать?
08.05.2015 в 22:10:39
Славик64 написал : Нееее. Далековато.
С нашей колокольни - вы вообще соседи! Помню, пешком шли из Владикавказа в Шови - это уже Грузия. Через Мамисонский перевал. Так себе прогулка. В 1981 году это было... места красивые!!!
08.05.2015 в 22:30:48
Гайку, входящую в клапан, выкручиваем, вытягиваем медную трубку (хвост термопары, не газовую!). Затем тестером, в режиме измерения сопротивления омы-килоомы, замеряем между центром и трубкой. Если показания прибора не меняются - то выгорела термопара, если меняются, можно мучить дальше - поджигаем фитиль, тестер ставим в режим милливольтов, через 10сек измеряем напряжение. примерно 20 мВ нормально, больше лучше. Если меньше, то возможно пламя слабо попадает на датчик, - тогда запальник выкручиваем и прочищаем (на картинке в центре). С термопарой все. Теперь клапан. тестер на сопротивление, один контакт на металл клапана, второй в центр отверстия, откуда вытащили хвост термопары, не касаясь краев резьбы щупом. Если около 0 ом то норма. Если хочется, то мучаем дальше -полусдохшую батарейку одним полюсом (без разницы) на металл, вторым в центр клапана (изолированным проводком). Жмем кнопку, поджигаем и сразу отпускаем (ждать не надо). Если продолжает гореть - клапан в норме. Если контакты и были окислены, то после открутки-закрутки прочистятся. При наличии датчика тяги (в районе дымохода, с двумя проводками) замыкаем его контакты (можно скрепкой на месте, можно один в другой вставить).
08.05.2015 в 22:39:03
Vladimir_Vas написал : С нашей колокольни - вы вообще соседи!
Vladimir_Vas написал : В 1981 году
Сравнили СССР и сейчас ..............
Vladimir_Vas написал : Помню, пешком шли из Владикавказа в Шови - это уже Грузия.
А сейчас?
_________________ Между строк умеете читать?:)
10-40-99@mail.ru
08.05.2015 в 22:40:51
kachikuch, Вегейла, - она.:)
10-40-99@mail.ru
08.05.2015 в 22:50:32
Славик64 написал : А сейчас?
Прошу прощения за офф-топ. Просто воспоминания нахлынули. В горах на ночевках опасались только одного - выпасных полудиких свиней. От них и костры жгли. А сейчас? Теперь никто не верит, что так было. А я то все видел своими глазами. Блин, такие места угробили!
08.05.2015 в 23:04:05
Vladimir_Vas написал : Теперь никто не верит, что так было
С организаций/предприятий, на выходные на море ездили к kachikuch(Махачкала).
10-40-99@mail.ru