15.12.2013 в 14:50:27
Johnny27, Спасибо за ответы. Подстраховался на всякий случай, ставя такие (типа лабуха) вопросы.
14.01.2014 в 14:23:16
Всем добрый день! Пожалуйста дайте совет. Сейчас на кухню под плиту проброшено 2 кабеля nym 3х4кв.мм. Кабели заштукатурены в стену без гофры. До этого розетка на плиту была 3-х штырьковая. Планируется поставить варочную панель, примерно 7 кВт и духовку. Вопрос такой: имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель или 2х указанных выше достаточно. Протянуть сейчас можно без особых проблем, так как отделка не закончена. Если протягивать новый, то лучше штукатурить в стену с гофрой или без? Заранее благодарю за ваши советы.
14.01.2014 в 14:27:55
minal1944 написал : имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель
имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?
14.01.2014 в 14:30:28
andrewkhv; Не могу сказать точно, дом 80го года постройки. Как это можно понять, сколько фаз?
14.01.2014 в 14:35:43
Как это можно понять, сколько фаз?
По фотографии ваших щитков.
14.01.2014 в 14:46:15
andrewkhv написал : имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?
"Или" в последнее время как-то не очень катит. Кабель каой-то забугорный... Соответствует он всем требованиям или нет сказать не берусь.
А вот то что ВВГнг-LS 3*6 однозначно в соответстствии со всеми правилами подходит для подключения 7кВт однофазной электроплиты - сомнений нет. Только кабель надо брать который по ГОСТу сделан, а не по ТУ. И еще лучше если он будет от Севкабеля, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN. Этим вроде как можно верить - все остальное тщательно проверять.
14.01.2014 в 14:49:45
Solovey; А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?
14.01.2014 в 14:53:38
minal1944 написал : дом 80го года постройки
вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.
14.01.2014 в 14:53:40
Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.
14.01.2014 в 14:59:06
andrewkhv написал : вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.
На духовку, получается, есть 3х4.0
Johnny написал : Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.
Штукатурка только в стену, а далее по потолку...
14.01.2014 в 15:04:43
minal1944 написал : А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?
Вам что получше, или то что есть? Раз вы в Москве - купите нормальный ВВГнг-LS и не выдумывайте.
Кабелю гофра не нужна. Ну только если как дополнительная мехзащита (например если стяжку поверх кабеля заливать будете.)
14.01.2014 в 15:11:27
Solovey; Мне то, что получше. Просто NYM понадежнее как-то выглядит... Спасибо, буду брать ВВГнг(А)-LS 3x6.0 ок москабельмет. У них нормальный кабель?
14.01.2014 в 15:12:37
minal1944 написал : На духовку, получается, есть 3х4.0
в принципе, можно и оставить. главное, чтоб розетку не изуродовать, заряжая в нее 4 квадрата
14.01.2014 в 15:14:44
andrewkhv; Об этом я не подумал. А как поступить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу