minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:30:28

andrewkhv; Не могу сказать точно, дом 80го года постройки. Как это можно понять, сколько фаз?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

14.01.2014 в 14:35:43

Как это можно понять, сколько фаз?

По фотографии ваших щитков.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:36:43

Johnny написал : По фотографии ваших щитков.

Понял, сегодня вечером выложу.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 14:46:15

andrewkhv написал : имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?

"Или" в последнее время как-то не очень катит. Кабель каой-то забугорный... Соответствует он всем требованиям или нет сказать не берусь.

А вот то что ВВГнг-LS 3*6 однозначно в соответстствии со всеми правилами подходит для подключения 7кВт однофазной электроплиты - сомнений нет. Только кабель надо брать который по ГОСТу сделан, а не по ТУ. И еще лучше если он будет от Севкабеля, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN. Этим вроде как можно верить - все остальное тщательно проверять.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:49:45

Solovey; А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 14:53:38

minal1944 написал : дом 80го года постройки

вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

14.01.2014 в 14:53:40

Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:59:06

andrewkhv написал : вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.

На духовку, получается, есть 3х4.0

Johnny написал : Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.

Штукатурка только в стену, а далее по потолку...

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 15:04:43

minal1944 написал : А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?

Вам что получше, или то что есть? Раз вы в Москве - купите нормальный ВВГнг-LS и не выдумывайте.

Кабелю гофра не нужна. Ну только если как дополнительная мехзащита (например если стяжку поверх кабеля заливать будете.)

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 15:11:27

Solovey; Мне то, что получше. Просто NYM понадежнее как-то выглядит... Спасибо, буду брать ВВГнг(А)-LS 3x6.0 ок москабельмет. У них нормальный кабель?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 15:12:37

minal1944 написал : На духовку, получается, есть 3х4.0

в принципе, можно и оставить. главное, чтоб розетку не изуродовать, заряжая в нее 4 квадрата

0