Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 19:09:56

Для этого достаточно хвостик от плиты оставить 1м

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.09.2014 в 19:09:56

Для параноиков (в хорошем смысле) - двухполюсный автомат на плиту. У меня, кстати, такой и стоит.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.09.2014 в 19:11:38

Johnny написал : двухполюсный автомат на плиту. У меня, кстати, такой и стоит.

диф)))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.09.2014 в 19:15:07

Alex2507 Можно диф) я вешал на УЗО к розеткам кухни.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.09.2014 в 19:15:42

ksiman написал : Для этого достаточно хвостик от плиты оставить 1м

и что он даст?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.09.2014 в 19:19:04

Не, уж если ставить силовой разъем, то промышленный 32А, а не бытовуху типа РШВШ.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.09.2014 в 19:20:20

Johnny написал : Можно диф) я вешал на УЗО к розеткам кухни.

на кухне все группы розеток на своей линии но под одним УЗО (рабочая зона) поэтому пихать туда ВП не стал. так же отдельно котел + холодильник, СМ+ПМ ти под своими УЗО 30 и 10 соответственно.

ksiman написал : хвостик от плиты оставить 1м

метра 4 сейчас оставлен ибо таскать шкафы придется(((

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

29.01.2015 в 10:05:31

Вчера передвигал свою индукционную плиту, нужно было переключить на новый кабель, клеммник как в сообщении #90. Чувствую винт прокручивается и решил посмотреть, что там внутри. А внутри там винт на 3мм, с уже покореженной шайбой-гайкой, сорвана резьба - и этим нужно было нормально протянуть 6 мм кв.?! Итог, клеммник пошел в топку, вечером буду делать новый. Фотки процесса выложу.

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

01.03.2015 в 16:29:17

Добрый день.

Подскажите из практики, проверка тенов в плите с аналоговой крутилкой без отключения тенов от схемы. Если мы нажимаем вкл, поворачиваем крутилку, замеряем сопротивление на вилке, большая будет погрешность?

Я так понимаю реально проверить только на кз?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

01.03.2015 в 18:28:57

gesund написал : Я так понимаю реально проверить только на кз?

Да, иначе будет звониться через всю схему. Мультиметр будет показывать странные вещи. Надо действительно отключать подозрительные конфорки/тены и тогда только их отдельно исследовать.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

01.03.2015 в 19:11:56

gesund, ну вы бы хоть, для приличия, марку плиты озвучили... вообще нормальная проверка и погрешность в пределах разумного... тестер лучше применять стрелочный, цифровые бывает глючат, не могут "пробить" малым током старые переключатели...

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1800

01.03.2015 в 19:21:53

gesund, будет показывать разное сопротивление, в зависимости от положения переключений режимов!

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

01.03.2015 в 20:24:25

Ixtim, марку не могу сейчас сказать, простейшие мармиты (220) для маленького подноса. вкл/откл и крутилка подогрева.

На линии 6шт с 1 группы, одна из них походу накрылась, выбивает автомат на линию, вводной в СЩ и фидер в грщ. По этому метод включать по 1 это крайний случай, уже конечно приготовил удлинитель с автоматом на 6А но всеравно, этот метод отложу на последок

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

01.03.2015 в 20:51:48

gesund написал : На линии 6шт с 1 группы,

То есть 6 конфорок с одного выключателя? Немного не понятно.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.03.2015 в 21:02:17

gesund написал : проверка тенов в плите с аналоговой крутилкой без отключения тенов от схемы.

gesund написал : простейшие мармиты (220) для маленького подноса. вкл/откл и крутилка подогрева.

NordlineOST написал : То есть 6 конфорок с одного выключателя? Немного не понятно.

Часть пусковой платформы баллистической ракеты. :)

gesund,
Можно по простому.
Большой верх с встроенными тэнами. Вскрыть нет возможности. К тэнам доступа нет. Переключатель галетный (вращается по кругу). И т.д.

0