klaus
klaus
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Москва

Сообщений: 34

15.05.2015 в 02:01:45

Здравствуйте. Есть старый деревянный дом со старой проводкой. По деревне провода алюминиевые неизолированные. В дом заходит к счётчику медный одножильный кабель 2х10 кв.мм, соединение между алюминием и медью выполнено на улице простой неизолированной скруткой. Дальше разводка в доме выглядит так:

То есть кабель сразу заведен в счетчик, от счетчика фаза идет на "пробку" номиналом 10А, ноль - в скрутку под изолентой. Я подал заявку в МОЭСК на подключение 15 кВ три фазы, ее удовлетворили (уже стоит столб и к нему протянут СИП), но сейчас не могу выполнить условия ТУ с моей стороны из-за нехватки финансов. Поэтому решил все-таки несколько облагородить существующий ввод. Хочу после счётчика установить щиток со следующей схемой:

На схеме: ВН 125А - 2-х полюсный выключатель нагрузки TDM за ним устанавливается автоматический выключатель С25 далее противопожарное УЗО TDM, после которого ставится ВА В10 на старую проводку (выводы 1 и 2) и УЗО 30мА, для ВА С10 и С16 на новые линии розеток, выполненные кабелем ВВГ-нг 3х2,5 кв.мм - №3 на внешнюю влагозащищенную розетку для подключения электроинструмента при работах на улице и №4 на пару домашних розеток для подключения дачной водогрейки и электроплитки. Также с ВА С16 запитывается розетка в щитке. Разводку в щитке выполню одножильным медным проводом 6 кв.мм. Выполнение полноценного заземления по схеме ТТ пока не осуществимо. Понимаю, что без заземления о безопасности можно говорить лишь условно, но могу в данный момент лишь забить в землю уголок метра на 2 и от него завести в щиток провод. В любом случае, думаю что даже в представленном на схеме виде будет лучше чем сейчас. Прошу высказать свои замечания по щитку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2015 в 05:03:46

Зачем ВН, поставьте двухполюсный автомат. И реле напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2015 в 06:44:57

15 кВт, 3 фазы, двухполюсный автомат... Что то Вы путаете. Дружеский совет - забудьте эти 3 буквы - тдм. Хреново с деньгами упростите схему.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 07:26:56

klaus, Нормально. Уже будет лучше, чем сейчас.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2015 в 08:24:25

klaus написал : противопожарное УЗО TDM

все линии должны быть под УЗО не более 30мА. особенно - старые. хотя, судя по фото, оставлять старое смерти подобно...

klaus написал : Хочу после счётчика установить щиток со следующей схемой:

так вам же три фазы дали, не?

klaus написал : сейчас не могу выполнить условия ТУ с моей стороны из-за нехватки финансов.

схему из ТУ можно увидеть? где там счетчик и вводной автомат - не на столбе ли?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 08:29:43

Rumato, andrewkhv, Вы что?:) ТС ведь написал. По новым ТУ не будет ничего делать. Окультурит только старый ввод.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2015 в 08:34:50

rip87 написал : По новым ТУ не будет ничего делать. Окультурит только старый ввод.

если он по ТУ ничего не будет делать, то все останется как есть сейчас. так что кое-что сделать придется - например, купить вводной 3П автомат и новый 3Ф счетчик, и наверно бокс для установки этого добра на улице. также - 4 клеммы на дин-рейку, чтобы хвосты из счетчика куда-то деть, раз он даже ввод не будет перетягивать на 4-жильный

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 08:39:19

andrewkhv написал : если он по ТУ ничего не будет делать, то все останется как есть сейчас.

По крайней мере старый счетчик можно выдрать с корнем(предварительно согласовав со сбытом) и собрать новый однофазный щиток. С новым счетчиком и вводным автоматом, с номиналом как у старой пробки... Это будет просто ремонт, и ничего не надо ни с кем согласовывать, кроме сбыта...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2015 в 08:51:35

rip87 написал : старый счетчик можно выдрать с корнем

можно. только зачем тогда человек писал заявления, платил деньги, а электросети ставили ему столб, тянули СИП, давали ТУ? получается, он был под наркозом не отдавал себе отчет в том, что он делает?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 08:55:31

andrewkhv написал : платил деньги

500 рублей не большие деньги. А вот трехфазный щит учета 10-15 тыр. будет как минимум...

А окучить старое можно за 2-4 тыр.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2015 в 09:10:18

rip87 написал : трехфазный щит учета 10-15 тыр.

можно поподробнее увидеть калькуляцию?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу