Наконец собрался переделать водоразборный узел. Сейчас выглядит вот так:

Все это добро осталось от прежних хозяев. Квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, соответственно, напор оставляет желать лучшего. Давление ГВС – 3, ХВС – 2,5. При разборе соседями ХВС падает ниже 2, что делает принятие душа довольно дискомфортным. Понимаю, что отчасти это естественно для верхнего этажа. С другой стороны, неизвестно кем и как спаянные 20-миллиметровые трубы, нечищеные грязевики, полудюймовые счетчики (как раз пора менять), – все это, очевидно, тоже вносит лепту.
Сразу скажу, что я не сантехник, но начитавшись форумов и насмотревшись ютуба, запланировал такую схему:

Сбоку от унитаза, таким образом, будет небольшой короб с люком. При промывке фильтров, как я понимаю, воду можно будет направить в унитаз.
Раковина уйдет, вместо нее встанет стиралка. Вся арматура будет на 3/4, трубы ПП.
На данный момент пользуюсь Аквасторожем, но поскольку его краны полудюймовые, я их поставлю перед гибкой подводкой.
Смеситель поставлю термостатический Lemark Thermo (уже куплен). Так как хороших магазинов в нашей деревне нет, все буду заказывать в Стэлмаркете. Более-менее определился со следующим: – Запорные краны FIV Evolution – Грязевики FAR – Счетчики Метер – ОК Bugatti – Промывные фильтры 100-микронные FAR – Гаситель гидроударов FAR – ПС Ника ПЛ2 Если есть замечания по списку, буду рад выслушать.

Теперь вопросы и непонятки:

  1. Краны на ПС как лучше ставить – около стояка или ближе к ПС? Можно ли подсоединить ПС непосредственно к кранам?
  2. Внешняя/внутренняя резьба – имеет значение при выборе кранов и прочего?
  3. Трубы Baenninger думаю брать там же. Я правильно понимаю, что нужен диаметр 25? Трубу буду брать армированную, но какую – алюминий или волокно? Склоняюсь к волокну, так как проще паять.
  4. Стоит ли использовать штатный шланг подачи воды для стиралки (Самсунг) или лучше заменить более надежным? Меня немного смущает дюймовая резьба, под которую, очевидно, придется покупать дюймовый же кран.
  5. Киньте ссылкой, как организовать слив стиралки. Поскольку раковины не будет, подсоединить сливной шланг, наверно, можно будет только напрямую в трубу. Не будет ли в таком случае запаха (может, в стиралке есть встроенный сифон или что-нибудь в этом роде)?
0
Аватар пользователя
SM.

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Рязань

Сообщений: 32

15.05.2015 в 21:42:10

Краны к Аквасторожу можно купить отдельно на 3/4".

0
Аватар пользователя
borzov

Местный

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

17.05.2015 в 11:12:53

Да, я знаю, но не вижу в этом смысла. Сейчас я бы вообще не стал покупать эту систему, так как баловство, по большому счету. Но раз уже купил, то поставлю охранять шланги, не выбрасывать же.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

17.05.2015 в 16:08:11

borzov написал : Да, я знаю, но не вижу в этом смысла. Сейчас я бы вообще не стал покупать эту систему, так как баловство, по большому счету.

+100: Аквасторож и т.п. = баловство

borzov написал : Давление ГВС – 3, ХВС – 2,5. При разборе соседями ХВС падает ниже 2,

Это не так и мало. Делал ремонт у тёщи на посл. этаже панельки-девятиэтажки: там давление ХВС больше 1.2атм не бывает, ГВС - 1.5атм. И ничего! Поставил трубы потолще, счётчики и всё остальное на 3/4" - проблем нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.05.2015 в 14:52:20

  1. Краны на ПС ставить около стояка.
  2. Внешняя/внутренняя резьба – не имеет значения. Как правило, берут с внутренней.
  3. Диаметр 25, стекловолокно.
  4. Использовать штатный шланг подачи воды. Никакого дюймового крана не надо, надо "кран для стиральной машины" - вбить в любой поисковик, он в водорозетку 1/2".
  5. Слив с СМ: http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html
0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.05.2015 в 17:55:01

Давление измерялось при отсутствии водоразбора в квартире? Если нет, измерьте ещё раз. Если да, то, действительно, менее 2 атм — маловато для комфорта. Решение: Есть ли тут инженеры с калькулятором.

Арматура на 3/4 — очень спорное решение. Я бы ограничился трубами 25, максимум 32 (недостаток — дольше сливать остывшую горячую воду). Давление ведь падает не в точке, а на участке. Соответственно, и аквасторож пусть будет на вводе. Кто знает, может быть, через несколько лет что-нибудь добавится, и гибкой подводки станет больше? С другой стороны, от неё следует вообще избавляться (перейти на нержавеющую гофротрубу) по возможности. Хотя не всегда такая возможность есть (у меня она осталась внутри бачка инсталляции и перед икеевским смесителем, так как там резьба 8 мм, а переходники — дефицит).

Гасители гидроударов ставят как можно ближе к источнику гидроудара (смесителю, клапану стиральной машины). Или в торец коллектора, если один. Или вы его собираетесь использовать исключительно как расширительный бак?

Краны на ПС я бы поставил как можно ближе к стояку из соображений, что вдруг когда-нибудь затеете перенос ПС.

Алюминий — минимальный коэффициент теплового расширения. Волокно — минимальная теплопроводность и проще паять. В любом случае проверьте, чтобы к температуре ГВС подходил class, SDR, PN.

У стиральных машин обычно 3/4 резьба. Как вы определите, что другой шланг более надёжный? Я считаю, что у хороших производителей штатное — лучшее (пока новое).

Слив: если шланг выходит сверху машины, то он сам является сифоном (так у Бош сделано). Если снизу, то сами поднимаете вверх (хотя бы на 5 см выше, чем максимальный уровень воды в барабане), а потом в канализацию. Но при этом вход в канализацию не должен быть у самого пола, иначе воду может высасывать из машины, и пойдёт запах.

Вероятность установки водонагревателя совсем не рассматриваете?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

23.05.2015 в 09:25:31

borzov написал :

  1. Краны на ПС как лучше ставить – около стояка или ближе к ПС?

Сантиметров 15-20

borzov написал :

  1. Внешняя/внутренняя резьба – имеет значение при выборе кранов и прочего?

Особо не имеет, ставьте с внутренней резьбой

borzov написал :

  1. Трубы Baenninger думаю брать там же. Я правильно понимаю, что нужен диаметр 25? Трубу буду брать армированную, но какую – алюминий или волокно? Склоняюсь к волокну, так как проще паять.

армированная стекловолокном, да проще паять, двадцать пятка. Можно чешский ПП.

borzov написал :

  1. Стоит ли использовать штатный шланг подачи воды для стиралки (Самсунг) или лучше заменить более надежным?

В стиральных машинах хорошие шланги, я б не менял, но если есть желание, поменяйте

borzov написал :

  1. Киньте ссылкой, как организовать слив стиралки

Есть два варианта: первый, когда шланг от стиралки идет снизу, его необходимо поднять на входе втрубу, так сказать змейкой, и расположить на высоте от пола не менее 60 см, шланг в трубу не на всю длину должен входить. Или второй вариант, когда шланг из машины выходит уже на высоте 50-70 см, его стоит просто протянуть и вставить в канализационную трубу. Канализационная труба для шланга стиральной машины с диаметром в 40 см, штатный резиновый уплотнитель в раструбе трубы снимаете, и вставляете туда (в раструб) резиновую муфту суженую под диаметр шланга, сидит плотно, запахов нет.

Артём Зорин написал : Гасители гидроударов

А Компенсатор гидроударов, и редуктора нужны ли они borzov, такое же баловство как и аквасторож :) Давление у вас borzov часто скачет, заскоки, вроде куда еще, последний этаж. Нормальным давлением я считаю 3-3.5 атм. Что последний этаж понятно, при разделе давление чуть меньше. Трубу на 25 ставить до душа (ванны), и от нее далее уменьшать диаметр к раковине и кухне, так как потеря давления при включении на других приборах, в ванне (душе) минимальной будет.

0
Аватар пользователя
borzov

Местный

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

27.05.2015 в 14:29:51

Артём Зорин написал : Давление измерялось при отсутствии водоразбора в квартире?

да, но сейчас любые показания будут очень примерными, т.к. после замены труб, скорее всего, будет другая картина.

Арматура на 3/4 — очень спорное решение. Я бы ограничился трубами 25, максимум 32 (недостаток — дольше сливать остывшую горячую воду). Давление ведь падает не в точке, а на участке. Соответственно, и аквасторож пусть будет на вводе.

мне все-таки не хочется создавать заужения, пусть даже в одной точке. да и краны у аквасторожа непонятно чьи и насколько надежные.

Гасители гидроударов ставят как можно ближе к источнику гидроудара (смесителю, клапану стиральной машины). Или в торец коллектора, если один. Или вы его собираетесь использовать исключительно как расширительный бак?

по поводу локальных гидроударов я не особо беспокоюсь. гаситель скорее для компенсации расширения воды и каких-то глобальных скачков в стояке.

Вероятность установки водонагревателя совсем не рассматриваете?

не испытываю в нем нужды.

0
Аватар пользователя
borzov

Местный

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

27.05.2015 в 14:46:11

Спасибо уважаемым форумчанам за ответы. На днях буду делать заказ. Если кому не сложно, посмотрите, правильно ли подобраны фитинги? Нужны ли еще какие-нибудь соединения?

И еще, я правильно понимаю, что шаровые краны можно ставить любой стороной? А то на кранах аквасторожа есть стрелки направления потока.