Приветствую Вас, комрады! На следующей неделе мне придется помогать при прокладке силового бронированного кабеля (подводим освещение к мосту). С кабелем силовым я не работал никогда, и понимание имею о процессе минимальное. Поправьте, если я не прав: 1) Копаем траншею; 2) Укладываем кабель в траншею и обрезаем; 3) Готовим кабель к подключению (зачищаем, опрессовываем). Собственно, вопрос в следующем - чем этот кабель резать? Кабель алюминиевый, бронированный 4*120. Поспрашивал у коллег, они посоветовали ножницы КВТ 70. Дешево и сердито. Решил еще порыскать в интернете и наткнулся на видюху: Умер на стройке! Слабонервным не смотреть! Как нельзя резать кабель! У ребят кабель, вроде, такой же. КВТ-шные не справились ножницы. Видимо, штоковские получше будут, но они дороже. Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили? Очень нужна ваша помощь! Заказать надо сегодня-завтра, а то еще за простой впухнем....

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2015 в 12:30:25

#5214300

В. Миронов написал : У ребят кабель, вроде, такой же. КВТ-шные не справились ножницы. Видимо, штоковские получше будут, но они дороже.

Вы от Штока и решили здесь засветиться . Представив чисто рекламную видюху ?

В. Миронов написал : Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили?

На сколько резов в песке ?

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 13:12:57

#5214387

dokar написал : На сколько резов в песке ?

Что значит на сколько резов? Даже примерно не представляю. Говорю же - первый раз резать буду. Кабель 4-х жильный. Жилы аллюминиевые. Броня есть. Сечение жилы 120 мм2 (маркировка). Вот и думаю: самому заморочиться и инструмент купить? или проще нанять кого стороннего на субподряд. А строим мы мост в Электростали (это к вопросу о рекламе). Интересно, если бы я про перевозку спросил или про кабель сам, меня бы к кому приписали?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2015 в 13:27:50

#5214426

В. Миронов написал : Вот и думаю: самому заморочиться и инструмент купить? или проще нанять кого стороннего на субподряд.

Это будет лучше . Касаемо инструмента для резки то это можно и обыкновенной ножовкой по металлу с мелким зубом 24 на дюйм и мельче - выполнить . На несколько резов нет смысла кабелерез брать . А ножовка пригодится и при дальнейшей разделке кабеля . Только навык нужен.

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 13:31:12

#5214428

Спасибо за совет! Чего-то я к этому начал склоняться все сильнее.

dokar написал : Только навык нужен.

Подскажите еще, плз, есть мануалы-обучалки какие?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2015 в 13:44:35

#5214456

В. Миронов написал : есть мануалы-обучалки какие?

По оконцовке и соединению кабелей инструкции к муфтам здесь полно инструкций и даже видео . http://techelectro.ru/prod/muffs . Там же по наконечникам , при отсутствии опрессовочного инструмента рекомендую болтовые . http://techelectro.ru/prod/bolt-lugs. [url] Насколько понимаю речь идет о весьма малых объёмах .

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

19.05.2015 в 13:56:16

#5214472

там специфика, и нужен допуск до 10кВ. мануал http://electricalschool.info/main/electromontag/1421-koncevye-zadelki-kabelejj.html

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2015 в 14:03:44

#5214481

sanya1965 написал : там специфика, и нужен допуск до 10кВ. мануал

Где вы увидели у Т.С сие напряжение ?

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 14:05:03

#5214485

sanya1965 написал : нужен допуск до 10кВ.

Нету допуска :((( За мануал спасибо! почитаю щас

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2015 в 14:11:11

#5214498

В. Миронов написал : Нету допуска ((

Так на какое напряжение линия ?

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

19.05.2015 в 14:26:07

#5214523

dokar написал : Где вы увидели у Т.С сие напряжение ?

4Х120 явно не под 12v кладут.

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 15:04:09

#5214607

dokar написал : Так на какое напряжение линия ?

как я понял, будет 3 фазы по 0,4кВ и один общий ноль

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 15:22:06

#5214666

sanya1965 написал : мануал http://electricalschool.info/main/electromontag/1421-koncevye-zadelki-kabelejj.html

почитал, еще больше убедился в необходимости субподрячика...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 16:00:42

#5214775

sanya1965 написал : там специфика, и нужен допуск до 10кВ.

Впервые слышу про какой-то допуск до 10кВ.

Всю дорогу было деление до 1000 В и выше 1000В

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

19.05.2015 в 16:01:07

#5214777

В. Миронов написал : почитал, еще больше убедился в необходимости субподрячика...

причем Заказчик у него еще и лицензию попросит.

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 16:19:41

#5214824

sanya1965 написал : причем Заказчик у него еще и лицензию попросит.

это которая "на осуществление видов деятельности" с необходимыми допусками?

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

19.05.2015 в 16:20:32

#5214827

Solovey написал : Впервые слышу про какой-то допуск до 10кВ.

Всю дорогу было деление до 1000 В и выше 1000В

может какие-нить сверх крутые чуваки?

Аватар пользователя
Стёпин папа

Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

20.05.2015 в 11:09:06

#5215994

В. Миронов написал : Собственно, вопрос в следующем - чем этот кабель резать? Кабель алюминиевый, бронированный 4*120. Поспрашивал у коллег, они посоветовали ножницы КВТ 70.

Броня: лента или проволока? КВТ70 для ленты, для проволочной брони инструмент нужен попрочнее. На 1-2 реза воспользуйтесь ножовкой по металлу, как ранее советовали. Вдвоём, как дрова пилить...

В. Миронов написал : 1) Копаем траншею; 2) Укладываем кабель в траншею и обрезаем; 3) Готовим кабель к подключению (зачищаем, опрессовываем).

А с этими "телодвижениями" вопросов, я так понял, нет?:) Как то - глубина заложения кабеля, подстилающий и защитный слои, монтаж муфт и прочее...

sanya1965 написал : Заказчик у него еще и лицензию попросит.

Лет 7-8 уже не требуется для монтажа кабелей.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

20.05.2015 в 11:11:50

#5215997

Стёпин папа написал : Лет 7-8 уже не требуется для монтажа кабелей.

мост -это однозначно муниципальный заказ, сиречь чиновники. со всеми вытекающими последствиями.

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.05.2015 в 13:45:38

#5216216

Стёпин папа написал : для проволочной брони инструмент нужен порочнее.

:swoonИ в чем же его порочность?:D

Аватар пользователя
Стёпин папа

Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

20.05.2015 в 14:05:57

#5216248

Викторыч написал : И в чем же его порочность?

Ну описАлся, с кем не бывает!:) Поправил.

sanya1965 написал : мост -это однозначно муниципальный заказ, сиречь чиновники. со всеми вытекающими последствиями.

Может быть и тендер и т.д. и т.п...

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

20.05.2015 в 14:08:56

#5216251

Стёпин папа написал : Может быть и тендер и т.д. и т.п...

у нас в стране нет частных мостов. форма организации работ не важна, главное кто заказчик. под муниципальные заказы требуют горы справок и лицензий.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108414

20.05.2015 в 14:10:09

#5216253

В. Миронов написал : С кабелем силовым я не работал никогда, и понимание имею о процессе минимальное. Поправьте, если я не прав: 1) Копаем траншею; 2) Укладываем кабель в траншею и обрезаем; 3) Готовим кабель к подключению (зачищаем, опрессовываем).

там еще куча тонких моментов - как копать, где (разрешения, схема и тд), слои ... таблички установить. И.... в итоге... документацию оформить.... Вообще это сети должны делать по уму....

Не сосвсем в тему, но с земляными работами связано.... Вон тоже не профи щит рекламный ставили.... пригнали копер и сваи стали забивать..... "ну а все же просто" .... а потом машинисту метро медаль дали :)

С первого раза все не просечешь.... а потом .... поимеют за нарушения....

Аватар пользователя
Стёпин папа

Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

20.05.2015 в 14:17:52

#5216265

sanya1965 написал : форма организации работ не важна, главное кто заказчик. под муниципальные заказы требуют горы справок и лицензий.

А кто с этим спорит? На местах: "как хочу, так и кручу".

BV написал : там еще куча тонких моментов - как копать, где (разрешения, схема и тд), слои ... таблички установить.

Да и я о том же: как и чем отрезать - не вопрос вообще. А с разрешениями, согласованием земляных работ и прочей лабудой пусть руководство занимается, ТС, как я понял, только исполнитель работ.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108414

20.05.2015 в 14:19:49

#5216267

Стёпин папа написал : А с разрешениями, согласованием земляных работ и прочей лабудой пусть руководство занимается, ТС, как я понял, только исполнитель работ.

Руководство возможно хапнуло подряд за откат и также нихрена не смыслит.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.05.2015 в 16:50:29

#5216502

Стёпин папа написал : Лет 7-8 уже не требуется для монтажа кабелей.

Можно документальное подтверждение ?

Аватар пользователя
Kubera

Местный

Регистрация: 11.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 300

20.05.2015 в 18:11:30

#5216653

BV написал : .....Не сосвсем в тему, но с земляными работами связано.... Вон тоже не профи щит рекламный ставили.... пригнали копер и сваи стали забивать..... "ну а все же просто" .... а потом машинисту метро медаль дали :)

С первого раза все не просечешь.... а потом .... поимеют за нарушения....

Да у нас на домостроительном комбинате (лет так 10 назад) с энергетиком согласовывали и чертежи смотрели, а все равно при первом бурении два кабеля по 6 кВ зафигачили. :scare Бур аккуратно между ними попал. :eek:

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

21.05.2015 в 08:30:47

#5217614

sanya1965 написал : сиречь чиновники

здесь, думаю, проблем не будет...

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

21.05.2015 в 08:41:11

#5217627

sanya1965 написал : главное кто заказчик

гос.заказ. Проект давно готов.

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

21.05.2015 в 08:44:24

#5217632

Стёпин папа написал : Броня: лента или проволока?

лента

Стёпин папа написал : А с этими "телодвижениями" вопросов, я так понял, нет?:) Как то - глубина заложения кабеля, подстилающий и защитный слои, монтаж муфт и прочее...

С этими "телодвижениями вопросов еще больше. Глубина и место, я думаю, в проекте указаны, а вот про слои можно подробнее?