BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

21.05.2015 в 01:35:18

Alexiy написал : до 250 кВА - вполне достаточно для 250 участков с невысокой степенью электрификации (то есть,

сделаю фото.... подскажите по габаритам мощность?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

21.05.2015 в 01:36:40

volchenok написал : По идее с вводом новой ТП старая разгрузится и напряжение может прийти в норму.

участок - 50 метров от новой.... и очень далеко от старой....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2015 в 08:21:01

BV написал : подскажите по габаритам мощность?

Примерно если только... а на самом трансформаторе разве не написано? На шильдике.

0
Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

21.05.2015 в 15:05:58

Alexiy написал : чаще даже не слабенькая КТП причиной, а старые длинные сети тонким проводом и соединения скрутками. Например, полкилометра ВЛ проводом А25 и 30-50 участков на нём... и получим 140 В в конце даже при недогруженной КТП

ППКС. Падение на проводах больше похожих ни нитки это страшное дело. А любой транс от такой перегрузки оччень бысто загнется..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2015 в 15:41:46

Serafim написал : Падение на проводах больше похожих ни нитки это страшное дело.

Ну, почему же страшное? Обыденное...

Serafim написал : А любой транс от такой перегрузки оччень бысто загнется..

обычно на низкой стороне автоматы или хотя бы плавкие вставки установлены - они потребляемый ток ограничивают. Если никто там не нахимичил с номиналами, то фигли трансформатору будет? Он вероятнее от времени проржавеет и масло вытечет...

0
Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

21.05.2015 в 15:49:45

Alexiy написал : обычно на низкой стороне автоматы или хотя бы плавкие вставки установлены - они потребляемый ток ограничивают. Если никто там не нахимичил с номиналами, то фигли трансформатору будет? Он вероятнее от времени проржавеет и масло вытечет...

Всего пару раз заходил внутрь ТП с работником, у которого были и допуск и ключи. И оба раза он сказал, что нахимичино всего там много. Тем более если от перегруза по току вырубает по несколько раз в день..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

21.05.2015 в 23:46:32

Alexiy написал : а на самом трансформаторе разве не написано? На шильдике.

на столбе - не допрыгну...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.05.2015 в 08:03:33

BV написал : на столбе - не допрыгну...

частенько прям на баке крупными буквами мощность пишут мощность трансформатора легко вычислить по номиналу автомата на низкой стороне, если он адекватно выбран

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

22.05.2015 в 09:58:20

Мощность подстанции вы не написали, но судя по габариту вводного автомата по низкой стороне мощность в пределах 250 кВа. Для такой мощности допускается исполнение без вводного аппарата по высокой стороне. Проще говоря, достаточно того, что сделано у вас: разъединитель на столбе и высоковольтные предохранители в высоковольтном отсеке подстанции. Выключатель нагрузки в вашем случае применять не требуется. Разумеется обслуживание подстанции должен выполнять персонал имеющий соответствующие категории допуска, а не электрик дядя Вася, у которого просто есть ключи.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

22.05.2015 в 10:38:54

BV написал : ... на столбе - не допрыгну...

Телескоп в помощь ;) :) или последовательно два бинокля ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

23.05.2015 в 09:57:10

Ким написал : Телескоп в помощь или последовательно два бинокля

Телескоп на расстояние менее нескольких км. вообще не форусируецца, а последовательно два бинокля - это серьезная технология. Хорошо, что условный противник пока о ней не знает.. Наверное все-таки тут рулит подзорная труба - за реальные деньги реальная оптика. ;)