Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2015 в 13:53:27

galan написал : и какой выход?

я вам постарался озвучить нынешнюю ситуацию, выбор за вами.

Качественный брендовый кабель купить в Москве за адекватную цену совсем нелегко. А менять шило на мыло тоже не вариант.

galan написал : .Нет никакого масла, ничего нигде не течёт ( прочитал Вашу ссылку) .

А оно сразу и не течет никогда. Но повторюсь, в этом году был на форуме зафиксирован только 1 случай текущего NYMа, да и тот производства Севкабель.

Фиг знает что вам посоветовать:

  • есть время и возможность, попробуйте купить ВВГнг-LS в ЭТМе
  • если есть рынок под боком - попробуйте по палаткам пробежаться, авось найдете. Я однажды на рынке видел в продаже кабель производства РЭК/PRYSMIAN :)

если это получится - в Леруа вроде без проблем все назад принимают.

Или просто смириться с тем что есть. На самом деле вы наверное на самую плохую покупку совершили, уж всяко лучше чем ПВС или ШВВП :)

0
galan
galan
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 88

20.05.2015 в 14:45:01

Solovey написал : Или просто смириться с тем что есть. На самом деле вы наверное на самую плохую покупку совершили, уж всяко лучше чем ПВС или ШВВП :)

думаю оставить кабель , не факт, что именно я буду вторым случаем текущего кабеля. Не знаю даже как поступить, на перепутье.

0
galan
galan
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 88

20.05.2015 в 14:58:44

Сочинил новый щиток, как такой вариант?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2015 в 15:11:39

galan написал : как такой вариант?

так себе...

Надо было выкидывать селективное УЗО, а не реле напряжения :)

Да и УЗО номиналом 50А у приличных брендов не встречается.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 15:29:09

Диаметр жил кабеля по ГОСТу Таблица 6а, ГОСТ 22483-77. Диаметр круглых медных жил. http://electromirbel.ru/kachestvo_kabelya_i_provoda

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 15:30:30

Таблица 6а, ГОСТ 22483-77. Диаметр круглых медных жил. http://electromirbel.ru/kachestvo_kabelya_i_provoda

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

galan
galan
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 88

20.05.2015 в 15:42:59

Solovey написал : так себе...

Надо было выкидывать селективное УЗО, а не реле напряжения :)

Да и УЗО номиналом 50А у приличных брендов не встречается.

почему УЗО выкидывать? Чем реле напряжения лучше в данной ситуации , и почему не соблюдена селективность, вроде всё по букварю ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 15:47:41

:D Не путайте у РН задача защитить Ваши приборы от скачка напряжения или отгорания нуля. УЗО защищает человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2015 в 15:48:37

galan написал : почему УЗО выкидывать?

а зачем вы его ставите, для чего, какой в нем смысл? - это УЗО в вашей схеме ,просто деньги на ветер

galan написал : Чем реле напряжения лучше в данной ситуации

это разные вещи, которые защищают от разных неприятных ситуаций нельзя сказать что лучше: литр воды или буханка хлеба.

galan написал : и почему не соблюдена селективность

действительно, почему? Кто сказал? Где селективность, между чем и чем?

0
galan
galan
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 88

20.05.2015 в 15:57:47

Solovey написал : действительно, почему? Кто сказал? Где селективность, между чем и чем?

То, что это разные вещи -да,знаю . Не могу разобраться пока что к чему -да, нет опыта .Если не сложно подскажите Ваш вариант. Я ищу совета , мне нужна помощь. Опыт-дело времени , у меня его пока нет.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2015 в 16:32:27

galan написал : Если не сложно подскажите Ваш вариант.

1) Вернуть в зад реле напряжения (хоть и новостройка, но тут не знаешь где беда ближе: в старых ветхих сетях, или в новье) 2) убрать со ввода квартирного щитка селективное УЗО про причине абсолютной бесполезности его в данной ситуации (у вас все линии под защитой своих УЗО на 30мА) Если его и ставить, то какой-нибудь селективный ИЭК в этажный щит: и дешево и будет хоть вводной кабель защищать.