Solovey написал : 1) Вернуть в зад реле напряжения (хоть и новостройка, но тут не знаешь где беда ближе: в старых ветхих сетях, или в новье) 2) убрать со ввода квартирного щитка селективное УЗО про причине абсолютной бесполезности его в данной ситуации (у вас все линии под защитой своих УЗО на 30мА) Если его и ставить, то какой-нибудь селективный ИЭК в этажный щит: и дешево и будет хоть вводной кабель защищать.
спасибо, сейчас переделаю. Не могу понять одну закономерность. Сумма номиналов тока АВ под УЗО , должна быть равной или меньше номинала тока самого УЗО правильно? Смотрю схемы здесь на форуме, и не вижу этого.Здесь Юрка собирает за недорого щитки, у него этого точно нет, не соблюдено.Или я просто не тот букварь выучил?