aozon
aozon
Новичок

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 14:08:00

Скажите можно ли подключить теплый пол (кабель деви 800 Вт), запитавшись от разетки, там кабель медь 2,5 кв то есть без отдельного автомата

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2006 в 14:55:44

aozon написал : Скажите можно ли подключить теплый пол (кабель деви 800 Вт), запитавшись от разетки, там кабель медь 2,5 кв то есть без отдельного автомата

Если через вилку, то подключайтесь. Но тогда где вы будете подключать регулятор? Если без вилки - стационарно, то надо поставить двухполюсный автомат.

0
aozon
aozon
Новичок

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 15:02:13

Подключение без вилки - стационарно, через терморегулятор. то есть от разетки питание виду на терморегулятор а уже в терморегулятор подключаю греющий кабель, или так категорически нельзя и надо тянуть к терморегулятору свой кабель из щитка и там автомат? спсибо заранее

1
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2006 в 15:19:49

aozon написал : Подключение без вилки - стационарно, через терморегулятор. то есть от разетки питание виду на терморегулятор а уже в терморегулятор подключаю греющий кабель, или так категорически нельзя и надо тянуть к терморегулятору свой кабель из щитка и там автомат? спсибо заранее

Лучше, конечно, тянуть свой кабель от щитка через свое УЗО и однофазный автомат. Если от группового УЗО, то через двухполюсный автомат. Если нет такой возможности, то подключайте к розеточной группе, но автомат в щитке поменяйте на двухполюсник.

0
aozon
aozon
Новичок

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 15:24:30

спасибо за дельные советы

0
Цунами
Цунами
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 24

28.11.2006 в 09:27:27

avmal написал : Лучше, конечно, тянуть свой кабель от щитка через свое УЗО и однофазный автомат. Если от группового УЗО, то через двухполюсный автомат. Если нет такой возможности, то подключайте к розеточной группе, но автомат в щитке поменяйте на двухполюсник.

А зачем двухполюсный автомат?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2006 в 12:08:10

Цунами написал : А зачем двухполюсный автомат?

Потому, что потребитель стационарный ...

0
Цунами
Цунами
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 24

28.11.2006 в 12:23:29

avmal написал : Потому, что потребитель стационарный ...

А объясните поподробней :) Или ссылку киньте :) Пожалуйста! Для меня это важно. Или схему нарисуйте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2006 в 13:04:11

Цунами написал : А объясните поподробней :) Или ссылку киньте :) Пожалуйста! Для меня это важно. Или схему нарисуйте.

При очень большом желании можете покопаться в нормативной документации - там все найдете, если интересуют номера пунктов. Схему какую рисовать - ума не приложу. Просто ставите для подключения стационарного оборудования двухполюсный автомат и подключаете через него фазу и ноль. Для обслуживания автомат выключаете и проводите необходимые работы. У прибора подключенного к розетке через вилку достаточно выдернуть вилку, а у стационара такой возможности нет, потому и такие требования для одновременного отключения фазы и нуля.

0
Цунами
Цунами
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 24

28.11.2006 в 13:21:50

Ааааа, вроде понятно :) А если сначала автомат, потом УЗО, то можно и однополюсной, т.к. можно выключить УЗО и ремонтировать в свое удовольствие? Правильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2006 в 13:27:14

Цунами написал : Ааааа, вроде понятно :) А если сначала автомат, потом УЗО, то можно и однополюсной, т.к. можно выключить УЗО и ремонтировать в свое удовольствие? Правильно?

Правильно ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.