scsiman написал : Где я ошибся?

Защита от чрезмерного нагрева в случае перегрузки обеспечивается, если выполняются следующие условия: Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка, Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля, In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока, I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой испытательный ток). In ≤ Iz При использовании автоматических выключателей с характеристиками B, C или D нужно выбрать защитное устройство с соотношением In ≤ Iz Это из каталога Хайгер

А если хотите ,ну очень подробно,то смотрите ГОСТ,разницы не будет

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

05.06.2015 в 16:03:09

scsiman написал : Где я ошибся?

вы ошиблись, когда начали применять недействующие Правила.
В данный момент актуальны ПУЭ-7, их и надо смотреть.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 16:08:36

ebf написал : Это из каталога Хайгер

То что на заборе пишут тоже будем как аргумент рассматривать? ;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 16:11:16

Solovey, Вы двоечник,это факт.Займитесь самообразованием и начните читать нормативы ,ссылки на ГОСТы есть в теме по Нормативам.Удачи http://docs.cntd.ru/document/1200103419 п433.1 Чтобы читателям данного топика было понятно о чём я говорил

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

05.06.2015 в 16:14:08

scsiman написал : Где я ошибся?

вы ошиблись, когда начали применять недействующие Правила.
В данный момент актуальны ПУЭ-7, их и надо смотреть. Поэтому, дальше ваши рассуждения читать не стал, уж извините...

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

05.06.2015 в 16:17:49

Грэй написал : В данный момент актуальны ПУЭ-7

В ПУЭ-7 (пункт 1.3.10) указаны такие же значения, что я приводил ранее. Где ошибка?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 16:20:17

ebf, ну давайте ссылку на ГОСТы, на конкретные страницы - почитаем вместе :)

Если я ничего не путаю, вы месяц назад еще какую-то лабуду из каталогов вроде Шнайдера по выбору номиналов УЗО сюда на форум постили... Откуда такая любовь к каталогам? Не всегда рекомендации производителя можно вот так на веру принимать.

ebf написал : Вы двоечник,это факт

Ну конечно, когда по теме ответить нечего, фактов нет - остается только одно: оскорбить и слиться.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 16:23:02

Solovey, Вы даже ссылки в постах не видите на ГОСТы и пункты?Феерично.Для невидящих http://docs.cntd.ru/document/1200103419 п 433.1 и я вас не оскорблял,я констатировал

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

05.06.2015 в 17:18:57

scsiman написал : В ПУЭ-7 (пункт 1.3.10) указаны такие же значения, что я приводил ранее. Где ошибка?

опять не то.... В пункте 1.3. 10 приведены токи для проводов, а нужно искать для кабеля, проводами в жилых помещениях сейчас никто не пользуется... :confused:

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 17:23:39

ebf написал : Solovey, Вы даже ссылки в постах не видите на ГОСТы и пункты?Феерично.Для невидящих http://docs.cntd.ru/document/1200103419 п 433.1

да уж, похоже я действительно чего-то не понимал в этой жизни... номинал автомата не более номинала кабеля, и гори оно все синим пламенем... :(

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 17:25:12

Грэй, Да им проще ГОСТ прочитать,который я выложил и всё встанет по местам,но уж если и это не поможет,тогда уже всё

0