scsiman написал : Где я ошибся?
Защита от чрезмерного нагрева в случае перегрузки обеспечивается, если выполняются следующие условия: Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка, Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля, In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока, I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой испытательный ток). In ≤ Iz При использовании автоматических выключателей с характеристиками B, C или D нужно выбрать защитное устройство с соотношением In ≤ Iz Это из каталога Хайгер
А если хотите ,ну очень подробно,то смотрите ГОСТ,разницы не будет