05.06.2015 в 17:29:43
Solovey, Конечно не понимаете,а вы обратитесь к своим преподавателям, они вам разъяснят.Правда я думаю вы всё поняли,только не удобно в этом признаться.Не стесняйтесь все когда то узнают,что то новое. А что вам не понятно в этом ГОСТе?
05.06.2015 в 17:33:06
rip87 написал : Видимо подразумевается, что в розетку сложно включить прибор, который будет потреблять 25А. Я кстати тоже не могу придумать такой вариант.
Вы не верите в наших людей =( Маленький-маленький проточник и вилка творят чудеса с розеткой.Конечно,можно сказать,что это единичный случай,только что-то их уже дохрениши.:p
Грэй написал : розетки не обязательно должны быть защищены автоматом.
И то верно,не иначе
scsiman написал : А что тогда должно защищать розетки? Святой дух?
Чем я могу ограничить аппетиты пользователя?Погрозить ему пальчиком,н-и-з-я,что ли?
И это пройдёт ...
05.06.2015 в 17:39:55
Грэй написал : В пункте 1.3. 10 приведены токи для проводов, а нужно искать для кабеля
1.3.10. (...) При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. (...) Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
P.S. Могу пропасть до понедельника в зависимости от наличия инета в выходные.
05.06.2015 в 17:42:45
scsiman написал : Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
Давайте по порядку, как вы получили 36А,на 25 А автомате?
05.06.2015 в 17:44:55
ebf написал : потребляемый ток цепи, нагрузка,
Каким мне его принимать?Заказчик говорит что включит туда микроволновку 1 кВт.
И это пройдёт ...
05.06.2015 в 17:48:59
scsiman написал : Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
Посмотрим...
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
это подходит для кабелей, да, но с резиновой изоляцией;
а кабель ВВГ не такооой, у него изоляция жил - плааастиковая...
(((
05.06.2015 в 17:49:54
ebf написал : А что вам не понятно в этом ГОСТе?
дык теперь понятно что там написано, сначала даже расстроился что так сильно заблуждался
[QUOTE], /QUOTE]
тут вообще вопросов нет изначально
[QUOTE]
, /QUOTE]
а вот тут для меня открытие
Ну да ладно, полез дальше по ГОСТу по ссылкам на пункты... добрался до раздела 523, который меня отправил в приложение В, а именно в таблицу В52.1 ну и как продолжение В52.2
где для кабеля в 2.5 квадрата указан ток 18.5А
Итого по второй формуле допустимый номинал автомата также не более 18.5А для кабеля 2.5 квадрата.
Сходил очень длинным путем, но пришел к тому же результату: никаких 20-25А автоматов на кабель 2.5 квадрата ставить нельзя.
05.06.2015 в 17:57:14
belaal написал : Угу, а завтра придет сын заказчика и включит туда 5кВт усилитель для своей гитары...
Да там всё проще получилось - добавлялась техника,появился торойник,потом ещё один и спалили розетку,а 20-ка даже и не думала отключаться(это не моих рук дело,чур меня).
И это пройдёт ...
05.06.2015 в 17:58:26
Solovey написал : де для кабеля в 2.5 квадрата указан ток 18.5А
Итого по второй формуле допустимый номинал автомата также не более 18.5А для кабеля 2.5 квадрата.
Нет уважаемый Solovey не верно,значения в таблице это и есть Iz и поэтому будьте добры умножить его на 1,45 ,также как и номинал автомата вы умножаете на 1,45
05.06.2015 в 18:08:23
ebf написал : Нет уважаемый Solovey не верно,значения в таблице это и есть Iz и поэтому будьте добры умножить его на 1,45 ,также как и номинал автомата вы умножаете на 1,45
ebf написал : I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока
ebf, Какой ток срабатывания у автомата? 1.45*Iном
1.45*Iном
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу