05.06.2015 в 22:40:06
Solovey, Тот же Кольчугино выпускает кабеля из сшитого от1,5 кВ и выше
06.06.2015 в 15:38:22
Solovey написал : ebf, Какой ток срабатывания у автомата? 1.45*Iном
scsiman написал :
- Неотключающий ток (время срабатывания более часа) равен 1,13 In, что составляет 28,25А для автомата 25А.
- Ток срабатывания (время срабатывания менее 1 часа) равен 1,45 In, что составляет 36,25А для автомата 25А.
Зачем вы тратите свое время объясняя очевидные вещи, которые знает каждый нормальный электрик? Особенно тем, кто уже не первый день на форуме и ничему не научился, и продолжает свою линию в части выбора номиналов автоматов "Номинал побольше, шоб не выбивало"
06.06.2015 в 16:43:32
D_A_N, Вы бы вообще бы эту тему не читали,вам её не понять и не осилить и не пытайтесь считать себя нормальный электриком,это просто абсурд в ваших устах
07.06.2015 в 10:39:43
Уважаемые оппоненты.
Почему вы выбираете в таблицах ГОСТа самые тяжелые условия по теплоотводу(кабель в теплоизолирующей стене), в то время как в подавляющем большинстве случаев кабель замоноличен либо в цементной либо гипсовой штукатурке?
Напомню, что в условиях задачи способ прокладки вообще не оговаривался, поэтому и мой ответ допускал некоторую погрешность:
На эту группу имею право поставить автомат, допустим, 25 А.
Напомню первоначальные условия задачи и решение, из-за которого начался спор
Предположим, кабель у нас везде честный ВВГнгLS 3х2,5.
Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А.
Первоначально, выбор автомата привязывался только к номиналу розетки, без учета кабеля который взят якобы с большим запасом.
Теперь благодаря уважаемому земляку))), мы имеем формулы и таблицы,и уже начинаем понимать что автомат выбирается не исходя из номинала розетки, а исходя из реальных условий работы кабеля. С чем нас всех и поздравляю!
:applause:
07.06.2015 в 12:48:15
У меня есть идиотский вопрос - ЗАЧЕМ ставить 25А на обычные розетки?
Феерический смысл?
07.06.2015 в 13:26:52
tarrac,
вопрос, действительно,...непонятный.
Грэй написал : автомат выбирается не исходя из номинала розетки, а исходя из реальных условий работы кабеля
розетки при выборе автомата никак не учитываются, нормальные они или нет, по барабану. В нашей задаче они были, кстати,все разные, были и 6А, и 10А - совсем не нормальные)
07.06.2015 в 13:29:04
Упс, учел.
Хотел спросить, не про розетку, а когда к розетке тянут 2,5 кв кабель и втыкают 25А автомат. Зачем?
Просто не понятно, почему 25 пытаются поставить, это сплошь и рядом вижу в "евроремонтах". Просто интересно понять чем руководствуются. У соседей такие стоит, разговаривал со строителями, когда еще ремонт у себя делал (новострой), строители сказали, что привези хозяева и сказали - ставьте, что бы с запасом было )))))))))).
А по теме - думаю логичнее автомат ставить по минимуму. Если одна розетка 6, то и ставить 6, ибо нефик.
08.06.2015 в 11:37:19
ebf написал : .Надеюсь,что вы не будете отрицать ,что 18,5А это минимальное значение ,
да - это минимальное значение , самый жесткий случай.
ebf написал : и вы не будете возражать что при подборе автомата,мы должны смотреть ближайший номинал к расчётному,а это будет автомат с номиналом 20А
буду, ибо
[quote="Solovey;5240785"]1.45*Iном
08.06.2015 в 11:49:30
[PHP][/PHP]Solovey, Те признать свою не правоту каквидимо желания у вас нет,ну да ладно,про кабели тоже не стали смотреть.Тогда загляните в тему лже электриков,пока вы отдыхали там выяснили про максимум на 2,5 кв и в тему созданую ув.333vs333 ,там в последних постах,почитаете МЭК нормы и про розетки тоже(вам будет интересно,вы обсуждали этот вопрос) И поймите меня правильно,я не за то чтобы ставить 20А,а за возможность при необходимости
15.06.2015 в 22:38:46
Что можно изменить/упростить в такой предполагаемой схеме квартирного щитка (сгенерирован в программке Хагер)?
На этаже стояк - три провода, с каждого отвод через орех, один - на рейку на корпусе этажного щита, два других - на гребенки вводных двухполюсных автоматов С40. Что в таком случае делать с защитным проводником?
Ток УЗО на ванную - 30 мА, т.к. однозначных указаний нет, а рекомендации противоречивые, то взял стандартные. Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ. На кухню м.б. имеет смысл поставить УЗО на 63А или даже 40А на обе линиии. (при условии замены автомата 32А на 25А на общей линии ВП и ДШ). С производителем и серией модульки пока не определился. Кабель от этажного щита до квартирного - 6 или 10 кв.мм? Провод внутри щитка - ПВ-3 6 кв.мм?
16.06.2015 в 06:55:33
как говорится. лучше перебдеть чем недобдеть? quote="Ходэн;5256002"]Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ.[/quote] ток при работе варочной поверхности может быть поболее чем 16А, поэтому автомат на 16А будет часто выбивать.
16.06.2015 в 07:22:29
Грэй, Вы сейчас замахнулись на святое,варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний в ваш адрес
16.06.2015 в 07:56:32
ebf написал : варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний
Да ладно!?
16.06.2015 в 09:11:14
Грэй, Поверьте,когда я говорю что лучше ставить 20А,это вызывает полное не понимание
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу