andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.05.2015 в 10:49:23

icross написал : Скрутки раскручивал и проверял по отдельности, результат тот же.

понятно. скрутки не проварены.

раз вы их можете раскручивать, попробуйте найти тот нулевой проводник, который приходит из электрощита. для этого отключить его в щите и подать на него 12В от аккумулятора, соответственно потребуется еще один отдельный провод и лампочка на 12 вольт.

После того, как вы его найдете, останется понять, который из других проводов есть фазный от щита. после чего их откусить и провести до этой распредкоробки новый кабель, которым и запитать нагрузку в этой полквартире через скрутки (естественно, сделать нормально, а не просто скрутить медь с алюминием)

0
icross
icross
Новичок

Регистрация: 22.05.2015

Амстердам

Сообщений: 9

22.05.2015 в 10:58:46

Спасибо примерно так и думал. Разве что аккумулятора у меня нет для проверки нуля

0
Евгений Ка
Евгений Ка
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Тольятти

Сообщений: 81

22.05.2015 в 11:01:22

Короче, вы тут себе проблем добавили,раскручивая скрутки.Если у вас кирпичный дом-теперь,чтоб сделать соединение,придётся сделать либо на Вагах, либо наращивать ,т.к для нормального соединения уже длины жилы недостаточно(Если всё сделано в круглых неглубоких коробках).Ещё возможно вы уже обломали какой нибудь провод.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.05.2015 в 11:01:37

icross написал : Разве что аккумулятора у меня нет для проверки нуля

пойдет любой, например вытащенный из бесперебойника. и не обязательно 12В, можно и меньше - лишь бы нашлась лампочка на такое напряжение.

или вольтметр. с вольтметром хватит одной пальчиковой батарейки.

0
icross
icross
Новичок

Регистрация: 22.05.2015

Амстердам

Сообщений: 9

22.05.2015 в 11:18:59

Евгений Ка написал : Короче, вы тут себе проблем добавили,раскручивая скрутки.Если у вас кирпичный дом-теперь,чтоб сделать соединение,придётся сделать либо на Вагах, либо наращивать ,т.к для нормального соединения уже длины жилы недостаточно(Если всё сделано в круглых неглубоких коробках).Ещё возможно вы уже обломали какой нибудь провод.

Раскручивать все равно надо - новый то кабель если тянуть в квартиру как его без раскручивания еще прикрепить?!

0
Comptech
Comptech
Новичок

Регистрация: 16.03.2015

Воронеж

Сообщений: 19

22.05.2015 в 15:21:24

2 недели назад точно с такой же проблемой обратился клиент. Ввод организован двумя линиями (люминь). В коридоре нашел 2 коробки (около кухни и над СУ)- на одной есть фаза, на другой нет. Полазил с детектором проводки около двери -нашел. Расковырял - два провода (ввод). На этом месте поставил коробку и до нее от щита протащил новый ввод. Ковыряний минимум - дыра Ф20мм над дверью для ввода и полметра штробы до коробки. Заказчик был чрезвычано признателен за аккуратность)).

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.05.2015 в 15:54:16

icross написал : Автомат включен. Сверху фаза есть, снизу есть. Автомат выключен сверху есть, снизу нет.

бывает (особенно в старом фонде) подача фазы снизу АВ. и первый АВ стоит на фазе а второй на 0 то есть возможно 0 отгорел ДО АВ вопрос :по скольку проводов подходит и уходит к АВ или фото

0
icross
icross
Новичок

Регистрация: 22.05.2015

Амстердам

Сообщений: 9

22.05.2015 в 21:50:40

luzgin написал : бывает (особенно в старом фонде) подача фазы снизу АВ. и первый АВ стоит на фазе а второй на 0 то есть возможно 0 отгорел ДО АВ вопрос :по скольку проводов подходит и уходит к АВ
или фото

А вот это я даже не подумал.... два автомата там. К обоим сверху два провода (один фаза и там и там). Снизу два провода. Плюс есть третий провод от одного нефазного провода автомата к другому. Я еще все недоумевал: зачем их соединять мостом если фаза отдельно подается на оба в ноль тем более зачем.... вообщем все стало еще не понятнее чем было. По уму согласен нужно фото, но его смотрю сделать только в понедельник. Сейчас не там я......дааа....

0
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Эксперт

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

22.05.2015 в 22:56:04

Comptech написал : 2 недели назад точно с такой же проблемой обратился клиент. Ввод организован двумя линиями (люминь). В коридоре нашел 2 коробки (около кухни и над СУ)- на одной есть фаза, на другой нет. Полазил с детектором проводки около двери -нашел. Расковырял - два провода (ввод). На этом месте поставил коробку и до нее от щита протащил новый ввод.
Ковыряний минимум - дыра Ф20мм над дверью для ввода и полметра штробы до коробки. Заказчик был чрезвычано признателен за аккуратность)).

бррр, самые худшие заказы, всегда стараюсь скинуть такие кому-то другому :P и клиента сразу настраиваю на то что придется вскрывать стены. А вообще умиляют делающие ремонт и не меняющие сантехнику и проводку, очень типично в духе современности, купи айфон экономя на обедах, понты наше все. icross, не воспринимайте на ваш счет, просто как технарь не понимаю поверхностного отношения к вещам, особенно таким важным как безопасность собственного жилья и его благоустройство.

Последний раз столкнулся на этой неделе вот, халатность в проектировании каркасного дома, где я делал проводку (тоже хрен знает как потому что на всем экономят, клиентов предупредил что ни под чем не подпишусь и гарантии не дам на нее, так как делается не по нормам безопасности, в потенциальных пожарах виноваты только они сами), стоила клиенту очень дорого. Чувак сэкономил на специалисте при проектировании, зато теперь, когда почти все сделано, стены обшиты гипсой, оказалось что у него межэтажные перкрытия играют на 1-1,5 см между балками и это многовато. На этажах снимаются перекрытия, срываются полы, меняют балки... занавес.

Второй пример, тоже текущий объект, тип с казахстана, три производства у него, переезжает в мой город, купил дом, вкинул уже 600тыс. у.е. в дом двухэтажный, зато сэкономил на электрике, которого ему настоятельно советовали в самом начале работ, теперь когда все на финише, и стены в фактуре, этот самый электрик(я) таки попал в дом и начал там все штробить и портить отделку ведя хотя бы к духовкам, посудомойкам и прочей потребляющей хрени отдельные линии.

Вот что это? менталитет или жлобливость? почему через жопу делается и народу так уперто думается что оно будет и без вложений "как-то работать". зы сори прорвало :o

0
Крошка Ру
Крошка Ру
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

23.05.2015 в 19:49:33

MOHAPXUCT, пока есть такие заказчики, работа будет всегда. Но переделывать за кем-то это тот еще ппц.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу