Renegat
Renegat
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 67

26.11.2006 в 07:13:18

2avmal Нашел в интернете, быстрее чем идти на квартиру фотографировать :) (я там пока не живу) http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=29&SECTION_ID=218&ID=14549 Светильник литой, неповоротный, круглый, белый, Comtech Lynx 51 4 01 Степень защиты IP 65 - Во как, я думал он совсем убогий в плане защиты.

Еще вопрос - кое как вставил в него лампочку, и ножки вставились не до цокаля, а где то наполовину - так и должно быть? Побоялся дальше пихать, и так с силой вставлял, малость раскачивая (новый, зажимы не разработаные).

По поводу установки - отверстия для ножек нужно делать? Я в свой картонный макет и так впихнул, вот только вытащить проблематично. Если производитель пишет делать отверстие 8см (сам собранный светильник в диаметре 10см) - то какие по размеру делать отверстия под ножки - 0,5см или 1см или вобще не делать?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

26.11.2006 в 11:50:05

2Renegat
Обычно на упаковке светильника есть пиктограммы, которые объясняют последовательность действий. Отверстия для ножек обычно ненужны.

Странно, что лампа встала не до упора: штырьки должны полностью уйти в колодку.

0
Renegat
Renegat
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 67

26.11.2006 в 12:15:19

2Gleden Лампочку мучил минут 15 - не вставилась полностью. Буду дальше мучить.

На коробке нарисовано - вырезать отверстие 8см - вложить трансформатор - запихнуть светильник. Про ножки ничего не сказано. Но на данном форуме народ упоминает что вырезает под них отверстия - по этому и спросил.

Если степень защиты светильника IP 65 - это подразумевает что он расчитан на попадание струй воды (брызги гидромассажной стойки например), и его можно ставить непосредственно над ванной?

В случае скопления влаги в межпотолочном пространстве - через мокрую стену не долбанет?

PS Дом новый, электропроводка в теории должна быть на уровне, планирую на днях поставить УЗО на ванную комнату с туалетом (они на одном АЗС висят)

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

26.11.2006 в 13:49:50

Renegat написал : Степень защиты IP 65 - Во как, я думал он совсем убогий в плане защиты.

А я вам о чнм говорил? :)

Renegat написал : Если степень защиты светильника IP 65 - это подразумевает что он расчитан на попадание струй воды (брызги гидромассажной стойки например), и его можно ставить непосредственно над ванной?

Это означает, что он полностью пылезащищенный, но насчет направленных струй я бы поостерегся. Так, скользящие, случайные.

Renegat написал : В случае скопления влаги в межпотолочном пространстве - через мокрую стену не долбанет?

А Вы, оказывается, невнимательно читаете. Я Вам написал: Стыки пластиковых панелей обработайте герметиком, или спец. жидкими гвоздями.

Renegat написал : УЗО на ванную комнату с туалетом (они на одном АЗС висят)

10 мА, пожалуйста.

А вот трансформатор влагозащищенный?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

26.11.2006 в 15:19:23

VladislavV написал : Я Вам написал: Стыки пластиковых панелей обработайте герметиком, или спец. жидкими гвоздями.

...и заодно выполните пароизоляцию и вентиляцию запотолочного пространства :rolleyes:

Renegat написал : Про ножки ничего не сказано. Но на данном форуме народ упоминает что вырезает под них отверстия - по этому и спросил..

Если вам так удобнее ставить светильник, можно прорезать - некоторые пружинки весьма тугие.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

26.11.2006 в 15:45:59

Электрика в ванной http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf

0
Renegat
Renegat
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 67

26.11.2006 в 19:35:34

2VladislavV

По всей видимости трансформатор влагозащищен, цельнолитой корпус и т.д

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

27.11.2006 в 00:27:36

Провод к трансу как подводится? Простая винтовая колодка?

Gleden написал : ...и заодно выполните пароизоляцию и вентиляцию запотолочного пространства

... сделайте дырку в потолке и залейте все потолочное пространство смолой. А вот насчет вентиляции идейка сама по себе недурна...

0
Renegat
Renegat
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 67

27.11.2006 в 18:25:31

2VladislavV Провод к трансформатору пойдет из коробки IP 55 - закреплю на потолке (в коробке провода соединю спец приблудой - название не знаю, зажимами для одножильных проводов). Внутри трансформатора простая винтовая колодка - 1 вход 220В, 2 выхода 11,5В. Провода заведу в гофру, в межпотолочном пространстве прикреплю пластиковыми стяжками к потолочным креплениям профилей (те что в отверстиях все).

Решил добавить светильников - вместо 6 поставлю 8, но лампы с 50Вт поменяю на 35Вт. Сделал модель ванной комнаты (на компьютере) и полночи гонял светильники :)) пока к консенсусу не пришел. 6 реально мало - только только хватает чтоб весь пол перекрыть.

Возник вопрос следующего плана теперь 1 трансформатор у меня пойдет на 3 лампы, а выходов 2 (по мощности как раз выходит 3*35Вт=105Вт). Можно с одного выхода параллейно запитать 2 лампы?

0
Andrey_3
Andrey_3
Новичок

Регистрация: 27.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

27.11.2006 в 18:49:15

Renegat написал : Подскажите - можно ли расположить пару светильников непосредственно над ванной? Несколько недель читаю форум, кое что почерпнул для себя, но на данные вопросы ответа не нашел.

Воспользуйтесь ГОСТ Р 50571.11-96 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ". Там все исчерпывающе описано.

0
Renegat
Renegat
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 67

27.11.2006 в 19:12:10

2Andrey_3 согласно ГОСТа 701.32. Классификация зон. ... Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: ... в зоне 1 — IРХ5;

У меня потолок 2,55 от пола и душ явно ниже 0,6 от потолка - эт что тогда вообще зона 2 выходит??? Я про потолок непосредственно над ванной :)

Все ЗОНЫ ограничиваются по высоте 2.25м - а выше что?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу