06.09.2007 в 16:25:32
Propretor написал : В чем проблема?
Прямоугольное "окно" - радиус моножилы ограничен короткой стороной.
алюминиевый провод без контактной пасты
Плохо кончится - под нагрузкой "перекусит" жилу. Впрочем, в независимом тесте, помнится, и с пастой закончилось аналогично - но там были "небытовые" перегрузки.
06.09.2007 в 17:19:11
А чем вызвано "перекусывание"?
07.09.2007 в 08:56:19
Propretor
Пружина слишком мощная.:) Не знаю, можно предположить локальный перегрев и ускоренное окисление.
07.09.2007 в 09:20:29
Странно, что перекусывание происходить только с алюминием. Почему медь не перекусывается?
07.09.2007 в 13:34:58
Propretor написал : И можно ли зажать всетаки алюминиевый провод без контактной пасты алюплюс, которую всеравно практически не достать?
Без контактной пасты переходное сопротивление клеммы с алюминием будет выше из-за пленки окиси алюминия, кот. паста разрушает. Кроме того, 222 серия все ж только для меди и зажимает она провод по другому, клеточным зажимом типа Cage Clamp.
Для алюминия имхо лучше 273 серия, и паста уже есть.
07.09.2007 в 14:38:30
iale написал :
То есть клеточный зажим типа Cage Clamp хуже? У него меньше контактное пятно?
07.09.2007 в 15:43:51
iale написал : из-за пленки окиси алюминия, кот. паста разрушает
Я всегда полагал, что смазка препятствует окислению. Абразив в пасте должен разрущать тонкую плёнку - но только в процессе втыкания жилы.
Propretor написал : клеточный зажим типа Cage Clamp хуже?
Для меди определённо не хуже.
08.09.2007 в 00:56:21
ВТБ! написал : Я всегда полагал, что смазка препятствует окислению. Абразив в пасте должен разрущать тонкую плёнку - но только в процессе втыкания жилы.
А есть ли в пасте абразив - вопрос ? тем более, что Al2O3 достаточно тверд, а проводок при втыкании трется о мягкий припой на медной шинке.
08.09.2007 в 00:59:19
Propretor написал : То есть клеточный зажим типа Cage Clamp хуже? У него меньше контактное пятно?
Он не хуже, просто работает на другом принципе. Cage_Clamp слева.
08.09.2007 в 09:12:42
iale написал : Al2O3 достаточно тверд
Речь о разрушении слоя, возникшего в минутной паузе между зачисткой жилы и её втыканием в клеммник. (Вернее сказать, окисная плёнка образуется мгновенно в момент зачистки в воздушной среде.)
01.09.2008 в 17:44:56
Сорри за Off
А провода разного сечения в одном клеммнике можно соединять???
02.09.2008 в 00:07:19
RomoR написал : А провода разного сечения в одном клеммнике можно соединять???
Ага.
02.02.2009 в 19:53:52
использую ВАГИ с 1998 года, за это время поставленно десятки тысяч клемников, и не помню особо случаев отказа, пару раз были проблемы, но и то из-за неправильного использования,в Москве мне кажеться ни один электрик не станет без ВАГ работать...я не говорю про то что распайка коробок на вагах это минус 80 процентов времени....когда приходят светильники с винтовыми клемами, то мы их выкусываем и ставим ваги, ибо на этих клемниках собирать шлейфы себе дороже....потом замучаешся лазить искать где проводок отлетел....
не знаю кто что нашол в вагах плохого, по мне так более нужного в электрическом монтаже ничего не придумано больше....
05.02.2009 в 03:23:05
Хотелось конечно дочитать форум до конца, но увы терпения не хватило читать эту словесную перепалку:cool: , поэтому если напишу то что ктото до меня уже написал не взыщите уж:o . Спорить я ни скем не собираюсь, описываю лишь то что было на практике........ у WAGO есть свои плюсы и минусы. Плюсы: экономия времени и упощение монтажа (например соединение шести и более кАбелей в одной распаечной коробке), простота в эксплуатации. Минус выискался пока один но сущесвенный - при коротком замыкании, в последствии иной раз пропадал контакт (при вскрытии обнаружилось следущее: вазелин или как его там просто напросто сгорел в месте соединения провода с контактами):mad: . Однажды нас заставили по этой причине переделывать целый этаж из-за того что там изменился дизайнерский проект потолков их сделали глухими, без лючков как предполагалось ранее. Нам пришлось вместо Ваг делать банальные скрутки, а на скрутки наворачивать СИЗы - ВОТ ЭТО СОЕДИНЕНИЕ !!! ДЁШЕВО, НАДЁЖНО и СЕРДИТО !!!:a :yu :clapping Кстати у латунных клемников тоже есть минус, при затягивании болтов они иногда трескаются и в последствии ломаются, а некоторые непользованные т.е. новые попадаются уже с трещинами. __________________________________________________________________________________________ Одним словом, у себя дома, я буду делать скрутки на СИЗах:yu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.02.2009 в 08:31:36
KOTyara73 написал : делать банальные скрутки, а на скрутки наворачивать СИЗы - ВОТ ЭТО СОЕДИНЕНИЕ !!! ДЁШЕВО, НАДЁЖНО и СЕРДИТО !!!
Вот это и называется халтурой.
KOTyara73 написал : при коротком замыкании, в последствии иной раз пропадал контакт (при вскрытии обнаружилось следущее: вазелин или как его там просто напросто сгорел в месте соединения провода с контактами)
Надеюсь, что в "вазелин" вы втыкали не медные провода?