Аватар пользователя
BeAnV

Местный

Регистрация: 08.01.2015

Москва

Сообщений: 6

26.05.2015 в 14:15:23

Добрый день. Рассказываю. Есть комната 11 м2.
Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.

Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально, но считаю что лучше сделать "что-то", чем потом жалеть что не сделал.

Предпроект: Стену, по которой по моим оценкам, передается шум и потолок будем шумоизолировать по технологии как описано в "Звукоизоляционных технологиях KNAUF". Берем Vibrofix Protector, Vibrofix Liner, демпферную ленту, МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3, два слоя ГКЛ в разбег, силикон. Думаю над тем нужно ли проклеивать между ГКЛ что-то типа Тексаунд 70.

Заранее спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

26.05.2015 в 23:19:19

В общем-то всё хорошо и работать будет. Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится. ИМХО МаксФорте "мутный" производитель. Скорее всего, просто перепаковывают в свою тару чужой материал. Возьмите что нибудь проверенное.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Аватар пользователя
BeAnV

Местный

Регистрация: 08.01.2015

Москва

Сообщений: 6

28.05.2015 в 09:01:42

Спасибо.

Может вместо максфорте что-то присоветуете, а то с такой плотностью не могу найти.

Тексаунд не для обвязки, а для повышения массы скорее. Сам пока склоняюсь что не стоит, ибо дорого не оправдано ИМХО. Может есть наш аналог по программе импортозамещения ?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.05.2015 в 09:29:53

BeAnV написал : Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально

Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.

0
Аватар пользователя
P_a_v_e_l

Местный

Регистрация: 12.02.2015

Красногорск

Сообщений: 62

28.05.2015 в 10:13:50

Я бы померил шумомером этот шум, по санитарным нормам кажется ночью д.б. 30, то долбить УК, если бесполезно - обращаться в Жилинспекцию.

0
Аватар пользователя
Наполускр

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 322

28.05.2015 в 10:50:16

BeAnV написал : Добрый день. Рассказываю. Есть комната 11 м2. Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.

Лифтовые механизмы где находятся? Если не через стенку и потолок, то шум передается по конструкциям и поможет только изоляция всех поверхностей.

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

28.05.2015 в 23:30:38

Prok12 написал : Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.

Это когда заказчик экономит на материалах и мастерах.

Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

29.05.2015 в 00:14:41

Revelator написал : Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится.

Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

29.05.2015 в 00:16:25

BV написал : Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.

Ну тогда между листами бутилкаучук заложить:)

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

29.05.2015 в 00:36:17

BV написал : Revelator, http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/Soundline_dB/

30 кГ на ~ 1.5 кв.м.?! Да это уже экстрим:eek: Но работать, наверное, должно отменно.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

29.05.2015 в 00:38:26

BeAnV, а есть возможность сделать изоляцию "с той стороны"?

0
Аватар пользователя
BeAnV

Местный

Регистрация: 08.01.2015

Москва

Сообщений: 6

01.06.2015 в 17:40:33

К сожалению "с той стороны" - не возможно.

Вопрос с тексаундом так и открыт. Довольно дорогое удовольствие + (вернее минус) есть отзывы что воняет....

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.06.2015 в 19:53:10

Revelator написал : Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.

Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.

BV написал : Смысл в массе. Смысл в вязкости.

С этим не поспоришь. Массивную стенку ну разве что на очень низких частотах можно раскачать.

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

01.06.2015 в 23:22:14

Prok12 написал : Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.

Резонансные явления профиля гасятся наполнителем перегородки - мин. ватой. Мин. вата, в силу своей структуры из беспорядочно расположенных волокон, не подвержена резонансу. Перегородка может резонировать вся целиком от инфразвуковых колебаний большой амплитуды.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу