Заранее прошу прощенья за длинное изложение, но короче не получилось.
Построил гараж 6*8. Крыша - 1 длинный скат. Хотелось, конечно, чтоб красиво было, поэтому крыл профнастилом. Из-за малого уклона обрешётку делал почти сплошную, стыки листов железа герметизировал.
Состав крыши:
набил первую обрешётку, постелил рубероид, потом брус 5 см., второй слой обрешётки и профнастил. То есть под железом 5 см. вентилируемого пространства.
На счёт рубероида - он у меня был уже. Бригада, которая стены выкладывала, сказали, что зачем деньги ещё тратить - стели рубероид, главное, чтобы железо к нему не вплотную было. Я подумал главное, чтобы под железом продувало, а потолок изнутри всё-равно утеплять буду, поэтому рубероид. (может и не в нём проблема?)
Зимой в мороз потолок изнутри естественно покрылся инеем. Я стал его утеплять (руки только зимой дошли). Между стропил степлером прибил утеплитель типа мин. ваты (кнауф утеплитель для крыши). А сверху пенофолом 5мм (типа этого
В общем обратил я недавно внимание на то, что утеплитель пенофол как-то провис почти везде. Приподнял его - а там вода и довольно много. Профнастил думаю точно не протекает. Наверно зимний иней растаял на потолке, а вытечь некуда.
Хотелось бы узнать у специалистов в чём ошибка и как можно решит мою проблему?