Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 18:06:09

MaSeVi,
Даже 35 кв.мм жесткого кабеля, посмотрите какая площадь контакта будет? Там не все заполнение, а только "спереди и сзади" где зажим идет, а "по бокам" не будет контакта у жесткого кабеля, иначе вы его не засунете. А 16 будет еще меньше контакт, так как больше разница радиусов. Тем более, вы жесткий кабель с большим сечением, ровно под 90 градусов, параллельно ходу контакта АВ не засунете, это еще уменьшение площади контакта. Тут похоже многие не понимают. Другой пишет - ППР модульных АВ? типа щиток с АВ и нулевыми с заземляющими шинами, не надо протягивать)))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

10.12.2022 в 18:16:14

Азат Д написал: даже если так, плохой контакт и греется, то АВ должен по температуре отключится, а не выгорать

С чего вы взяли? Ни один модульный автомат не в состоянии защитить себя от выгорания, если вы не в курсе. До биметаллической пластины тепло от клеммы не доходит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.12.2022 в 18:24:44

Азат Д написал: не надо протягивать)))

Отчего же не надо, вполне себе надо. Вот сосед часа 2 назад пошёл протягивать свои, после того, как вводной - БУХ! Отводящие клеммы в уже немножечко того... А всего-то включено было: зарядка, свет комнаты и подсветка столешницы, что той мощности там))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 18:28:27

Radio, Посмотрите, приходящий провод тоже обгорел

По есть тепло через автомат проходило, в том числе через биметал пластину.

И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел.

Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается? Или биметал отределяет откуда тепло, от тока протекающего по нему, или от контакта идет?

К тому же, в подобных случаях когда АВ отключается, смотришь, контакт отслаб, как раз часто бывает на гребенке, или после монтажа подтянешь, дальше норм работает.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

10.12.2022 в 18:57:18

Азат Д написал: И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел

Было бы странно, если бы он не отключился, когда выгорел :popcorn

Азат Д написал: Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается?

Вы фото видели? Какие у вас остались вопросы? Все автоматы ведут себя одинаково, не только иек.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 19:14:04

Radio написал:

Азат Д написал: И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел

Было бы странно, если бы он не отключился, когда выгорел :popcorn

Азат Д написал: Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается?

Вы фото видели? Какие у вас остались вопросы? Все автоматы ведут себя одинаково, не только иек.

Radio,
Я тут как та фото КЭАЗ выкладывал, там сбоку по корпусу, темная полоса от внутреннего нагрева проводника от входящего контакта и выходящего. Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 19:15:14

Тут в профиле например, можно все свои выложенные фотки посмотреть?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

10.12.2022 в 19:15:54

Азат Д написал: Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу

Все одинаковые, разница только в том, насколько рано или поздно это обнаружили. Не выдумывайте проблему там, где её нет.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 19:28:42

Radio написал:

Азат Д написал: Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу

Все одинаковые, разница только в том, насколько рано или поздно это обнаружили. Не выдумывайте проблему там, где её нет.

Radio, Это проблема, что при нагреве, АВ не срабатывает. Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман. Потом может вас на устранение последствия позовут, ладно если только автомат выгорит. Вам то пофик что как, лишь бы деньги платили.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.12.2022 в 19:34:13

Азат Д написал: Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман.

Потрясающе просто. Что ж теперь сидеть и "пастись" денно и нощно на каждом объекте?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 19:50:53

Кстати вопрос - Узо иэк, нажимаешь кнопку, срабатывает, а в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет?