25.11.2016 в 17:21:20
Radio, я не знаю, что у вас комп показывает или что вам кажется, у меня Арт. 875000238 79 р Арт. 875200211 79 р)
25.11.2016 в 17:21:37
Alexey_Spb написал: возражайте вежливо и с аргументами
Аргументы на вас слабо действуют, к сожалению. А так-то я только за. :)
25.11.2016 в 17:22:42
SB3 написал: Арт. 875000238 79 р Арт. 875200211 79 р)
У вас цены показывает не краснодарские.
25.11.2016 в 17:23:59
У меня тоже по 79:
25.11.2016 в 17:26:02
Alexey_Spb написал: У меня тоже по 79:
неудивительно, город автоматом какой определяется? В новороссийске вообще 75 за Ц.
25.11.2016 в 17:32:28
Alexey_Spb написал: Потому что вы не знаете ОТКЗ, а следовательно должны предполагать худшие условия для сработки, то есть что он минимальный.
предположим, ожидаемый ток кз 583 ампера. и что дальше?
человек-электрик
25.11.2016 в 17:35:32
jaja написал: предположим, ожидаемый ток кз 583 ампера. и что дальше?
Если у вас нагрузка не предполагает большие пусковые токи, ставите B и спите спокойно :)
P.S. Кстати, КЗ не обязательно должно быть "металлическим" (то есть через пренебрежимо малое сопротивление). Этот риск учитываете при выборе заведомо большего тока сработки?
25.11.2016 в 17:37:22
SB3 написал: jaja, куда-то картинку вы свою дели со светильниками,
25.11.2016 в 17:42:44
Alexey_Spb написал: Если у вас нагрузка не предполагает большие пусковые токи
какая нагрузка? патрон или розетка? и как определить?
человек-электрик
25.11.2016 в 17:43:20
Alexey_Spb написал: Если у вас нагрузка не предполагает большие пусковые токи
Откуда вы знаете, какие пусковые токи она предполагает?
25.11.2016 в 18:03:41
jaja написал: какая нагрузка? патрон или розетка? и как определить?
Как определить? Очень просто - сначала понять что может быть включено в те самые патрон и розетку.
Radio написал: Откуда вы знаете, какие пусковые токи она предполагает?
Я начинаю монтаж проводки и выбор ВТХ автоматов с понимания того что будет включать пользователь в эту розетку.
Я пока не встречал бытовую технику, которая в бытовых количествах требует автомат типа С.
Вот будет у заказчика серверный шкаф в кладовке - да, я ему поставлю АВ с ВТХ типа С.
25.11.2016 в 18:03:52
Это бесконечная фигня ни о чём :) Двоим явно нечем заняться), jaja, мои увещевания похоже на пользу не пошли).
25.11.2016 в 18:05:33
Не соглашусь. Считаю что все точки расставлены в этом посте:
Alexey_Spb написал: Различные ВТХ разрабатывались под разные пусковые токи, а не под разные ОТКЗ. Нет никакого смысла допускать сработку по большему току КЗ в цепи, кроме как для предотвращения ложных срабатываний. Отсюда ВТХ с минимальным током магнитного расцепителя является предпочтительной, большие величины токов магнитного расцепителя должны выбираться только для предотвращения ложных сработок при пуске.
То есть "по умолчанию" должна быть характеристика B и только там, где нужны большие пусковые токи, то С. Но не наоборот.
Можно понять позицию Радио, который ставит С чтобы юзер мог в каждую розетку воткнуть болгарину 2500 Вт без плавного пуска - один из немногих бытовых приборов, если не единственный, который вырубает B16 при пуске. Но я хочу сказать что это не повод считать С "основной" для дома. Ее можно использовать, подумав, но не верно считать более предпочтительной чем B, во всех бытовых случаях.
Оппоненты пока на это не ответили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу