23.04.2019 в 13:20:19
СтранникXXI написал: Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9?
Конструкцией: нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.04.2019 в 13:35:51
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9?
Конструкцией: нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...
В MC газогенерирующей вставки тоже нет и количество пластин в дугогасительной камере всего на одну больше (11 против 10). Тем не менее, она Вас устраивает.
23.04.2019 в 13:37:27
MaSeVi
Будет повторяемость результатов - тогда и можно будет порассуждать объективно или абстрактно))). Для меня Изя, как было г...о, так им и останется...
Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью. :net:
нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...
Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.
23.04.2019 в 13:39:52
TAB написал: Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.
Вы видели в проектах Изю?
23.04.2019 в 13:55:04
СтранникXXI
Вы видели в проектах Изю?
А если я скажу "нет", это будет являться хоть каким-то аргументом? :)
У Шнайдера вроде были примеры щитов на Easy 9. Видел примеры работ с использованием этой серии. Проектов специально не искал, ни на какую серию. Те, что попадались, честно говоря не помню, какой бренд там использовался (и был ли он задан вообще).
23.04.2019 в 14:02:20
TAB написал: Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью.
Где именно?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.04.2019 в 14:19:33
C-характеристика МЭК 60898 (до 32А включительно). 5In: 0,1s < t < 15s 10In: t < 0,1s Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени. Нужно найти очень подробный график С-характеристики и посмотреть то место, где 6-6,5In пересекается с линией времени. АВВ сбоку на своих автоматах рисует Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.
23.04.2019 в 14:55:48
Abrikos написал: Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени.
Товарищ по ссылке имел ввиду нормированное время отключения 0,4с при замыкании на землю в цепях с фазным напряжением 230В.
Abrikos написал: Нужно найти очень подробный график С-характеристики
Не нужно. 0,4с выполнятся только на верхней границе интервала токов мгновенного расцепления (или правее, естественно). У Шнейдера эта граница 9,6In. У АББ, если
Abrikos написал: Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.
(честно говоря, не обращал внимания)
для С 7,8In.
23.04.2019 в 15:35:51
СтранникXXI написал: А в чём отличие?
в линейки добавленны 1p + n , 3p+n. изменена конструкция дугогасительной камеры , все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)
23.04.2019 в 15:47:28
СтранникXXI, у PL4 было 12 пластин в дугогосящей камере , теперь их 13.
23.04.2019 в 16:11:26
Димон114 написал: все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)
Вскрывали, проверяли?
23.04.2019 в 16:18:37
СтранникXXI написал: Вскрывали, проверяли?
нет но картинки в разобранном виде и указание на это есть в каталогах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу