25.09.2019 в 18:14:30
#6696132
Грубый, но справедливый
25.09.2019 в 18:27:06
#6696144
На сайте ИЭК нашёл "Новинку" - ВА47-60М. Похоже, что просто подогнали корпус поближе к дизайну ВА47-29. Старый и новый варианты.
25.09.2019 в 21:42:27
#6696358
Abrikos написал: Похоже, что просто подогнали корпус поближе к дизайну ВА47-29
места заклепок изменились
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.09.2019 в 16:20:06
#6697018
Abrikos, Корпуса унифицировались. Механизмы скорее всего тоже(если они вообще чем то значимым отличались)
27.09.2019 в 21:02:49
#6697970
Abrikos написал: На сайте ИЭК нашёл "Новинку" - ВА47-60М. Похоже, что просто подогнали корпус поближе к дизайну ВА47-29. Старый и новый варианты.
Совершенно верно, отличий больше и нет. Зато заказывал на днях ВА47-60, а ценник вышел как у ИТОН PL7 или Хагер :scare Лучше бы они сделали автомат 1п+n в одном модуле за адекватные деньги.
27.09.2019 в 22:21:53
#6698010
Songo написал:
Abrikos написал: На сайте ИЭК нашёл "Новинку" - ВА47-60М. Похоже, что просто подогнали корпус поближе к дизайну ВА47-29. Старый и новый варианты.
Совершенно верно, отличий больше и нет. Зато заказывал на днях ВА47-60, а ценник вышел как у ИТОН PL7 или Хагер :scare Лучше бы они сделали автомат 1п+n в одном модуле за адекватные деньги.
Ничего удивительного. Потроха с Итоном один в один.
11.11.2019 в 18:03:28
#6728995
А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
11.11.2019 в 21:57:36
#6729114
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
12.11.2019 в 00:05:15
#6729196
СтранникXXI написал:
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
СтранникXXI, Видео без претензий к ИЭК, в плане КЗ тоже - это была ошибка монтажа. А вот конструкция от LC1D отличается заметно:
12.11.2019 в 13:59:22
#6729515
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
СтранникXXI, Видео без претензий к ИЭК, в плане КЗ тоже - это была ошибка монтажа. А вот конструкция от LC1D отличается заметно:
siemens, я в курсе, как устроен LC1D текущей модификации. Защелки вместо винтов, кожух на голову и т.п. - не слишком принципиальные моменты, хотя, конечно, удобные. "Потроха" в общем и целом остались практически те же, что и у прародителя.
13.11.2019 в 15:13:45
#6730417
СтранникXXI написал:
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
СтранникXXI, Видео без претензий к ИЭК, в плане КЗ тоже - это была ошибка монтажа. А вот конструкция от LC1D отличается заметно:
siemens, я в курсе, как устроен LC1D текущей модификации. Защелки вместо винтов, кожух на голову и т.п. - не слишком принципиальные моменты, хотя, конечно, удобные. "Потроха" в общем и целом остались практически те же, что и у прародителя.
СтранникXXI, Если вы считаете, что человек и обезьяна похожи - да, эти контакторы тоже практически одинаковые.
13.11.2019 в 16:43:07
#6730469
siemens, Отряд, то одинн - приматы .)))
13.11.2019 в 17:07:30
#6730477
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
СтранникXXI, Видео без претензий к ИЭК, в плане КЗ тоже - это была ошибка монтажа. А вот конструкция от LC1D отличается заметно:
siemens, я в курсе, как устроен LC1D текущей модификации. Защелки вместо винтов, кожух на голову и т.п. - не слишком принципиальные моменты, хотя, конечно, удобные. "Потроха" в общем и целом остались практически те же, что и у прародителя.
СтранникXXI, Если вы считаете, что человек и обезьяна похожи - да, эти контакторы тоже практически одинаковые.
siemens, я сказал, что конструктивно "потроха" практически те же, что и были у пред-пред-пред серии. Ш-образный сердечник, катушка и пары контактов. Отличается только "одежка". Вы считаете, что что-то принципиально изменилось?
24.01.2020 в 13:30:32
#6771877
СтранникXXI написал:
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал:
СтранникXXI написал:
siemens написал: А вот устройство контакторов ИЭК, а то все об автоматах и автоматах:
Не в плане критики, хотя конструкция мне и не нравится.
siemens, Вы думаете, КМИ конструктивно сильно отличается от TeSys, лежащего у Вас на столе? Как никак, КМИ - копия LC1D образца прерд-пред-пред-..., в общем, лохматых годов. Сваривание контактов - всего лишь свидельство неправильно подобранной защиты от КЗ. П. С. Стоимость КМИ такова, что вряд ли кто-то станет заморачиваться с ремонтом.
СтранникXXI, Видео без претензий к ИЭК, в плане КЗ тоже - это была ошибка монтажа. А вот конструкция от LC1D отличается заметно:
siemens, я в курсе, как устроен LC1D текущей модификации. Защелки вместо винтов, кожух на голову и т.п. - не слишком принципиальные моменты, хотя, конечно, удобные. "Потроха" в общем и целом остались практически те же, что и у прародителя.
СтранникXXI, Если вы считаете, что человек и обезьяна похожи - да, эти контакторы тоже практически одинаковые.
siemens, я сказал, что конструктивно "потроха" практически те же, что и были у пред-пред-пред серии. Ш-образный сердечник, катушка и пары контактов. Отличается только "одежка". Вы считаете, что что-то принципиально изменилось?
СтранникXXI, А чем обезьяна и человек принципиально отличаются? По вашему получается, что только наличием хвоста. 2 руки, 2 ноги, голова, ДНК совпадает >95% - принципиальной разницы нет?
24.01.2020 в 13:53:38
#6771885
siemens, Не ну обезьяна в смокинге респектабельней бомжа . )))
При условии четкого исполнения одной и той же функции и одинаковости внутри .