ebf написал : вы уверены что розетка 16А 250 расчитана на 16А автомат,какой ток она выдержит,без вреда для себя?
Не понял. Можно пояснение? По какой причине розетка на 16А не должна применяться с АВ 16А?
10.06.2015 в 11:16:25
ebf написал : вы уверены что розетка 16А 250 расчитана на 16А автомат,какой ток она выдержит,без вреда для себя?
Не понял. Можно пояснение? По какой причине розетка на 16А не должна применяться с АВ 16А?
10.06.2015 в 11:19:14
Svetlana Y написал : а розетка на 16 или 20 рассчитана?
это Вам виднее какие розетки Вы купили;) мне отсюда не видно))) *шуткую*, но подозреваю что таки 16А. но даже не в этом суть... я вот лично не уверен что у вас прям "честный" кабель сечением 2.5 кв.мм. потому и говорю ставить 16А. выбивать его не будет!!! прям на что-нибудь интересное поспорить готов;)
10.06.2015 в 11:20:37
Svetlana Y, расчёты я привёл на предыдущей странице. За верность входных данных (мощность духовки) не ручаюсь. Физика школьная (P=U*I, R=U/I, R=const), единственная вещь, о которой в школе не говорят — коэффициент неотключающего тока 1,13. Захотите — разберётесь, а хотите перестраховаться — ставьте автомат 20 А, но кабель перекладывайте на 3*4 и розетку ставьте специальную, заводской шнур тоже придётся переделать.
ebf, я вас не понимаю. То вы говорите, что автомат нужен 20 А, то спрашиваете, защитит ли 16 А АВ 16 А розетку. Если вам известны какие-то нормы, требующие 20 А автомат (и какую при этом розетку?) дайте их конкретные названия.
10.06.2015 в 11:21:56
Designman написал : В Трешке провод на плиту должен идти в канале плит перекрытия приквартирного холла и плите Санузла-Кухни, перетянуть скорее всего реально, но очень геморройно - придется вскрывать кучу замазанных в полу отверстий для протяжки.
о как, спасибо за информацию. То есть в двушке и в трешке отличается получается схема прохождения кабеля на кухню.
Не дадите совет как лучше повести кабеля от холла на кухню. Если не использовать штатные места.
Планировал розетки расположить около пола на кухне. 1 кабель-на плиту,второй -на духовку, третий- на посудомойку и четвертый- на обычные розетки.
Только через верх -по потолку? Просто тогда придется делать спуск этих кабелей вниз на пол. Минусы -надо штрабы делать, что плохо если нет такого слоя штукатурки на стене.
Если по полу-стяжку как-то не хочется делать ради этого.
Может просверлить около пола и провести так так сквозь сантехкабину. Но наверно тоже плохо-вода итд.
10.06.2015 в 11:32:45
VadimKG написал : о как, спасибо за информацию. То есть в двушке и в трешке отличается получается схема прохождения кабеля на кухню. Не дадите совет как лучше повести кабеля от холла на кухню. Если не использовать штатные места. Планировал розетки расположить около пола на кухне. 1 кабель-на плиту,второй -на духовку, третий- на посудомойку и четвертый- на обычные розетки. Только через верх -по потолку? Просто тогда придется делать спуск этих кабелей вниз на пол. Минусы -надо штрабы делать, что плохо если нет такого слоя штукатурки на стене.
Если по полу-стяжку как-то не хочется делать ради этого. Может просверлить около пола и провести так так сквозь сантехкабину. Но наверно тоже плохо-вода итд.
В этих домах схема проводки может отличатся даже на разных этажах ) Само простое это: пустить всю проводку по крыше сантех кабины, спуск сделайте в углу кухни у вентблока - там стена из гипсолита или вообще замазанная в углу щель. У вас какого года дом?
10.06.2015 в 12:27:25
Designman, Спасибо, дом 76 года.
А ввод провода в квартире тоже отличается?
То есть проводка в квартире от двери снизу в полу идет, а может и сверху идти?
10.06.2015 в 12:44:27
BV написал : По какой причине розетка на 16А не должна применяться с АВ 16А?
Почему не должна,должна,но не всегда,Автомат откалиброван на 230В ,духовка тоже 230.Напряжение стало 250В. автомат начинает работать не в нормальном режиме,а вот кабель духовки и розетка рассчитаны на 16А 250.При напряжении 250В На автомате 16А уже не 16А,а 17,4А а мощность духовки составит 4000Вт. Автомат начинает работать с нагрузкой(не будет возражений?) Розетки и кабеля приборов, имеют запас по току от номинального согласно ГОСТ 25%.Фактически розетка и вилка 16А 250 ,максимально работают 20А 275В ,если это не так то это не по норме.Поэтому согласно МЭК на духовку рекомендуют ставить 20А автомат и розетки 16А 250 ,между прочим шнур духовки имеет сечении 1,5 кв,а вилку 16А 250 .По поводу нечестного кабеля скажу так .вчера в ЭТМ взял РЭК 2,5 кв ВВГНГ ЛС 63руб ,фактически оказался 2,4 кв ,4% разница не смертельна
10.06.2015 в 12:47:16
ebf написал : При напряжении 250В На автомате 16А уже не 16А,а 17,4А а мощность духовки составит 4000Вт.
Т.е. при изменении напряжения меняется потребляемая мощность прибора? :clapping:D
10.06.2015 в 12:49:07
Если бы кабель был таким сечением, ВОЗМОЖНО , я бы и подумал на счет 20А...
10.06.2015 в 12:54:36
Rumato, Удивило?
10.06.2015 в 12:59:40
ebf,
Не то слово, я в шоке:D
Вы бы заявку на Нобелевскую премию подали, пока не поздно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу