Регистрация: 16.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

05.06.2015 в 20:01:11

megrad написал : Ситуация может быть одна-залило лоджию. И в результате у Вас ещё что нибудь будет отключено. ПУЭ 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Наверно я неправильно понял (разбирался вот по этой http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15689 теме), но провод, идущий от КУП к PE щита называется и рассчитывается по другому. Т.к. на вводе я планирую кабель 16 мм2, то и этот должен быть таким же...

НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК (PE) Проводник, соединяющий РЕ-шину щита с ШДУП, либо непосредственно с проводящей поверхностью есть нулевой защитный РЕ-проводник 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Таблица 1.7.5 НАИМЕНЬШИЕ СЕЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ Сечение фазных проводников, мм2 ----- Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 -------------- S ≤ 16 ----------------------------------------------- S ---------- 16 35 ---------------------------------------------- S/2

Насчет заливки Вы правы, у меня ни лоджии ни балкона никогда не было, т.к. лоджия застеклена, я плохо представляю, что там может случиться... Придется вести отдельный кабель :(

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 20:09:23

KBV написал :

  • Кол-во АВ увеличиваю так, чтобы на один приходило не больше двух кабелей либо ставлю контакторы.

:eek:

KBV написал : Какое сечение провода от PE щитка до КУП??? 16 мм2???

я за шестерку

KBV написал : Каким проводом обычно это все делают? ПВ1?

я делал ПВ-3 (ПуГВ), но у меня клещи в хозяйстве есть для обжима наконечников

0
Аватар пользователя
KBV

Местный

Регистрация: 16.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

05.06.2015 в 20:13:56

Грэй написал : ни пол, ни клемма РЕ розетки не являются Открытыми проводящими частями, т.к. не попадают под ГОСТовское определение "открытая проводящая часть" http://www.gosthelp.ru/text/Terminyiopredeleniyavelek.html поэтому я бы не стал туда пихать провода ДСУП. ..

Вот с этим не могу согласиться :) Я не берусь судить по определениям, но чисто логически... Поверхность стиралки - это уже точно "открытая проводящая часть" - тут, мне кажется, разночтений нет. Т.е. ее, так или иначе, нужно включать в ДСУП. Нормальная ситуация - одной рукой за корпус машинки, другой за ванну... Но как машинку подключить к ДСУП, если специальной клеммы (как выяснилось) на ее корпусе нет? Только по проводу питания, через клемму PE розетки. Значит розетка должна быть подключена. Тут или одно или другое или и то и другое (для надежности). Теперь теплый пол. Высохший раствор наверняка имеет большое сопротивление, но вот сырой ток проводит только так... А ванная - мокрое помещение...

0
Аватар пользователя
KBV

Местный

Регистрация: 16.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

05.06.2015 в 20:19:45

KBV написал :

  • Кол-во АВ увеличиваю так, чтобы на один приходило не больше двух кабелей либо ставлю контакторы.

Меня сегодня несет, видимо так и не проснулся :))) Имел в виду клеммы, конечно :))) Думаю об одном, пишу другое :(((

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 20:20:44

KBV, вы все правильно поняли http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=586571#post586571 вот тут еще можно глянуть про ДСУП

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20919

07.06.2015 в 09:15:51

KBV написал : Но как машинку подключить к ДСУП, если специальной клеммы (как выяснилось) на ее корпусе нет? Только по проводу питания,

Найдите место, залезьте внутрь машины, зачистите от краски и присоедините, но
ни в коем случае не присоединяя к РЕ в розетке. Этим вы просто повторяете штатное заземление, повторяете основную СУП - присоединяете ещё раз провод РЕ к земле. А ДСУП не зря называется "дополнительной".
Если клеммы нет, то её надо сделать, присоединение провода заземления к земле в розетке не решает поставленной перед ДСУП задачи:
Когда вилка вставлена в розетку, корпус машины подключен к земле, а вот когда вилка вынута из розетки, то стиралка не заземлена, а потенциал может попасть через воду. Также возможен плохой контакт в розетке. Присоединение ДСУП к розетеке нарушает основной принцип заземления - непрерывность, провод заземления нужно присоединять непосредственно к корпусу стиральной машины.. Вилка с розеткой является коммутирующим устройством, а подключение через коммутирующее устройство запрещено.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20919

07.06.2015 в 09:17:54

KBV написал : Но как машинку подключить к ДСУП, если специальной клеммы (как выяснилось) на ее корпусе нет? Только по проводу питания,

Найдите место, залезьте внутрь машины, зачистите от краски и присоедините, но
ни в коем случае не присоединяя к РЕ в розетке. Этим вы просто повторяете штатное заземление, повторяете основную СУП - присоединяете ещё раз провод РЕ к земле. А ДСУП не зря называется "дополнительной".
Если клеммы нет, то её надо сделать, присоединение провода заземления к земле в розетке не решает поставленной перед ДСУП задачи:
Когда вилка вставлена в розетку, корпус машины подключен к земле, а вот когда вилка вынута из розетки, то стиралка не заземлена, а потенциал может попасть через воду. Также возможен плохой контакт в розетке. Присоединение ДСУП к розетеке нарушает основной принцип заземления - непрерывность, провод заземления нужно присоединять непосредственно к корпусу стиральной машины.. Вилка с розеткой является коммутирующим устройством, а подключение через коммутирующее устройство запрещено.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.06.2015 в 13:02:44

Вот сколько ни читаю о ДСУП, никак не могу понять, зачем люди суют в одну розетку сразу две жилы: PE кабеля питания и провод до КУП (ладно бы ещё их объединяли и делали один отвод, который и суют в розетку. Но нет, везде советуют именно две жилы!). А тут советуют пойти дальше: не доверять розетке, а прикрутить провод прямо к корпусу.

Я понимаю так: ДСУП необходимо подключать туда, где кабеля питания (и, следовательно, PE) просто нет: к стоякам, ванне, полотенцесушителю. Всё остальное — перестраховка, возведённая в правило не ПУЭ, а домыслами читателей (включая писателей этого форума).

Вот объясните, как на стиральной машине, пусть даже отключённой от розетки, появится опасный потенциал, если стояки подключены к ДСУП? А если стояки пластиковые, то почему вы не напомнили, чтобы подключили смесители? А судя по фразе > ни в коем случае не присоединяя к РЕ в розетке. Этим вы просто повторяете штатное заземление, повторяете основную СУП - присоединяете ещё раз провод РЕ к земле. А ДСУП не зря называется "дополнительной".

вы даже не разобрались, что называют СУПом. СУП делают в подвале, стиральные машины в ванных там вообще не рассматриваются.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20919

07.06.2015 в 13:47:41

Артём Зорин написал : вы даже не разобрались, что называют СУПом. СУП делают в подвале,

нет, я разобрался. в 3-х жильном кабеле, третий провод, жёлтенький, тот, который называют РЕ, или заземляющий, тоже часть системы СУП. Потому что там, в подвале, он тоже подключен в общую кучу заземления. Или нет?

Артём Зорин написал : Вот объясните, как на стиральной машине, пусть даже отключённой от розетки, появится опасный потенциал,

А как появляется потенциал на стояках, отключенных отрозетки? А на чугунных ванных, отключенных от розетки? - вот и на стиральной машинке точно также. Через воду.)

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.06.2015 в 15:34:25

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах»:

Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

С этим вы согласны? То есть пусть даже вода и проводник (и не только вода, но и весь её путь внутри стиральной машины от закрытого клапана до корпуса), пусть даже стояки пластиковые, но всё-таки на вводе в квартиру воду заземлили, а стиральная машина от розетки отключена. Вот объясните, что должно произойти, чтобы машина ударилась током? Надо уронить фен в полную ванну, потянуться за ним, при этом прикасаясь к царапине на корпусе стиральной машине, а УЗО должно отсутствовать?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20919

07.06.2015 в 16:13:46

...

Артём Зорин написал : С этим вы согласны?

:D это вы учёный, это вы можете быть согласны или несогласны с циркулярами. Я же как электрик просто должен их выполнять буквально. Там написано

Артём Зорин написал : вода... не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

Вода это не сторонняя проводящая часть, и не более того. Значит мне легче - разрешается не заземлять воду, не надо подключать к воде проводники, которые положено подключать ко всем к сторонним проводящим частям.

Вот объясните, что должно произойти, чтобы машина ударилась током? Надо уронить фен, при этом прикасаясь к царапине на корпусе

Не знаю, что должно произойти, я не думал об этом...Если циркуляр требует заземлять металлические части любого оборудования, значит надо заземлять, независимо от того, поцарапана на них краска или не поцарапана.

Вот вы, как ученый, скажите почему в мокрых помещениях ДСУП обязательно, а в сухих - необязательно? Артём Зорин, вас ни разу не било током просто от прикасания к влажной стенке?

0
Аватар пользователя
KBV

Местный

Регистрация: 16.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

04.08.2015 в 16:45:04

После некоторого перерыва вернулся к теме щита - теперь уже подперло и тянуть больше нельзя :) Вот то, что получилось после упрощения и всяческой оптимизации. Буду рад услышать замечания, пока еще не собрал.

Сразу объясню, почему умял автоматы с 16-ти ампер до 10. УЗО, которое я хочу, на 40А стоит в 1,5 раза дешевле, чем на 63А. Проверил токи своей стиралки и посудомойки - в самые тяжелые моменты не превышают 9,2А. Даже с учетом жары этого должно хватить, чтобы автоматы на 10А не срабатывали. Но это в теории, если есть негативная практика - скажите!

Есть некоторые сомнения, правильно ли весь свет под одно УЗО пихать. Смысл был такой - если оно вырубит свет, то включится акк. светильник в коридоре - он даст подсветку во все помещения. Можно коридор, например, отделить и добавить к группе холодильника, но тогда аварийка сама не включится, только если вводной отщелкнет. Самый опасный - свет в ванной, возможно, его следует вынести отдельно, чтобы не увеличивал вероятность срабатывания?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.08.2015 в 16:55:59

Свет на одном УЗО не очень безопасно. На кухню вторую линию бы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
KBV

Местный

Регистрация: 16.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

04.08.2015 в 22:58:06

megrad написал : Свет на одном УЗО не очень безопасно. На кухню вторую линию бы.

Честно сказать, не очень понял... Безопасно - в смысле, что может везде свет отрубиться сразу? И почему линию именно на кухню?

Я объяснил, почему весь свет под одно УЗО впихнул - как отрубится напряжение, включится акк. светильник. Я же не могу их по всей квартире вешать, поэтому в коридоре, откуда, при открытых дверях, все будет подсвечено. Я могу любую линию света перекинуть на УЗО, под которым плита и т.д. - там место есть... Но хочу понимать - зачем?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2015 в 05:39:50

KBV, Сори, не совсем правильный термин выбрал. Да, если отрубится УЗО ВСЯ квартира без светы. Про кухню: считаем чайник(2000 Вт)+микроволновка(900Вт)+ тостер(900Вт)+ТВ(100Вт)=3900/220=17,7 А. Да я слышал уверения, что всё сразу работать не будет. Квартира Ваша Вам решать. Как мин. кабель перегружается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.