morok50 написал : А какой фирмы рубильник посоветуете поставить, что бы стал на дин рейку в щит?

ABB OT80F3, Наикондовейший рубильник)

morok50 написал : Жаль что я поздно обратился за советом.

Это обычное дело, увы.

morok50 написал : А на гараж такое УЗО можно поставить?

Поймите одну вещь. Селективное, значит заранее срабатывающее с задержкой, относительно нормы. Соответственно, лучшую защиту обеспечит не селективное устройство. Поставить можно много куда. Только зачем? Раз купили, значит уже ставьте.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

11.06.2015 в 01:44:38

VIVA написал : В общем верно понимаете. Только скорее для страховки имеющейся защиты. Но чтобы сказать что перед РЩ можно поставить УЗО 30мА, надо внимательно разобраться с вашей схемой. Т.к. со всего дома сумма утечек может быть более 30мА.

Доброй Вам ночи. Сегодня посмотрю Вашу схему может быть еще возникнут вопросы.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

11.06.2015 в 01:48:17

VIVA написал : ABB OT80F3, Наикондовейший рубильник)

Я как раз хотел такой, только на 63А. Но вот только опасаюсь , что жена может с ним не справиться.Тугой уж больно он..

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.06.2015 в 02:05:48

morok50 написал : Я как раз хотел такой, только на 63А.

63 и 80 отличаются контактами. 80-ка посерьёзнее.

morok50 написал : что жена может с ним не справиться.Тугой уж больно он..

У него хват у комплпетной ручки неудобный. Решается заменой на АББшную же ручку,

Или купить шток (2) и к нему приварить мелкую полосу стальную, достаточно длинную, чтобы рычага хватило для сил вашей супруги.

Ассортимент ручек:

И вам Доброй ночи.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

14.06.2015 в 10:58:26

Вопрос по Вашей схеме.Что Вы имели в виду розетки кухни 1 и 2. Допустим розетки 1 это розетки 3 шт. на фартуке, а что такое розетки 2 . От скважинного насоса идет двухжильный провод на реле РМД- 5 и с реле двухжильный в дом. Заземляющий провод не куда подключать. как быть в этом случае?Будет ли в таком случае обеспечена защита УЗО? Реле и насос установлены в бетоном колодце. Розетка в прихожей одна, так может ее подключить на ВА10 розетки зала? Цепь уличного освещения надо запитать до рубильника, что бы на нем было постоянно напряжение. Тогда его лучше запитать через ВДТ2. Скажите , а нулевой провод от УЗО селективного надо заводить на нулевую колодку в РЩ , а потом на стабилизатор или на оборот. Надо ли заводить ноль при однофазном подключении на рубильник?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.06.2015 в 22:05:12

morok50 написал : то Вы имели в виду розетки кухни 1 и 2

Линии 1 и 2 для розеток на кухне. Можете шлейфовать одну линию. А можете одну линию тянуть для всех стационарных маломощных приборов (электроподжиг, микроволновка, ТВ, кофеварка), а другую проложить только для подключаемой техники.

morok50 написал : От скважинного насоса идет двухжильный провод на реле РМД- 5 и с реле двухжильный в дом. Заземляющий провод не куда подключать. как быть в этом случае?

Если на насосе (модель?) есть клемма подключения заземления - думать как протянуть третью жилу, или трёхжильный кабель. Если таковой нет, или двужильный кабель - штатный, то ничего не делать.

morok50 написал : Будет ли в таком случае обеспечена защита УЗО?

Будет. Но сработка УЗО произойдёт в момент прикосновения.

morok50 написал : Розетка в прихожей одна, так может ее подключить на ВА10 розетки зала?

Как хотите. Но удобнее секционировать линии по "географическому" признаку. И если у вас на полной мощности будут работать пылесос и кондиционер это уже будет поболее 3,5 КВт отпущенных автоматом в 16А, что уже не очень хорошо, т.к. постоянно помнить об этой особенности никто не будет.

morok50 написал : Цепь уличного освещения надо запитать до рубильника, что бы на нем было постоянно напряжение.

Палочку думаю перерисовать вы можете ;)

morok50 написал : Тогда его лучше запитать через ВДТ2

Не лучше. Потому как ВДТ5 контролирует только приборы ВНЕ дома. А ВДТ2 контролирует постоянно включённые приборы ВНУТРИ дома. Вам же не захочется, чтобы из-за пробоя в ваших фонарях или на насосе, у вас отключились холодильник и морозильник?

morok50 написал : Скажите , а нулевой провод от УЗО селективного надо заводить на нулевую колодку в РЩ , а потом на стабилизатор или на оборот.

В соответствии со схемой включения из документации к стабилизатору.

morok50 написал : Надо ли заводить ноль при однофазном подключении на рубильник?

Это не требуется. И вообще без внятной причины лишний раз ноль лучше не коммутировать, но для рубильника который условно можно назвать вводным, сделать это стоит, дабы больше быть уверенным в отсутствии сюрпризов по рабочему нолю от ВЛ.
Если у вас вводной щит труднодоступен и воспользоваться установленным в нём автоматом сложно, стоит подумать о дополнительном рубильнике ДО стабилизатора.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

15.06.2015 в 00:25:36

VIVA написал : Не лучше. Потому как ВДТ5 контролирует только приборы ВНЕ дома. А ВДТ2 контролирует постоянно включённые приборы ВНУТРИ дома. Вам же не захочется, чтобы из-за пробоя в ваших фонарях или на насосе, у вас отключились холодильник и морозильник?

VIVA написал : Это не требуется. И вообще без внятной причины лишний раз ноль лучше не коммутировать, но для рубильника который условно можно назвать вводным, сделать это стоит, дабы больше быть уверенным в отсутствии сюрпризов по рабочему нолю от ВЛ.
Если у вас вводной щит труднодоступен и воспользоваться установленным в нём автоматом сложно, стоит подумать о дополнительном рубильнике ДО стабилизатора.

Рубильник ABB OT80F3 3 фазный, а подключается в однофазную цепь. Вот я и спрашиваю про ноль надо или нет на него пдключать.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

15.06.2015 в 00:32:52

VIVA написал : Не лучше. Потому как ВДТ5 контролирует только приборы ВНЕ дома. А ВДТ2 контролирует постоянно включённые приборы ВНУТРИ дома. Вам же не захочется, чтобы из-за пробоя в ваших фонарях или на насосе, у вас отключились холодильник и морозильник?

Цепь уличного освещения у меня находится в щитке слаботочки до рубильника, а насос после рубильника т.е я не могу их подключить на одно узо Тогда может на щит слаботочки поставить свое узо

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

15.06.2015 в 00:36:25

VIVA написал : Если на насосе (модель?) есть клемма подключения заземления - думать как протянуть третью жилу, или трёхжильный кабель. Если таковой нет, или двужильный кабель - штатный, то ничего не делать

С насосом теперь все понятно.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2015 в 00:46:49

morok50 написал : Рубильник ABB OT80F3 3 фазный, а подключается в однофазную цепь. Вот я и спрашиваю про ноль надо или нет на него пдключать.

Скажу так, в моих щитах, и фаза и ноль коммутируются вводным рубильником.

morok50 написал : Тогда может

Вы поймите, что негоже уличное и внутридомовое оборудование мешать на одну линию дифзащиты.
Давайте рассказывайте подробно, что там за "уличное освещение", длины линий, мощности, способ питания.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

15.06.2015 в 00:53:14

VIVA написал : Скажу так, в моих щитах, и фаза и ноль коммутируются вводным рубильником.

Вводном щите стоит АВ 2п 40А который коммутирует фазу и ноль и он доступен