Выкладываю таблицу распределения мощности нагрузки по помещениям.
10.06.2015 в 14:18:38
Выкладываю таблицу распределения мощности нагрузки по помещениям.
10.06.2015 в 15:42:08
VIVA написал : Ну тогда хоть и сложно, но придётся думать как проложить ВВГнг 1х10 мм2 той же длины что фазный, или как проложить новый ВВГнг(А) 3х10. Потому как в вашем случае, вы нарушили ПУЭ 1.7.126 и 1.7.117. Последнее более чревато, по скольку этот провод у вас не просто PE а именно заземляющий проводник, т.к. соединяет заземлитель и главную заземляющую шину.
У меня от заземлителя до главной заземляющей шины в водном щите стоит медь 10мм2. А вот от это шины в распредщит дома проложен провод медь 6мм2. Если я правильно понял, что заземлитель это дополнительный контур заземления.
10.06.2015 в 16:34:10
morok50 написал : У меня от заземлителя до главной заземляющей шины в водном щите стоит медь 10мм2
Вот в этом ваше заблуждение. Шина деления PEN, не есть ГЗШ.
Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Есть рекомендация выполнять разделение на ГЗШ, но в вашем случае, ГЗШ находится в распределительном щите.
morok50 написал : Если я правильно понял, что заземлитель это дополнительный контур заземления.
"Контур заземления" и есть заземлитель. И никакой он не дополнительный.
.
1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Про нагрузки вечером напишу.
11.06.2015 в 00:19:06
В общем если бегло, то как-то так, группировка.
Завтра думаю будет время поосновательнее рассмотреть.
11.06.2015 в 00:29:02
VIVA написал : при ТТ заземлении, необходима двуступенчатая дифзащита
А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой?
11.06.2015 в 00:47:27
morok50 написал : А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой?
Да.
11.06.2015 в 00:48:16
Б
VIVA написал : В общем если бегло, то как-то так, группировка.
Большое спасибо , что уделили мне свое время. По поводу схемки: розетки и свет спальни 1-2 сидят на одной линии, так было сделано раньше и я не стал переделывать. Что лучше поставить рубильник или выключатель нагрузки? Можно ли поставить рубильник на 63А? Обязательно ли надо ставить на линию холодильник. морозильная камера, газовый котел дифзащиту?
11.06.2015 в 01:13:51
Rumato написал : Сообщение от morok50
А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой? Да.
Как я понимаю двухступенчитая защита предназначена защитить человека от поражения электрическим током, но УЗО на 300 мА не защищает человека от поражения электротоком.
11.06.2015 в 01:21:16
morok50 написал : поставить рубильник или выключатель нагрузки
Это одно и то же. Синонимы.
morok50 написал : Можно ли поставить рубильник на 63А?
Можно. Просто 80+ рубильники обычно имеют куда более серьёзную конструкцию.
morok50 написал : Обязательно ли надо ставить на линию холодильник. морозильная камера, газовый котел дифзащиту?
По моему мнению, да.
morok50 написал : По поводу схемки: розетки и свет спальни 1-2 сидят на одной линии, так было сделано раньше и я не стал переделывать.
Как вам угодно. Но я бы выделил освещение в отдельную группу. По своей линии. Хотя бы по той причине, что арматура розеток на 16А, а у светильников обычно на меньшие токи. Соответственно вешать её под 16А автомат не слишком разумно. А если у вас кабельная линия до светильника 1,5мм2, а не 2,5... то защищать её надо однозначно В6/В10 автоматом.
morok50 написал : УЗО 300мА
Кстати, я бы это УЗО ставил НЕ селективное. Номинал у него всё равно более чем в три раза больше чем у нижестоящих. А так и сработка вовремя (если по делу) и стоить будет подешевле.
morok50 написал : Как я понимаю двухступенчитая защита предназначена
В общем верно понимаете. Только скорее для страховки имеющейся защиты. Но чтобы сказать что перед РЩ можно поставить УЗО 30мА, надо внимательно разобраться с вашей схемой. Т.к. со всего дома сумма утечек может быть более 30мА. Да и селективность не соблюдается, поэтому надо внимательно рассмотреть именно вашу ситуацию.
11.06.2015 в 01:31:47
VIVA написал : Как вам угодно. Но я бы выделил освещение в отдельную группу. По своей линии. Хотя бы по той причине, что арматура розеток на 16А, а у светильников обычно на меньшие токи. Соответственно вешать её под 16А автомат не слишком разумно. А если у вас кабельная линия до светильника 1,5мм2, а не 2,5... то защищать её надо однозначно В6/В10 автоматом.
Жаль что я поздно обратился за советом. В спальнях уже установлены натяжные потолки.
VIVA написал : Можно. Просто 80+ рубильники обычно имеют куда более серьёзную конструкцию.
А какой фирмы рубильник посоветуете поставить, что бы стал на дин рейку в щит?
11.06.2015 в 01:35:44
VIVA написал : Кстати, я бы это УЗО ставил НЕ селективное. Номинал у него всё равно более чем в три раза больше чем у нижестоящих. А так и сработка вовремя (если по делу) и стоить будет подешевле.
УЗО на 300мА-S уже приобретено. Если только со временем поменять на другое.А на гараж такое УЗО можно поставить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу