shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

20.07.2016 в 12:47:25

333vs333, напоминаю, что для питания ПС используется ИВЭПР 12В (как правило) с аккумулятором, рассчитанным на работу в течении 24 часов в нормальном режиме плюс час в режиме "тревога". Пункт 15.3 СП 5.13130.2009. Но, как правильно было замечено, через сутки ход времени не останавливается, и если УЗО взвести некому, то жилье останется без пожарной сигнализации. Но, пожарная сигнализация подключается к ПЦН, где контролируется пропадание линии связи с ППКОП системы ПС квартиры, так что может быть, выедет бригада и взведет УЗО, а может быть и нет, отсюда вывод: линию электропитания ИВЭПР ПС УЗО не защищать, и сделать ее неотключаемой.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

20.07.2016 в 12:49:20

333vs333 написал:

Energon написал: Автомат защиты охранной сигнализации ставить до УЗО 100мА или можно после?

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Относится ли сюда охранная сигнализация, не знаю, нужно глянуть еще один документ.

юра Т написал: можно после противопожарного

На чем основана такая уверенность?

333vs333, напоминаю, что для питания ПС используется ИВЭПР 12В (как правило) с аккумулятором, рассчитанным на работу в течении 24 часов в нормальном режиме плюс час в режиме "тревога". Пункт 15.3 СП 5.13130.2009. Но, как правильно было замечено, через сутки ход времени не останавливается, и если УЗО взвести некому, то жилье останется без пожарной сигнализации. Но, пожарная сигнализация подключается к ПЦН, где контролируется пропадание линии связи с ППКОП системы ПС квартиры, так что может быть, выедет бригада и взведет УЗО, а может быть и нет, отсюда вывод: линию электропитания ИВЭПР ПС УЗО не защищать, и сделать ее неотключаемой.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.07.2016 в 14:51:55

shtazi написал: Но, пожарная сигнализация

И часто Вы в квартире встречаете такую пожарную сигнализацию? Речь-то об охранной сигнализации. Хотя, за информацию, в любом случае, спасибо!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2016 в 19:53:16

333vs333 написал: Речь-то об охранной сигнализации.

Мальчики по вызову..? Через пару минут после сработки- дубиналом взведут узо.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.07.2016 в 20:42:06

ПPOPAБ написал: Через пару минут после сработки- дубиналом взведут узо.

Ну да, для этого ведь и ставится "охранка", а служба за узо следит... Разговор снова ни о чем.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2016 в 22:04:25

333vs333 написал: Разговор снова ни о чем.

Конечно "ниочем". Охранку монтируют свои ОВОшные или ЧОПовские слаботочники. Совать туда свои шаловливые ручки - выйдет себе дороже. Хотя я и умудрялся ОПС монтировать, в разной степени стройготовности, наладку и запуск всегда делала специализированная "охранка".

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.07.2016 в 22:51:59

ПPOPAБ написал: Конечно "ниочем". Охранку монтируют свои ОВОшные или ЧОПовские слаботочники. Совать туда свои шаловливые ручки - выйдет себе дороже. Хотя я и умудрялся ОПС монтировать, в разной степени стройготовности, наладку и запуск всегда делала специализированная "охранка".

:D Вы вообще о чем?! О "самодеятельности" здесь речи совсем не шло.)))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2016 в 23:05:58

333vs333 написал: Вы вообще о чем?!

О том что заставят посадить соплю питания ОПС на острые и не пипчут слаботоков все ваши кулинарные (тьфу, зачеркнуто) электротехнические изыски...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2016 в 23:07:08

333vs333 написал: И часто Вы в квартире встречаете такую пожарную сигнализацию?

Сейчас - в каждой. Ровно до сдачи дома.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.07.2016 в 00:03:57

ПPOPAБ написал: Сейчас - в каждой.

Это Вы про извещатели на батарейке что ли? (У нас только такие "опс" в новостройках.) ))) Тоже мне ОПС нашли.)))

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

22.07.2016 в 00:23:44

333vs333, не всегда. Есть подключенные к централизованному пульту охраны.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу