22.07.2016 в 00:28:23
jek написал: Есть подключенные к централизованному пульту охраны.
Возможно и есть, просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
22.07.2016 в 00:52:20
333vs333 написал: в обычных квартирах.
Не, я встречал в новостройках. Правда, сработает ли всё это в час Ч, неизвестно.
22.07.2016 в 11:05:55
Есть, есть такая ПС, сам лично видел. Я именно про ПС писал не просто так, потому что норматив который я привел выше по времени работы, он именно для ПС, а для охранки там требования гораздо мягче, если вообще нормируются, сейчас не помню могу поискать если надо.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 22:34:35
В общем вот: Методические рекомендации Р78.36.032-2013.
При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги. Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:
Требования жестче к чем ПС, хабар дороже жизни и здоровья, ничего нового)))
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 22:39:35
333vs333 написал: Это Вы про извещатели на батарейке что ли?
Внешне - это один и тот же извещатель. Пищалка... Но:
jek написал: подключенные к централизованному пульту охраны.
.
333vs333 написал: Возможно и есть, просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
В каждой избушке - свои погремушки. Раньше я и теплосчетчиков и пожарных гидрантов никогда не видел в квартирах. А нынче никого пожгидрантом в подъезде уж не удивить.
22.07.2016 в 22:41:24
shtazi написал: Требования жестче к чем ПС
Я нисколько в этом не сомневался...
22.07.2016 в 22:51:50
333vs333 написал: просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
Смотрите
jek написал: сработает ли всё это в час Ч, неизвестно
Ещё как.Я предупреждал своих "чудиков",по фиг,ну и встали лифты и завизжало везде когда потолок начали тянуть в коридоре.А отключить нельзя - сразу прибегут.А переносить никто не хочет - дизайн,что ты - что ты :confused:
И это пройдёт ...
22.07.2016 в 23:01:35
serj12, не ну это совсем уже дикая жуть, отрыжка советской эпохи я такое называю, есть и получше варианты. Такую гнусь я в Москве видел в новостройках в Некрасовке. Я не совмсем понял, как это сработало у вас? Курили чтоли под ней??
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 23:12:34
shtazi написал: как это сработало у вас?
у них,не у меня.Потолок натягивали и подогрели.
И это пройдёт ...
22.07.2016 в 23:30:52
shtazi написал: Я не совмсем понял, как это сработало у вас? Курили чтоли под ней??
От курева это - не срабатывает. Оно срабатывает от нагрева, при чем - последний раз. 65-70*С и датчик в помойку. Ржачь в том что, просто закоротить - не выйдет.