Ars написал: 1) Как устраивается освещение по конфигурации?

Для просто защиты достаточно 1 АВ 10 (16) А на провод1.5мм2 да хоть на весь дом (если это не огромный коттедж ). Для удобства установки светильников, выключателей - пусконаладки, и для ограничения масштабов отключения света при перегорании 1 лампочки и вылетевшем автомате весь дом все же разбивают на части ... покомнатно, поэтажно или.... вам виднее. Степень перфекционизма максимальна - 1 АВ на один кабель от щита, даже если на нем одна лампочка. Думайте.....

Ars написал: 2) Как устраивается снабжение электричеством розеток по комнатам? Один 2.5 заводится в комнату и ветвится по розеткам там? А автомат по розеткам устанавливается на каждую комнату в отдельности или опять же на весь этаж?

Аналогично освещению. Если потребителей в комнате немного или не мощные 1 линия 2,5мм2 на комнату, или пару комнат под защитой АВ 16 (20)А. Если потребители мощные и много, либо логически не хочется отключение одних, при аварии других - добавляем линии. Самое энергоемкое помещение обычно кухня - обычно не менее 2х линий, лучше 3. В принципе УЗО в деревянном доме на обычные розетки не обязательно, но предписывается нормами и обязательно на линии водонагревателя, стиралки и тд ... где есть возможность контакта человека с землей (например через трубы воды, канализации). Жизненно необходимо УЗО на розетки, в которые включается садовая электротехника. И да... нормы предписывают проводку с проводником защитного заземления - т.е. минимум трехпроводным кабелем. (2х клавишные выкл, и люстры на пару групп - 4х проводный и тд)

Ars написал: 3) Если на 2м этаже тоже устроить распред. щит, то, я так понимаю, сечение кабеля, который соединяет эти распред. щиты должен быть подходящего сечения (например 6 мм2, если на 2 комнаты нагрузка по 16 ампер, например)? Или можно обойтись 2.5?

А если вводной АВ на весь дом только 16А, каой смысл делать между щитами 6мм2? (более 2,5мм2) Или если ввод трехфазный с вводным АВ 3П С20А?

Коротко так, а дальше думайте ... рисуйте варианты.... Вам там жить, а не нам.

0
nazar.babich20000
nazar.babich20000
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Болград

Сообщений: 3

30.11.2017 в 16:30:37

Здравствуйте, есть кто разбирается в Интернет кабелях? Мне нужен кабель витая пара, только не могу понять какая разновидность конкретно мне нужна. FTP UTP SFTP или же SSTP? Прошу ответить уже опытных.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.11.2017 в 16:48:23

nazar.babich20000, UTP 5E. Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный. Если планируете больше 100 Мбит/с, то четырёхпарный.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

30.11.2017 в 16:56:49

MaSeVi написал: Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный.

Двухпарный не надо, хотя вторая и не используется

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.11.2017 в 16:58:00

BV написал: Двухпарный не надо

Да почему бы и нет)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1036

30.11.2017 в 17:06:18

nazar.babich20000, самый простой вариант, 95 процентов моих работ в частном секторе, это кабель UTP - неэкранированная витая пара категории 5е. Сам кабель и все причиндалы нему (коммутаторы, розетки, патч-корды) можно найти чуть не в любом ларьке Экранированные кабели FTP sFTP для полноценной работы требуют уже специфического оборудования и мер по заземлению

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

30.11.2017 в 17:17:46

MaSeVi написал:

BV написал: Двухпарный не надо

Да почему бы и нет)...

MaSeVi, хотя бы потому что его сложнее найти, и выигрыш по цене ничтожен, если есть вообще, + кроме того в четырехпарнике будет резервная пара

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2017 в 01:51:28

sebikov написал: самый простой вариант, 95 процентов моих работ в частном секторе, это кабель UTP - неэкранированная витая пара категории 5е. Сам кабель и все причиндалы нему (коммутаторы, розетки, патч-корды) можно найти чуть не в любом ларьке Экранированные кабели FTP sFTP для полноценной работы требуют уже специфического оборудования и мер по заземлению

На самом деле для FTP не требуется никакого специального оборудования, кроме патч-панели (если она нужна, но для большинства квартир это не так).

Более того, любое специальное оборудование, позволяющее подключать FTP с двух концов, просто категорически вредно. Экраны кабелей должны быть заземлены только с одной стороны, это одно из самых главных правил монтажа слаботочки.

Поэтому если у вас со стороны коммутатора или роутера стоят ethernet-розетки, проблем нет - экраны FTP соединяются в подрозетниках и идут к PE (в идеале для этих целей делать отдельную шину FE с соединением с PE в этажном щите, но можно так и не заморачиваться). С другой стороны у вас розетки, экран просто обрезаете.

Если со стороны коммутатора стоит патч-панель, то вот тогда уже нужно использовать специальную с возможностью подключения экранов. Они имеются в продаже и вполне доступны.

Вот пример такой панели, они тут расположены в два яруса.

P.S. Я уже приводил исследования влияния помех на UTP и FTP - там настолько все очевидно, что если если есть выделенная земля (PE), то очевидно использование FTP (при грамотном заземлении, конечно). Если ее нет - то однозначно UTP. Но это печальный случай.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

29.12.2017 в 02:00:04

Alexey_Spb, Не, в квартирах лучше UTP...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2017 в 02:06:17

MaSeVi написал: nazar.babich20000, UTP 5E. Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный. Если планируете больше 100 Мбит/с, то четырёхпарный.

Хотел бы вас немного поправить. Дело в том, что две пары используются в более старом стандарте 100base-TX, новым стандартом является 100base-4, где используются именно 4 витые пары и который обладает лучшими характеристиками, чем 100base-TX.

Хотя железо обычно поддерживает оба этих стандарта, но все же для 100 мегабит следует использовать 8 жил.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу