BV написал:

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

BV, А где картинка ? Тему не плохо бы иллюстрировать .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.03.2019 в 21:18:15

#6569118

Ну, я всех "поздравляю" :) 13А на 2,5мм.кв. кабель))) И 6А при не полностью размотанном удлинителе. :D

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.03.2019 в 22:09:18

#6569155

SB3, А это специально для немытой России поставляют ? :net:
http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/yu91_udliniteli_na_katushkakh_udliniteli_s_prom_ra/

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

09.03.2019 в 22:59:01

#6569209

Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.03.2019 в 23:18:39

#6569238

vena52 написал: Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.

vena52, А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ? Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок" :)

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

09.03.2019 в 23:29:02

#6569251

dokar написал:

vena52 написал: Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.

vena52, А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ? Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок" :)

dokar, Если такой вариант возможен,то конечно можно воспользоваться и им,будет даже дешевле.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.03.2019 в 23:47:35

#6569266

dokar, на "Озоне" глянь), для контраста).

И основной смысл был в 13А на 2,5мм.кв.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

09.03.2019 в 23:54:28

#6569270

dokar написал: А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ?

а потом раскрутить, и посмотреть сколько высыпется отрезанных острой пружиной СИЗа жилок от много-жильного провода? ;)

vena52 написал: Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.

vena52, Правильно думаете. Для перфекционизма можете оконцевать многожильный удлинненными наконечниками НШВ, но и так вполне надежно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

09.03.2019 в 23:55:37

#6569271

dokar написал: Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок" :)

Можно ссылочку?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.03.2019 в 23:56:15

#6569274

vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

09.03.2019 в 23:59:06

#6569277

dokar написал:

BV написал:

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

BV, А где картинка ? Тему не плохо бы иллюстрировать .

dokar, Что там иллюстрировать? Никогда не видели, как монтажник полотно снимает частично?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

10.03.2019 в 00:00:20

#6569282

vena52 написал:

BV написал:

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

BV А причем тут натяжной?

vena52, Лично мне - посимпатичней, чем реечный. И доступ есть при желании.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

10.03.2019 в 00:26:18

#6569302

BV написал:

vena52 написал:

BV написал:

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

BV А причем тут натяжной?

vena52, Лично мне - посимпатичней, чем реечный. И доступ есть при желании.

BV, Ну при реечном вообще не проблема к коробке подлезть.Натяжной надо специалистов приглашать и платить,а реечный сам ставлю.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

10.03.2019 в 00:28:24

#6569304

SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.

SB3, я к сожалению не видел таких у нас в продаже.Прозрачные видел только без оранжевых зажимов,которые фиксирую намертво ,700 ой серии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

10.03.2019 в 01:35:48

#6569341

vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем? Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
Кстати - вырезы под светильники - тоже доступ к запотолочному пространству.

SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.

SB3, чем лучше? Для проводов 1.5 и 1мм2

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.03.2019 в 08:55:55

#6569409

BV, я говорю про 221 серию. А вам не судьба заглянуть в каталог и увидеть разницу?)

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

10.03.2019 в 09:48:53

#6569438

BV написал: vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем? Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
Кстати - вырезы под светильники - тоже доступ к запотолочному пространству.

SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.

SB3, чем лучше? Для проводов 1.5 и 1мм2

BV, Ну лезть в распредкоробку я вообще не планирую,но всякое бывает.Насчет глубокого подрозетника,есть свой минус,мне придется кабеля больше в 2 раза ,потому как тянуть сначала к розетке.а потом от нее на другую сторону обратно тянуть.Насчет врезки под светильники согласен,у меня в туалете так и сделано,но отверстия небольшие. У меня еще под потолком вентканалы будут,прямоугольного сечения.Вентилятор стоит в канале в туалете ,вот такой Blauberg Tubo 100

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2019 в 10:24:38

#6569460

SB3 написал: dokar, на "Озоне" глянь), для контраста).

И основной смысл был в 13А на 2,5мм.кв.)

SB3, Можно и тут поискать СМЫСЛ,глядишь и найдёте :popcorn

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.03.2019 в 13:01:02

#6569572

ebf написал:

SB3 написал: dokar, на "Озоне" глянь), для контраста).

И основной смысл был в 13А на 2,5мм.кв.)

SB3, Можно и тут поискать СМЫСЛ,глядишь и найдёте :popcorn

ebf, не могли не выступить в своем репертуаре), 1.25мм.Кв для 13 ампер - ОК), но все равно не 16А. И 20А как вы советовали для 16А розеток))). Хорошо хоть с УЗО смогли наконец-то разобраться, от чего их предохранители 100А защищают))).Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.03.2019 в 13:19:52

#6569584

Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки). SB3, Вы это PCE напишите , а то они там с термореле в удлинителях - чудят . :popcorn

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2019 в 13:24:56

#6569589

SB3 написал: Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки).

Простите,но я ещё в здравом уме и рассудке :o

SB3 написал: Хорошо хоть с УЗО смогли наконец-то разобраться, от чего их предохранители 100А защищают))).

Ну я честно говоря с этим не разбирался,посмотрел и понял :D

SB3 написал: но все равно не 16А. И 20А как вы советовали для 16А розеток))).

Я и сейчас советую :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

10.03.2019 в 14:02:39

#6569616

vena52, ну в целом - делать реечный потолок ради забесплатно может быть когда-то залезть в распредкоробку - считаю нелогичным

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

10.03.2019 в 14:05:41

#6569617

SB3 написал: BV, я говорю про 221 серию. А вам не судьба заглянуть в каталог и увидеть разницу?)

SB3, Я уже туда неоднократно заглядывал. Какое преимущество есть у 221 при соединении до 1.5мм2 в просторной распредкоробке? То что флажки пальцы не отбивают? Ну так можно и не отбивать при некоторой сноровке :) Можно без выкрутасов сказать прямо, что Вы имеете в виду? Вот лежат у меня в "выездном чемоданчике" и те и другие, и 224-е.... Вот чем лучше 221? Чем хуже, если будут установлены 222 или 224?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.03.2019 в 14:30:02

#6569637

BV, 221 для ViP клиентов . ;)

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

10.03.2019 в 15:12:31

#6569687

BV написал: vena52, ну в целом - делать реечный потолок ради забесплатно может быть когда-то залезть в распредкоробку - считаю нелогичным

BV, а когда у пенсионера денег на натяжной нет,тогда уж и реечный в радость :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

10.03.2019 в 16:54:44

#6569783

vena52 написал:

BV написал: vena52, ну в целом - делать реечный потолок ради забесплатно может быть когда-то залезть в распредкоробку - считаю нелогичным

BV, а когда у пенсионера денег на натяжной нет,тогда уж и реечный в радость :o

vena52, да не так уж и велика разница в цене, но результат получше. А это реечное еще и звенеть может, если дверью хлопнешь.... Секс - вырезать под лампы и вентиляцию, и крайнюю рейку .... Углы хорошо свести, не погнуть рейки при монтаже... В каждую реечку кусочек засунуть, чтобы в стыках с направляющим не оттопыривалось Не... я их долго помнить буду, ну их нах...

Полотно можно и самому поставить - купить профиль, заказать в размер полотно.... даже попроще чем реечный если ванна туалет.
Да и снять/поставить угол полотна можно самому... Поищите в ютубе Печка-пушка? Пару тепловентиляторов по 2 квт... :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.03.2019 в 20:09:02

#6569974

BV, посмотреть каталог не удалось или не хотелось? Сравните там температуры.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

10.03.2019 в 20:44:27

#6570015

У меня с установкой вообще никаких проблем не возникло,ничего не звенит и если углы изначально вывели в 90 гр,то поставить не проблема.Отверстия по шаблону.В туалете именно так и сделал.

0
Аватар пользователя
MаSeVi

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Иркутск

Сообщений: 0

03.08.2019 в 06:58:11

#6661411

vena52 написал: В туалете именно так и сделал.

Молодец, что с туалета начал. Самое важное в твоей работе наверно?))))) Сральник.

0
Аватар пользователя
ii7539805

Местный

Регистрация: 26.09.2019

Херсон

Сообщений: 0

26.09.2019 в 17:00:58

#6697053

Брали Lk-60 и диммер в 220.ру. Очень быстро собрали заказ и прислали, несмотря на то что один из товаров был на заказ. Упакован в коробку, надежно.

0