alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.02.2018 в 22:25:18

StarWind написал: Можно ли прокладывать витую пару в стяжку/штукатурку без гофры? Гофру в качестве защиты от шпателей не рассматриваем. Очень хорошо, если ответ не из серии перфекционизма, а как нужно. Причина не в экономии на гофре, а в дополнительной сложности упрятать в штробу 20мм гофру.

По поводу штукатурки - зависит от производителя. Hiperline говорит, что нельзя. Cavel допускает.

В стяжку - только в ПНД или ППЛ гофре.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

07.02.2018 в 22:27:09

alx220 написал: В стяжку - только в ПНД или ППЛ гофре.

независимо от производителя? Кто это сказал(про ПНД иППЛ)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

07.02.2018 в 22:33:57

Грэй написал:

alx220 написал: В стяжку - только в ПНД или ППЛ гофре.

независимо от производителя? Кто это сказал(про ПНД иППЛ)?

Грэй, Имелось в виду - в принципе. Витую в голую стяжку это вообще безумие...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.02.2018 в 22:33:59

Грэй написал: Кто это сказал(про ПНД иППЛ)?

ДКС. Если вы подержите в руках дополнительно к этим двум разновидностям гофр еще и ПВХ-гофру, то сами все поймете.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.02.2018 в 22:35:44

StarWind написал: Вот читаю у вас подпись "модератор", а вы в который раз собираетесь развести на флуд :) Как так? :)

Быстро вы его раскусили.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

08.02.2018 в 00:38:54

alx220 написал: ДКС

ДКС-это кто? и как называется документ, в котором ДКС это сказал?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

08.02.2018 в 00:43:43

Грэй написал:

alx220 написал: ДКС

ДКС-это кто? и как называется документ, в котором ДКС это сказал?

Грэй, В общем и целом, Вы кладете под штукатурку? Кладите и дальше. Другие не советуют. Заказчики/форумчане - выбирают.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

08.02.2018 в 00:47:12

MaSeVi написал: Вопрос закрыт)))…

Не вы его открывали...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2018 в 00:58:52

Грэй, да не связывайтесь вы с местным флудером :). У него, похоже, просто времени пустого много на написание бестолковых комментов в формате 24/7 - ̶К̶о̶г̶д̶а̶ ̶о̶н̶ ̶п̶о̶й̶м̶е̶т̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶и̶н̶е̶т̶ ̶-̶ ̶э̶т̶о̶ ̶"̶п̶ы̶л̶ь̶"̶,̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶п̶о̶з̶д̶н̶о̶ ) - лишь бы что-то в теме (неважно какой и о чем) оставить свой след... И куда модераторы смотрят?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

08.02.2018 в 01:03:30

Грэй написал:

MaSeVi написал: Вопрос закрыт)))…

Не вы его открывали...

Грэй, Так и не Вы собственник форума, согласитесь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

StarWind
StarWind
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

08.02.2018 в 09:35:33

alx220 написал: Hiperline говорит, что нельзя.

Ок, спасибо. Учитывая, что нацеливаюсь на Hiperline то проложу в трубы для электрики.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.