jaja написал : x-men, ящетаю, не может такого быть. это подделка!

Тут другая ситуация из серии "на заборе написано ... а там оказывается дрова" :)

На фото скорее всего 2CCA703161R0001, а коробочку наш могучий x-men взял от другого аппарата. Ну или поставщик попутал когда на складе вывалились, а кладовщик перепутал.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 14:54:07

siemens написал : задача ведь простая - покажите народу брак нормального бренда.

Не далее как в феврале этого года мне попался новый ВДТ FH202 40A 30mA, который два раза взвелся, а на третий - отказался. Надо было срочно, бегом-бегом хватать камеру и снимать?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.06.2015 в 14:55:16

x-men написал : По автоматам брак менее 0.5%.
Вы можете мне не верить, но я в принципе вам ничего не обязан. Но автоматов и дифавтоматов УЗО за год проходит очень много. С проверкой с составе щитов. Было время когда по АВДТ32 и независимым расцепителям был большой брак, но это уже в прошлом. И здесь я об этом писал. Но вести себя как блондинка "не подходи ко мне я обиделась" глупо.;) По браку "брендов" я уже примеры приводил. Если цена изделий различается в 3-4 раза, то с 0,5% брака можно мирится.

По моим данным процент брака по модульке 12.78%. По аксессуарам типа стяжек 43.56%

P.S. Анекдот про рыбака, которому руки связали знаете? Документы подтверждающие процент брака есть?

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

09.06.2015 в 14:56:34

siemens написал : На фото скорее всего 2CCA703161R0001, а коробочку наш могучий x-men взял от другого аппарата. Ну или поставщик попутал когда на складе вывалились, а кладовщик перепутал.

Вот специально сидел и перекладывал.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.06.2015 в 14:58:41

el-fi написал : Не далее как в феврале этого года мне попался новый ВДТ FH202 40A 30mA, который два раза взвелся, а на третий - отказался. Надо было срочно, бегом-бегом хватать камеру и снимать?

Нет, конечно. Но при бракованном ИЭК также никто не бегает за камерой, но видео-то есть :) Мы же тут не выпендриваемся - нам правда нужна.

Вот x-men сейчас официальную бумагу с печатями по 0.5% брака по ИЭК покажет и мы вполне серьезно начнем использовать АВ ИЭК на бюджетных решениях.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

09.06.2015 в 15:01:09

Единственное что я мог бы представить акты по рекламации, но в них не пишется сколько было закуплено, а только фактически тип изделия, проявление брака и серийник (если есть). Вы мне можете не верить. Ваше право.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.06.2015 в 15:02:24

x-men написал : Вот специально сидел и перекладывал.

Я не настаиваю, что это вы перепутали. Но факт остается фактом - коробочка от другого аппарата. Логистическая цепочка обычно длинная.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.06.2015 в 15:02:30

У меня чуть-чуть пыли попало в УЗО ABB f202 16/0.01 A. И тоже перестало взводится. После разборки внутри всё чисто, ни намека на пыль. Таким образом мелкая бетонная пыль может легко вывести его из строя. Нужно с ним в белом халате работать видимо... А устанавливать их в щиток после полностью законченного ремонта и вымытых полов стен, окон и т.д...Что как бы не сходится не только с моим представлением о выполненной работе, но и заказчика....

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 15:13:47

siemens написал : Нет, конечно. Но при бракованном ИЭК также никто не бегает за камерой, но видео-то есть

Как вы считаете, кто и для чего снимает эти видео?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.06.2015 в 15:14:35

x-men написал : Единственное что я мог бы представить акты по рекламации, но в них не пишется сколько было закуплено, а только фактически тип изделия, проявление брака и серийник (если есть). Вы мне можете не верить. Ваше право.

Мнение полезное. Но в первом посте этой темы некритичный брак АВ ИЭК уже указан, правда в размере 2% брака. В меньшее все равно не поверю - у нормальных брендов брака 0.5%

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

09.06.2015 в 15:14:43

siemens написал : Я не настаиваю, что это вы перепутали. Но факт остается фактом - коробочка от другого аппарата. Логистическая цепочка обычно длинная.

Да коробка от лампочки, не ту поставил, проглядел :) По спецификации 2CCA703161R0001 - кнопка с красным индикатором.