Lenbr
Lenbr
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Рязань

Сообщений: 3

08.06.2015 в 09:39:20

Добрый день. В загородном доме использую следующую схему водоснабжения. скважина - фильтр мех. очистки - Накопитель 150 л. - Фильтр обезжелезивания - фильрт умягчения - фильтр угольный. Фильтра используются 20''. Проблема сильное падение воды после фильтров. После мех. очистки 5-5,5 атм, после набора фильтров 4,5-5 атм, но после открытия крана давление резко падает до 1,5-0,8 атм. Соответственно после закрытия крана давление восстанавливается до 4,5-5 атм. Как решить данную проблему? (приходит только мысль поставить еще накопитель на 150 л после фильтров, кто что думает?)

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

08.06.2015 в 10:19:26

Lenbr написал : Фильтр обезжелезивания - фильрт умягчения - фильтр угольный

Имхо, эти фильтры могут иметь слишком малую пропускную способность для полностью открытого крана. Особенно последний.

Lenbr написал : (приходит только мысль поставить еще накопитель на 150 л после фильтров, кто что думает?)

Думаю, не решит проблему - вода почти не сжимается. Разве что ставить мембранный гидроаккумулятор с обратным клапаном.

Lenbr написал : Как решить данную проблему?

Путем последовательного удаления картриджей установить какой из фильтров так влияет. И, например, исключить его из общего снабжения, поставив только на питьевую воду.

1
Lenbr
Lenbr
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Рязань

Сообщений: 3

08.06.2015 в 10:27:10

Про накопительный бак я как раз имел ввиду поставить гидроаккумулятор. На падение влияют два картриджа о против железа и умягчение. Уголь практически не дает падения давления. Ну может 0,5 атм в худшем случае. Вопрос про обратный клапан: ставить его сразу после фильтров перед аккумулятором, я правильно понял?

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

08.06.2015 в 11:14:59

Lenbr написал : Вопрос про обратный клапан: ставить его сразу после фильтров перед аккумулятором, я правильно понял?

Ну, да.

Lenbr написал : Про накопительный бак я как раз имел ввиду поставить гидроаккумулятор.

На всякий случай, я имел в виду бак такого типа: http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1647 Если у Вас уже на входе такой стоит, то почему бы его не переставить после всех фильтров? Думаю, он будет работать эффективней. И второй не понадобится.

0
Lenbr
Lenbr
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Рязань

Сообщений: 3

08.06.2015 в 11:49:55

Без координальной переделки системы водоснабжения просто переставить не получиться, если обязательно наличие обратного клапана после фильтров перед баком из-за используемого блока автоматики http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/fitingi_dlya_nasosov_i_aksessuary/13974891. Если даже отказаться от данного типа автоматики. не получиться такая ситуация что насос будет слишком часто включаться. Так как фильтра создают сопротивление напору воды, насос накачает 5атм перед фильтрами, фильтра пропустят воду в бак, соответственно давление перед фильтрами упадет насос опять включиться а так далее пока допустим бак на 150л заполниться. И еще вопрос: если сейчас первоначально поставить бак на 150л., а потом со временем при необходимости поставить еще один, они нормально будут функционировать?

0
crod01
crod01
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Хабаровск

Сообщений: 1

08.06.2015 в 12:32:14

эти фильтры имеют очень маленькую пропускную способность для полностью открытого крана.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

08.06.2015 в 13:25:25

Блок автоматики тоже можно после фильтров поставить, чтобы он мерил давление в гидроаккумуляторе, а не перед фильтрами. Тогда не будет насос включаться пока в баке давление не упадет до установленного минимума.

Lenbr написал : И еще вопрос: если сейчас первоначально поставить бак на 150л., а потом со временем при необходимости поставить еще один, они нормально будут функционировать?

Не могу сказать. Через игольное ушко сложно пропихнуть верблюда. Зависит от активности водопотребления.
В принципе, при 150-литровом гидроаккумуляторе вы имеете примерно 100 литров воды в баке для расходования при срабатывании реле на отключение насоса, а сколько ее в баке остается при срабатывании реле на включение насоса - не знаю, но думаю немного. Т.е. между этими уровнями вы будете нормально расходовать воду. Когда давление достигнет минимума, а вы продолжите активно пользоваться водой, насос включится, но не будет успевать восполнять ее объем в баке и напор упадет до тех же 0,8 бар (а то и ниже по мере забивания картриджей). Когда разбор прекратите, насос постепенно наполнит бак и отключится. И так по циклу.

Имхо, надо расшивать узкое место на подаче, остальное способно лишь отчасти сгладить проблему.

А вы анализ воды делали, чтобы обезжелезиватель, умягчитель и угольный были так уж необходимы на весь дом, а не только на питьевую воду? Тем более, учитывая их относительно небольшой ресурс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.