Блок автоматики тоже можно после фильтров поставить, чтобы он мерил давление в гидроаккумуляторе, а не перед фильтрами. Тогда не будет насос включаться пока в баке давление не упадет до установленного минимума.
Lenbr написал :
И еще вопрос: если сейчас первоначально поставить бак на 150л., а потом со временем при необходимости поставить еще один, они нормально будут функционировать?
Не могу сказать. Через игольное ушко сложно пропихнуть верблюда. Зависит от активности водопотребления.
В принципе, при 150-литровом гидроаккумуляторе вы имеете примерно 100 литров воды в баке для расходования при срабатывании реле на отключение насоса, а сколько ее в баке остается при срабатывании реле на включение насоса - не знаю, но думаю немного. Т.е. между этими уровнями вы будете нормально расходовать воду. Когда давление достигнет минимума, а вы продолжите активно пользоваться водой, насос включится, но не будет успевать восполнять ее объем в баке и напор упадет до тех же 0,8 бар (а то и ниже по мере забивания картриджей). Когда разбор прекратите, насос постепенно наполнит бак и отключится. И так по циклу.
Имхо, надо расшивать узкое место на подаче, остальное способно лишь отчасти сгладить проблему.
А вы анализ воды делали, чтобы обезжелезиватель, умягчитель и угольный были так уж необходимы на весь дом, а не только на питьевую воду? Тем более, учитывая их относительно небольшой ресурс.