submersus написал :
Функцию амперметра,
понятно,просто визуализация.
Когда у меня что-то было такого плана,я проговаривал с клиентом более-менее няшки и прибамбасы,как правило всякие показания не интересуют,а вот по защите ...Самое простое - это конечно собирать на диффах с распредблоком,но дороГо,особенно по этим ценам.
submersus написал :
реле времени на холодильник после сработки
Я так на сплиты пробовал,работает нормально,но сплиты оказались умными,там эта функция заложена,как и в холодильниках,поэтому успокоился.
submersus написал :
можно добавить конечно контактор esb, для приоритетных линий
Если там не толпа человек в 10 и с нереально жрущей техникой,то вряд ли эта фигня сработает,всё нормально тянет.
submersus написал :
Запитывать после РМТ и ставить еще рубильничеГ
Я когда сталкиваюсь с пожеланием отключать не нужное в момент отбытия.просто выношу не отключаемые линии за ввод,то есть они живут своей жизнью,а всё остальное - своей,на холодильник всегда стараюсь выбить отдельный дифф,что бы по утечке не сработала защита,остальное под УЗО или просто АВ(пожарка,охрана).