CrossVik написал :
характеристика «С»
У вас сеть будет работать на пределе, или много оборудования с большими пусковыми токами? Если нет, то лучше выбрать В характеристику, для автоматов низшего звена.
CrossVik написал :
Какие параметры УЗО?
В ЩУ узо AC-40/300мА.
Кабели 4,5,6 и 16 - тип, сечение?
Линия освещения, если у вас не больше 1 кВт мощности, лучше ставить В6 автомат.
Кабели сечением 3х4мм2 допускают использование автоматов 25А.
Автоматы 10,11,12,15 однополюсные. А не двухполюсные как у вас указано.
Неплохо бы добавить УЗМ-3-63 и рубильник перед ним. Заодно тогда можно обдумать замену автоматов ГРЩ на трёхполюсные.
Если на линии в точке 9, подключён насос расположенный вне дома (?), следовало бы "наружное" оборудование вынести на отдельную линию, со своим УЗО 30мА.
Что за "сварка" и "котёл" в категориях мощностей? Сколько кушают, режим включения?
Заземление ТТ по: проекту ТУ подключения/ВЛ выполнена неизолированным проводом/ваша хотелка?