Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 08:39:18

alexpetrov57 написал: Посмотрите ESB 24 40 АВВ цены в интернете где-то 2500 автомат до контактора и желательно номинал автомата меньше чем у контактора. По мне так лучше АF16-30-10 или с большим номиналом например АF26-30-10 но такой под пластрон засунуть труднее.

alexpetrov57, АF26-30-10 нигде нет,наверно опечатка потому что везде выдает А 26-30-10

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 09:54:39

Serg777-79, Вы же хотели с ручным упавлением, типа ссылка

Serg777-79 написал: Или контактор брать мощнее чем автомат?

Зависит от нагрузки или ТЭНы на 220 или 380. Если на 380, то хватит и на 16, если на 220, то лучше взять с запасом. Плюс вариант увеличения мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 11:28:24

Скажите а тепловое реле необходимо ставить на каминку или можно без него обойтись?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 15:47:23

Serg777-79, а на самой каменке защиты нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 16:04:21

Честно говоря не знаю.За 8 лет в каминке ничего не выбивало,выбивало только автомат.Термореле есть,которое которое отключает нагрев при достижении заданной температуры,а вот как защитное реле даже не знаю.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 16:09:49

У Вас и так два реле стоят: 1 Сам АВ, там две защиты 2 Термореле на каменки

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 16:16:26

megrad написал: У Вас и так два реле стоят: 1 Сам АВ, там две защиты 2 Термореле на каменки

megrad, ну значит не надо. Спасибо! деньги целее будут. сижу смотрю контакторы- нашел Контактор 3-пол. 25А, катушка 220В, серия TeSys E, 1но - https://avselectro.ru/catalog/kontaktory-i-puskateli/42797. Цена привлекательная,такое можно поставить в моем случае или не стоит?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 16:46:42

Serg777-79, он по высоте в щиток не проходит. А так хозяин барин.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 18:39:45

А по параметрам подходит?? у меня железный щит 60/40/20,

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 18:52:47

Serg777-79, ЩМП?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg777-79
Serg777-79
Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

29.08.2016 в 21:31:02

megrad, ну артикул не помню,но что то типа. В нем всего 1 дин рейку занята,а места на 3дин.рейки. Щит открытый,с дверцей,без защитного экрана для автоматов-места хватает. И то сейчас буду часть автоматов снимать и вешать по 2 комнаты на 1автомат,я там не живу а покупать новые на гараж не хочу,все автоматы шнайдер-домовой серия

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.