geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 00:05:00

Здравствуйте, хоть уже и писалось об этом ранее, но в моей не-электрически-профессиональной голове мысли четко не уложились. Прошу разъяснить.

Итак: имеем отдельно стоящее здание (дачный дом с металлической кровлей и перекрытиями на металлических балках). К дому подходит трехфазная воздушная линия о четырех проводах. Повторные заземления на столбах от трансформатора НЕ сделаны. От моего столба сделан отвод через трехфазный автомат (в качестве рубильника в щитке на столбе) четерхжильным медным кабелем подземной укладки. На входе в дом установлен щит, трехфазный счетчик, автомат трехфазный на вход и... пока все. Грунт болотистый на 1,5 метра - далее - песок. Уровень грунтовых вод - высокий. Промерзание 1,40 м (теоретически).

Местный электрик, устраивовший все это, рекомендовал далее устроить собственное заземление путем треугольника из уголка (по типичной технологии) и на это заземление повесить корпус щита, все металлические элементы дома и заземление розеток. Соотсветсвенно Узо на вход протвопожарное и на группы отдельные.То есть, как я понимаю, изучив глубокоуважаемый форум - Подключение по схеме TT, которое грозит при отгорании нуля в сети и при отказе УЗО фазой на корпусе и металл элементах. Опасно.

Другой хороший электрик сказал, что необходимо взять ноль с воздушной линии (pen?) сделать у столба хорошее заземление, подсоединить к нему многожильный медный кабель не менее 10 мм (подсоединить к Pen шине в щитке на столбе) и уже от этого зазаемления ввести в дом пятый кабель из которого будет защитный ноль PE. Этот защитный ноль уже не соединяется с N. Далее этот защитный ноль через главную шину зазаемления соединяется с заземлением розеток, металлоконструкций и повторно заземляется к арматуре свайного фендамента. То есть реализация схемы Tn-c-s (простите, если ошибся - доктор я, а не электрик). Соответсвенно УЗО. Опасность сего способа как я понял только одна - при отсутствии других промежуточных зазаемлений Pen на воздушной линии, при отгорании нуля на трансформаторе очень сильный ток со всего поселка пойдет в... А куда кстати пойдет, если у моего столба есть (будет)повторное заземление Pen - в это заземление у столба по кратчайшему расстоянию или в повтороное заземление главной шины заземления в доме удаленное на 20 метров от столба?

Даже если и так, то что можно сделать, чтобы предупредить перегрев и возможное возгорание в этом случае?

И еще - второй хороший электрик рекомендовал ставить не УЗО в чистом виде (кроме первого пожарного на 300 мА) а дифференциальные автоматы с защитой от повышенного напряжения. Прав ли?

Итого, куда бедному доктору податься - в ТТ или в Тn? Подскажите, пожалуйста. Все другие электрические рекомендации также приветсвуются.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.11.2006 в 00:29:32

Делайте как сказал первый электрик, добротный независимый заземляющий контур с помощью земляных электродов, все электрические проводящие части заземлить из этого контура. УЗО в таком случае будет работать на полную функцию, отгорание нуля до УЗО и пробое на корпус, Вам не страшны, так как на корпусах остается независимый нулевой потенциал от заземляющего контура.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.11.2006 в 02:44:05

geronimio написал : куда бедному доктору податься - в ТТ или в Тn?

Много раз говорили - нет универсального решения. Если КТП далеко, отсутствуют повторные заземления, много высоких деревьев вдоль трассы, обслуживают линию раздолбаи, то ТТ - правильный выбор . Но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 30 мА УЗО на ВСЕ линии и возможны некоторые сложности при офицальном оформлении.

geronimio написал : Подключение по схеме TT, которое грозит при отгорании нуля в сети и при отказе УЗО фазой на корпусе и металл элементах. Опасно.

Нет, неправильно, в ТТ как раз нет появления опасного потенциала на корпусах при отгорании магистрального нуля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.11.2006 в 10:30:26

geronimio написал : Опасность сего способа как я понял только одна - при отсутствии других промежуточных зазаемлений Pen на воздушной линии, при отгорании нуля на трансформаторе очень сильный ток со всего поселка пойдет в... А куда кстати пойдет, если у моего столба есть (будет)повторное заземление Pen - в это заземление у столба по кратчайшему расстоянию или в повтороное заземление главной шины заземления в доме удаленное на 20 метров от столба?

Куда пойдёт зависит от сопротивления каждого заземления растеканию тока. Ток распределится обратно значению сопротивлений.

И еще - даже если сопротивление заземления 4 ома, то при токе скажем 25А на вашем заземлении и корпусах будет уже 100 вольт...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

29.11.2006 в 10:37:12

bv написал : на вашем заземлении и корпусах будет уже 100 вольт

Относительно чего? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

29.11.2006 в 11:45:02

ВТБ! написал : Относительно чего?

Относительно земли, само собой. Одной ногой стоим на крыльце, другой на грунте... и ага. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

29.11.2006 в 12:13:48

Рыжий Тигра написал : Относительно земли

Не-а, относительно Земли. А с грунтом возможны варианты - от заземлителя зависит.

P.s. Разумеется, я не призываю автора утыкать свой участок заземлителями ради блага всех соседей. Сам далеко не альтруист...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.11.2006 в 12:18:21

Написал про напряжение относительно земли, тк некоторые считают, что если сделали заземление по нормам - то всё ОК и с этой стороны можно не ждать подвоха, а на самом деле далеко не так всё просто.

0
geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 13:15:12

Большое спасибо за ответы. Вопрос стекания тока в землю во втором варианте меня тоже сильно волновал))). Разъясните пожалуйста по поводу использования "чистого" УЗО + автомат после или дифференцального автомата. Что лучше использовать в моем случае?

0
geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 13:22:30

И еще вопрос - то есть если устраивается Tt - то N провод кроме того, что он заземлен на трансформаторе больше вообще нигде не заземляется (в пределах от ввода и внутри моей домашней сети)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

29.11.2006 в 13:34:59

geronimio написал : "чистого" УЗО + автомат после

Автомат до. Лучше раздельные, если место в щитке позволяет. (Полноразмерные диф.автоматы я не учитываю - они малодоступны и дороги.)

больше вообще нигде не заземляется (в пределах от ввода и внутри моей домашней сети)?

Сформулирую иначе - N соединён с Вашим PE только через Землю. Повторно заземлить его на столбах в любом случае полезно, но не через Ваш щиток, а напрямую.

Защита от импульсных перенапряжений при ТТ тоже подороже выйдет: не только на фазу, но и на ноль.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу