Здравствуйте, хоть уже и писалось об этом ранее, но в моей не-электрически-профессиональной голове мысли четко не уложились. Прошу разъяснить.
Итак: имеем отдельно стоящее здание (дачный дом с металлической кровлей и перекрытиями на металлических балках). К дому подходит трехфазная воздушная линия о четырех проводах. Повторные заземления на столбах от трансформатора НЕ сделаны. От моего столба сделан отвод через трехфазный автомат (в качестве рубильника в щитке на столбе) четерхжильным медным кабелем подземной укладки. На входе в дом установлен щит, трехфазный счетчик, автомат трехфазный на вход и... пока все. Грунт болотистый на 1,5 метра - далее - песок. Уровень грунтовых вод - высокий. Промерзание 1,40 м (теоретически).
Местный электрик, устраивовший все это, рекомендовал далее устроить собственное заземление путем треугольника из уголка (по типичной технологии) и на это заземление повесить корпус щита, все металлические элементы дома и заземление розеток. Соотсветсвенно Узо на вход протвопожарное и на группы отдельные.То есть, как я понимаю, изучив глубокоуважаемый форум - Подключение по схеме TT, которое грозит при отгорании нуля в сети и при отказе УЗО фазой на корпусе и металл элементах. Опасно.
Другой хороший электрик сказал, что необходимо взять ноль с воздушной линии (pen?) сделать у столба хорошее заземление, подсоединить к нему многожильный медный кабель не менее 10 мм (подсоединить к Pen шине в щитке на столбе) и уже от этого зазаемления ввести в дом пятый кабель из которого будет защитный ноль PE. Этот защитный ноль уже не соединяется с N. Далее этот защитный ноль через главную шину зазаемления соединяется с заземлением розеток, металлоконструкций и повторно заземляется к арматуре свайного фендамента. То есть реализация схемы Tn-c-s (простите, если ошибся - доктор я, а не электрик). Соответсвенно УЗО. Опасность сего способа как я понял только одна - при отсутствии других промежуточных зазаемлений Pen на воздушной линии, при отгорании нуля на трансформаторе очень сильный ток со всего поселка пойдет в... А куда кстати пойдет, если у моего столба есть (будет)повторное заземление Pen - в это заземление у столба по кратчайшему расстоянию или в повтороное заземление главной шины заземления в доме удаленное на 20 метров от столба?
Даже если и так, то что можно сделать, чтобы предупредить перегрев и возможное возгорание в этом случае?
И еще - второй хороший электрик рекомендовал ставить не УЗО в чистом виде (кроме первого пожарного на 300 мА) а дифференциальные автоматы с защитой от повышенного напряжения. Прав ли?
Итого, куда бедному доктору податься - в ТТ или в Тn? Подскажите, пожалуйста. Все другие электрические рекомендации также приветсвуются.