geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 13:41:32

Сформулирую иначе - N соединён с Вашим Pe только через Землю. Повторно заземлить его на столбах в любом случае полезно, но не через Ваш щиток, а напрямую.

Так если на других столбах между мной и трансформатором нет повторных заземлителей - то на моем столбе повторное заземление устраивать или нет? Потом земля током около дома бить не будет?

0
geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 13:42:47

To ВТБ: Как защищать сеть в этом случае от импульсных перенапряжений - расшифруйте, пожалуйста!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.11.2006 в 14:50:20

geronimio написал : Потом земля током около дома бить не будет?

Если на трансформаторе оторвётся ноль, и где-то еще есть заземление, то вокруг столба по земле будет распространяться потенциал. Если шагать по направлению к столбу между то ногами будет возникать неприятное напряжение ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2006 в 14:56:10

geronimio написал : Как защищать сеть в этом случае от импульсных перенапряжений - расшифруйте, пожалуйста!

После вводной защиты в ВРУ обычно ставятся ОПН ( ограничители перенапряжения ) на каждую фазу или трехфазные, которые стоят бешеные деньги. В более разумной промышленности в качестве таких разрядников используют конденсаторы К73-57 0,47мкФ 1000\500В специально для этого разработанные. Если ОПН стоят порядка нескольких тысяч, то конденсаторы 150-200 рублей ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.11.2006 в 14:59:18

avmal написал : К73-57 0,47мкФ 1000\500В специально для этого разработанные

Интересно..... а можно поподробнее про механизм работы ? Где почитать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2006 в 15:16:47

bv написал : Интересно..... а можно поподробнее про механизм работы ? Где почитать?

Я же говорил, что я практик, а не теоретик. Не вижу необходимости вникать в физические процессы - обычный разрядник. А почитать можно в литературе по разработке щитового оборудования. В требованиях на него. В частности, эти конденсаторы выпускаются в Питере ( если склероз не изменяет, то и разработаны там ).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

29.11.2006 в 15:53:20

geronimio написал : Как защищать сеть в этом случае от импульсных перенапряжений

К примеру, http://www.uzo.ru/catalog/ropn.htm Для TN достаточно одного устройства (с фазы на PEN), для ТТ надо два...

0

Следование моим советам вредит кошельку

geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 17:54:50

То есть при трехфазном вводе - перед счетчиком ставится по ОПН на каждую фазу и N? Если есть при этом желание поставить и реле контроля фаз - оно ставится до или после ОПН-в?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2006 в 20:30:13

geronimio написал : То есть при трехфазном вводе - перед счетчиком ставится по ОПН на каждую фазу и N? Если есть при этом желание поставить и реле контроля фаз - оно ставится до или после ОПН-в?

Да, все правильно, по ОПН на фазу и на N. А зачем вы хотите поставить реле контроля фаз? И х обычно применяют для автоматизирования переключения ввода на резерв при пропадании одной из фаз, уменьшении напряжения ниже определенного уровня, при перефазировке. Если у вас не будет трехфазных двигателей в нагрузках, то перефазировка вам не будет вредить, а контроль других параметров вам особо и не нужен - резерва все-равно нет ...

0
geronimio
geronimio
Местный

Регистрация: 28.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

29.11.2006 в 21:07:54

А отследить исчезновение нуля или повышение.падение напруги? Вроде бы реле с этой функцией справляется?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.11.2006 в 21:29:09

geronimio написал : А отследить исчезновение нуля

.... если есть, относительно чего мерять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.