Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

24.06.2015 в 06:44:47

Всё, поставили мне автомат на ввод 40А. Правда я думал что медь пойдет от стояка, но электрик сказал что тогда надо срывать пломбу со счетчика, а это лишняя бюрократическая волокита, надолго затянется. Решили пока оставить так, а потом сделаем как надо.

  1. Чем теперь лучше всего соединить медь сечением 6 кв.мм. и алюминий? Буквально на пару месяцев соединение нужно, потом переделаю.
  2. В чем разница между кабелями ВВГ-пнг-LS и ВВГп НГ? У нас в магазине есть только второй вариант, пойдет на прокладку силовых линий?
  3. В Леруа не нашел рубильников. Только автоматы да УЗО. Может он как-то иначе зовется?
  4. УЗМ-51М у нас тоже нет. Есть ли у него аналоги?
0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.06.2015 в 07:47:52

  1. Болт с шайбой (для разделения медь/алюминий) и пружинной шайбой, изолента. Я бы для себя на пару месяцев и ещё проще сделал, но на всякий случай не буду здесь советовать.
  2. LS — пониженное дымовыделение. Есть люди, утверждающие, что для себя — только LS, а ещё лучше LS-FR. По нормам НГ достаточно.
  3. В Леруа постоянно что-нибудь заканчивается, а вообще в каталоге есть http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/
  4. Я покупал в интернет-магазине, доставка почтой. То есть недели 3 придётся потерпеть. А точно у вас нет? Позвоните в Меандр, попросите контакты местных дилеров.
0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.06.2015 в 09:31:41

Рубильник иначе зовется выключателем нагрузки. За неимение оного мозно использовать автомат. А алюминий со счетчика прямо в вводной автомат нельзя завести?

0
Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

24.06.2015 в 18:17:52

Johnny написал : А алюминий со счетчика прямо в вводной автомат нельзя завести?

Я это и просил сделать электрика, но он сказал что без распломбировки никак

0
Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

27.06.2015 в 06:41:51

Вопрос по заземлению: электрик сказал, что у нас в подвале дома есть заземляющий контур. Я не совсем понимаю возможно ли это при отсутствии отдельного РЕ-провода. Мне в таком случае просто оставлять РЕ неподключенным, или все-таки подключать?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

27.06.2015 в 08:11:33

Haasson написал : у нас в подвале дома есть заземляющий контур. Я не совсем понимаю возможно ли это при отсутствии отдельного РЕ-провода.

Да, это возможно, к зазеляющему контуру всегда подключен нулевой провод, а отдельного РЕ провода может и не быть.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

27.06.2015 в 09:17:32

Rumato написал : Я всегда руководствуюсь правилом - номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата.

может нижестоящего?

ebf написал : какой автомат я должен поставить под этим УЗО,чтобы его защитить

уважаемые, мне кажется, вам надо договориться, где "верх" а где "низ" тогда быстрее поймёте друг друга; а если не договоритесь, тогда можно по простому: узо выбирается по номинальному (максимально возможному) току в том участке цепи, где его предполагается ставить :)

0
Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

27.06.2015 в 10:24:46

То есть это и есть то самое зануление, которое не рекомендуют делать?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

27.06.2015 в 13:36:06

Если имеется в виду ГЗШ, то вы можете сделать себе честную TN-C-S, пробросив провод (PE) до неё. Обговорите с электриком такой вариант.

В подвале это не зануление, а повторное заземление. Зануление — это если вы подключите третью жилу своего вводного кабеля к этажному щитку.

Если делать всё по правилам и без затрат, то ваш вариант — оставить жёлто-зелёную жилу неподключенной (и не только в щитке, но и в каждой розетке/светильнике/...).

0
Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

05.07.2015 в 15:42:32

Скоро начну собирать щит, решил уточнить пару моментов:

  1. Соединения в щите делаем проводом ПВ? Каким сечением? Тем же, каким выполнена вся линия?
  2. Куда в щите крепятся нулевые шинки для УЗО? Тут в теме говорили, что на дин-рейку не надо крепить, а больше места я не нашел.
  3. Какими наконечниками обжимать провод? НШВИ я не нашел, в Леруа есть с другим названием. Но двойных нет. Как в таком случае запихивать два провода в тот же рубильник?
  4. В случае с кабелем ВВГ, если к одному автомату подключено несколько потребителей, как правильно подключить фазу? Просто запихиваем 2-3 жилы и закручиваем?
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2015 в 16:25:08

  1. ПУГВ 10 кв.мм
  2. Можно на динрейку.
  3. Бороться и искать. Интернет в помощь.
  4. Не более двух проводов в один автомат. Или так - http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/raspredelitelnye-bloki
0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

05.07.2015 в 16:30:23

  1. ПВ3, он же ПуГВ. Сечением как у вводного. Хотя по правилам можно и как у отходящей линии.
  2. Есть в Леруа НШВИ, только называются по-другому. А обжимка правильная у вас есть? Если нет, то вместо двойных я бы взял НШВИ большего размера.
  3. 2 жилы под один винт можно. 3 и более надо сначала превратить в одну (клеммник/гильза/пайка/СИЗ...).
0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 17:09:03

Haasson написал : Скоро начну собирать щит

а проводку уже подвели к щиту?

Артём Зорин написал : 2 жилы под один винт можно. 3 и более надо сначала превратить в одну (клеммник/гильза/пайка/СИЗ...).

и лучше это делать в распредкоробках подальше от щита...

0
Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

06.07.2015 в 08:27:54

Спасибо за советы. Провода потихоньку тянем к месту, где будет висеть щит. Распредкоробок не делаю в принципе, так что добавлю пару автоматов, чтобы на каждый не более двух жил было.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

06.07.2015 в 09:29:49

Haasson написал : Распредкоробок не делаю в принципе

азря.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу