ekslight
ekslight
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 2

20.06.2015 в 00:38:32

Приветствую всех. Не смог найти внятный ответ на мою ситуацию, надеюсь на вашу помощь. Через квартиру в стене проходит с уклоном дренажная шланг кондиционера. По непонятным причинам строители соединили этот шланг, сделав петлю, со сливом раковины. В итоге течет кондиционер из внутреннего блока. Специалисты по монтажу кондиционеров посоветовали убрать петлю и поставить сифон, т.к. из-за петли внутри шланга мешается воздух. Но есть загвоздка - выход шланга из стены находится ниже точки выхода сливной трубы. В итоге, даже если я поставлю сифон и выведу слив дренажа напрямую в канализацию - будет небольшая петля для поднятия. Вопрос: будет ли нормально работать такая схема, или же дренажку нужно выдирать из стены для исключения подъема шланга?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117482

20.06.2015 в 01:10:07

ekslight написал : В итоге, даже если я поставлю сифон и выведу слив дренажа напрямую в канализацию - будет небольшая петля для поднятия. Вопрос: будет ли нормально работать такая схема,

с петлей - точно нет, сейчас же не работает

ekslight написал : или же дренажку нужно выдирать из стены для исключения подъема шланга?

по уму - да, еще вариант - если каналья идет вниз - выдрать каналью

Можно конечно извернутся и воткнуть ПРОХОДНОЙ сифон прямо в выход из стены и как то врезать трубку, но уж очень места мало.... и может хрюкать при сливе воды. http://www.san-detal.ru/siphon-40-mm-prohodnoj-p-1917.html

Есть еще одно красивая идея, но ее пробовать надо - может и не сработать Еще вариант с ванной, если она недалеко

Ну и тупой вариант с помпой....

ekslight написал : По непонятным причинам строители соединили этот шланг, сделав петлю, со сливом раковины.

соединили правильно. Но либо кондейщики вывели низко трубку, либо строители поставили сифон высоко. Кто виноват? :)

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

20.06.2015 в 03:13:24

ekslight,
Самое надежное и самое простое- выбить одну плитку,выдернуть дренажную трубку повыше и через сифон опять запустить в каналью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117482

20.06.2015 в 15:02:53

КАТРАН написал : и через сифон опять запустить в каналью.

через отвод для стиралки перед сифоном - пересыхать не будет

0
ekslight
ekslight
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 2

20.06.2015 в 19:02:55

Всем большое спасибо за советы. Буду пробовать оторвать плитку и вытянуть шланг. Только вопрос — можно ли его будет напрямую соединить с канализационной трубой? Или же в механизм слива раковины оставить?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

20.06.2015 в 19:22:05

ekslight, напрямую запах пойдет в комнату, где висит внутр. блок. Обязательно через сифон или аналогичное устройство.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

20.06.2015 в 22:41:34

Есть еще вариант - недавно делал. Сделать "развоздушку" - где-нибудь в районе внутреннего блока врезать тройник, открытый отвод с помощью трубки поднять выше ванночки внутреннего блока и оставить открытым, тем самым срываем вакуум в дренажной трубе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу