20.06.2015 в 11:52:34
Есть задача, купив напольный недорогой наполный/мобильный кондёр (с выхлопом ТЕПЛА! в трубу и наружу), занизить температуру на выходе (в охлаждаемое помещение) до +7/+9 С?
Возможно?
Температура в помещении не выше +15С. И нужно задавить до +6/+7.
21.06.2015 в 12:19:02
Андрей Б-ов,
Если это не противоречит законам физики-возможно.Во первых горячий выхлоп нужно сразу убрать в другое помещение,улицу,вытяжной канал. И если мощности его хватит-рано или поздно он понизит температуру воздуха до Ваших 7-9 град.
21.06.2015 в 12:51:05
Андрей Б-ов написал : Возможно?
А кондиционер это позволяет?- сможет выдавать ( конструктивно) необходимую вам температуру? Те которые я видел- минимум +16 гр. выдавали. Ниже на них не выставлялось( естественно из недорогих). Или вы хотите переделать кондиционер? Опять же что за помещение и для чего это нужно?- возможно найдутся другие методы или способы.
21.06.2015 в 13:01:28
Температура на выходе кондишена и температура включения компрессора установленная пультом - разные понятия.
КАТРАН написал : И если мощности его хватит-рано или поздно он понизит температуру воздуха до Ваших 7-9 град.
Не понизит, тк термодатчик по уставке выключит кондишен раньше при Т=+16
Андрей Б-ов написал : занизить температуру на выходе (в охлаждаемое помещение) до +7/+9 С?
если заблокировать термодатчик, и кондишен будет работать на замкнутый объем..... то рано или поздно будет достигнута такая температура испарителя, что фреон перестанет в нем кипеть... тогда далее неиспарившийся жидкий фреон вернется обратно в компрессор, компрессор попытается его сжать, жидкость несжимаема = кирдык компрессору.
Теоретически можно попробовать уменьшить давление на всасе спустив некоторое количество фреона и сместив температуру кипения ниже.... к нулю. Если промахнуться - то испаритель начнет обмерзать. Ну и кроме того производительность должна снизиться.
Ну в общем это изменение конструкции машины, и если что то делать, то делать должен специалист с хорошими мозгами и правильными приборами.
Если не прав, поправьте, тк я не специалист в этой области...
21.06.2015 в 21:35:22
BV написал : давление на всасе спустив некоторое количество фреона и сместив температуру кипения ниже....
Не, не так это делается, но подсказывать тут не буду, а то начнется хрен пойми че ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.