Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 20:35:59

Грэй написал : Vopros17, а что вы подключать собрались при помощи новой проводки? Если всего лишь газовую печь и духовку, то думаю, что достаточно одного кабеля 3х2,5. ...Тянуть отдельный провод для газовой зажигалки ? - хм...

Я же писал несколько раз уже - там куча электро приборов, из них: ЭЛЕКТРО-духовка, стиральная машина, микроволновка, электрочайник, мультиварка, хлебопечка, всякие миксеры, блендеры, соковыжималки и т.д. и т.п. (по мелочи).

Сразу скажу (чтобы не было постов в стиле - "так Вам надо сразу 10 пар проводов вести"), все сразу включать не планируется, но и так чтобы все работало строго по 1, по очереди - тоже не вариант.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

27.06.2015 в 20:46:34

Vopros17 написал : Я же писал несколько раз уже - там куча электро приборов, из них: ЭЛЕКТРО-духовка, стиральная машина,

а-а... ну тогда, если по - минимуму то из этого всего можно организовать две группы, и каждую группу запитать отдельным кабелем сечением 2,5.
п. с. я кстати недавно писал про кольцевую разводку, это англичане так любят, а у нас не очень практикуется, - это когда кабель, обходящий помещение по кругу, возвращается в то место, откуда начался - получается как два параллельно подключенных кабеля. При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А! п.с. а ваш знакомый мне нравится, не такой уж он ..., как тут расписали)))

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

27.06.2015 в 22:03:45

Грэй написал : на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!

Розетки типовые 16А максимум. Розетки сгорят, а автомат даже не чухнет. Номинал нельзя так задирать, либо объединять линии на один автомат в 16А , либо ставить на кольцо два автомата 16А, что в сумме и даст 32, иначе это окажется миной замедленного действия. Например включена духовка 3500вт + чайник 2000вт плюс еще что-то в кольце, то первой сгорит розетка питающая плиту, поскольку нагрузка на ней здорово превысит 16А. Так можно сделать только в том случае, если розетки навешиваются на линию без разрыва жил. По этой причине и не практикуется.

Vopros17 Духовой шкаф и стиральная машина отдельные линии, 20 и 16А и остальное на 1 автомат 16А. Не меньше 3х линий. Все три группы можно защитить одним узо в 30ма. Дороже но лучше использовать дифавтоматы на каждую линию.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 22:17:30

По ходу я так понял что для бойлера нужно ставить отдельный УЗО? Итак, вот набросал вот такую схемку, посмотрите пожалуйста все как надо теперь?

http://rghost.ru/75HbGLZVt/image.png

И такие вопросы:

  1. Куда в итоге подсоединять (подсоединять ли?) зеленый провод?
  2. Общего автомата (который на всю квартиру) хватит на 25А, или лучше взять например на 40А?
  3. Нужно ли ставить 2 УЗО (как на схеме), или хватит и одного, общего, рассчитанного на ток утечки 30мА (или лучше его на 10мA?)?
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.06.2015 в 22:21:23

Vopros17 написал : вот набросал вот такую схемку, посмотрите

Все нормально.

Vopros17 написал : хватит на 25А?

Более чем.

Vopros17 написал : Нужно ли ставить 2 УЗО (как на схеме)

Желательно.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

27.06.2015 в 22:22:21

Master Dan написал : Розетки типовые 16А максимум. Розетки сгорят, а автомат даже не чухнет. Номинал нельзя так задирать, либо объединять линии на один автомат в 16А

С какого перепуга будут гореть розетки?
... если и начнут гореть - то только после того, как ТС подключит к стационарнойрозетке новый удлиннитель. В таком случае удлиннитель сгорит первым , с этого и тема началась, почитайте ради интереса, кстати линия защищена была АВ 16 А, и это не помогло. Я думаю, что Vopros17 теперь уже будет разумно пользоваться удлиннителями, и розетки гореть перестанут)))

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 22:32:42

Johnny написал : Берите уж сразу дифавтомат - места мало. Не забудьте гребенку.

Master Dan написал : Дороже но лучше использовать дифавтоматы на каждую линию.

Да, почитал про эти дифавтоматы - реально лучше их сразу поставлю. Сейчас перерисую схемку с этим учетом. А гребенка так вообще классная вещь! )

Общий дифавтомат/УЗО тогда уже не нужен будет?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.06.2015 в 22:35:44

Vopros17 написал : Общий дифавтомат/УЗО тогда уже не нужен будет?

Если на всех линиях будут диффы - то нет, не нужен.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

27.06.2015 в 22:45:25

Vopros17 написал : набросал вот такую схемку, посмотрите пожалуйста все как надо теперь?

пойдёт.

Vopros17 написал :

  1. Куда в итоге подсоединять (подсоединять ли?) зеленый провод?

На этот вопрос ответьте сами. Можно не подключать, а можно и подключить как у вас на схеме. И так и так будет правильно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

27.06.2015 в 22:49:46

Грэй написал : При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!

Да что вы такое говорите!А англичане то дураки,лепят в кажную вилку предохранитель на 3 А,6 А,10 А,вот растыки ...

Грэй написал : С какого перепуга будут гореть розетки?

Да хрен их знает с какого перепуга - горят только в путь,за последние полгода,как ни доделки,так обязательно выгоревшая розетка под 20 А или 25 А автоматом.Но и под 16 А попадаются.Ни как не пойму - то ли китайские вилки слишком металлические,то ли ломели розетки из пластилина ...

0

И это пройдёт ...

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.06.2015 в 22:52:08

Master Dan написал : ...Так можно сделать только в том случае, если розетки навешиваются на линию без разрыва жил. По этой причине и не практикуется...

Англичане практиковали именно с разрывом. У них в розетках клеммы зажимали жилу торцом винта и они скрутки из двух жил втыкали в эти клеммы. По крайней мере так было нарисовано в переводных английских книгах типа "Сделай сам" для чайников, издававшихся у нас в 90-х годах прошлого века. Правда монтажные коробки у них были большие квадратные и даже при том, что клеммы находились на задней части основания розетки, воткнуть эту розетку обратно в коробку с проводами было значительно легче, чем в эти дурацкие круглые еврокоробочки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу