Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 22:56:23

НЕМЕЦ написал : Если на всех линиях будут диффы - то нет, не нужен.

Вообще отлично тогда, вот и схема в 2 раза меньше стала с ними =)

http://rghost.ru/7wzzyYqBt/image.png

PS: Все там правильно? И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

27.06.2015 в 22:59:45

Грэй написал : С какого перепуга будут гореть розетки?

См выше.

Грэй написал : кстати линия защищена была АВ 16 А, и это не помогло

Поэтому надо 32 поставить. Лицорука.

Vopros17 написал : Общий дифавтомат/УЗО тогда уже не нужен будет?

По большому счету нет, но если нужно еще защиту усилить, то общим надо ставить ток утечки 100ма и выше. Если каждая линия защищена собственным узо + автомат или дифавтоматом то надежность электроустановки повышается и это избавляет от ложных срабатываний от естественных утечек в приборах и электропроводке. Если всандолить общим узо на 30ма то токи утечки в сумме по всем линиям могут приводить к ложным срабатываниям. Имейте ввиду.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

27.06.2015 в 23:08:43

Vopros17 написал : Так а смысл в "эконом варианте"? У меня и сейчас самый что ни на есть эконом вариант - китайские автоматы + отсутствие УЗО + перекидка-разветвитель через всю кухню. Спасибо, шило на мыло менять не хочется.

эконом вариант - это в электрокоробах по стенам, накладной щиток, или дешевый встроенный без долбления и замуровки....

А то что у вас - это не эконом - это опасная порнография, тяжело термин подобрать

Vopros17 написал : Имелась в виду электро духовка (3-3.6 кВатт)

ок, линия 3*2,5 под автоматом 16А и туда больше ничего...

Vopros17 написал : 3 - тех что Вы и рекомендовали.

ну неужели трудно найти в питере электрика в инете? Я еще скидывал... там не только фирмы... Да хоть блин "электрического мужа на час" :)

Vopros17 написал : заизолировал кусок провода, воткнул в автомат,

может таки снял изоляцию? :)

Vopros17 написал : Единственные проблемы у меня с пониманием как/что/куда и в какой последовательности подсоединять, как рассчитать оптимальное сечение для определенной нагрузки и сколько вообще проводов вести. Все!

наивная самоуверенность карается рано или поздно...

Vopros17 написал : Тут же, достаточно иметь плоскогубцы, отвертку, тестер, изоленту, руки, желание и знания - все кроме последнего у меня уже есть, а с последним мне вроде бы и так тут прекрасно помогают.

изолента и плоскогубцы лишние :) И много чего не хватает :)

Vopros17 написал : Быть может я сам (для себя), пользуясь советами местных спецов, сделаю все гораздо лучше и грамотнее чем большинство тех мастеров что предлагают свои услуги развешивая объявления на подъездах, добавляя объявления на всякие авито и т.п. - не думали об этом?

Чем таких - скорее да, я Вам рекомендовал других....

Vopros17 написал : А искать хорошего, грамотного мастера:

  1. Долго и сложно (в плане поиска, отсева и выбора кандидатуры).
  2. Дорого.
  3. Долго (в плане ремонта - не известно на какой неделе у него еще появится время на меня).
  4. Не факт что наткнусь на хорошего мастера и не получится в итоге очередное "шило на мыло" (фотки выполненных работ из портфолио мне говорят о качестве чуть больше чем ничего, единственное на что я могу ориентироваться со своими знаниями - это на ровность изгибов проводочков, чистоту и красоту готового щитка: как мне кажется этого маловато).
  5. Уже пробовал - ничего не получилось (+уже неделю вся кухня без электричества простаивает). А я вроде как "мужик в доме", а ничего сделать не могу.

Можно сказать, вы еще не пробовали искать. Позвонить троим которых вам на блюдечке подали, это не искать....

Vopros17 написал : Глянул сейчас в магазинном каталоге - есть еще такие различия в проводах: NYM и NUM - в моем варианте (пока по стене, потом, когда нибудь штробить и прятать) какой лучше?

ГОСТ - ищите по форуму какой именно кабель

E_Z написал : Так. Только подключать не шину через УЗО, а так: к имеющейся сейчас шине подходит входной нулевой провод (у Вас он условно будет совмещенным рабочим и защитным нейтральным); к этой шине подключаете провода заземления (желто-зеленые) и один нулевой, который войдет в УЗО. После УЗО, таким образом, нужна еще одна шина, уже чисто рабочая нейтраль, к ней синие провода.

тогда надо дописывать, что к розеткам не подключать и к бойлеру тоже....

Vopros17 написал : Сразу скажу (чтобы не было постов в стиле - "так Вам надо сразу 10 пар проводов вести"), все сразу включать не планируется, но и так чтобы все работало строго по 1, по очереди - тоже не вариант.

нормальные люди составляют табличку с перечислением приборов и потребляемой мощности... эх-ля ...неужели так трудно найти хоть какую тему, где собирают небольшой щиток и почитать?

Грэй написал : п. с. я кстати недавно писал про кольцевую разводку, это англичане так любят, а у нас не очень практикуется, - это когда кабель, обходящий помещение по кругу, возвращается в то место, откуда начался - получается как два параллельно подключенных кабеля. При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!

А чё не 100 сразу? Достаточно неразумная идея.... Погуглите про контактное сопротивление и паралельное соединение сопротивлений - может будут другие выводы....

Master Dan написал : либо ставить на кольцо два автомата 16А,

не два, а один 2П, иначе можно получить сюрпрайз... А вообще лучше с такими идеями go to England :)

Master Dan написал : Например включена духовка 3500вт + чайник 2000вт плюс еще что-то в кольце, то первой сгорит розетка питающая плиту, поскольку нагрузка на ней здорово превысит 16А

Сначала выключится один, потом второй почти сразу.

Master Dan написал : Так можно сделать только в том случае, если розетки навешиваются на линию без разрыва жил. По этой причине и не практикуется.

И даже в этом случае 32 нельзя без некоторых специальных подключений ГАРАНТИРУЮЩИХ контактное сопротивление

Vopros17 написал : Итак, вот набросал вот такую схемку, посмотрите пожалуйста все как надо теперь?

Схема - уже лучше... Если ЖЗ подключить - то схема будет "как быстрее себя убить". Сейчас - работать будет, но неправильная - и просто потенциально опасная в будущем....

НЕМЕЦ написал : Все нормально.

не нормально, а опасно....

Грэй написал : С какого перепуга будут гореть розетки?

с разных контактных сопротивлений... впрочем вы вряд-ли понимаете, о чем это...

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 23:13:52

BV написал : Схема - уже лучше... Если ЖЗ подключить - то схема будет "как быстрее себя убить". Сейчас - работать будет, но неправильная - и просто потенциально опасная в будущем....

Чтож не так то? Подсказали бы сразу.

Вот последний вариант: http://tau.rghost.ru/7wzzyYqBt/image.png

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

27.06.2015 в 23:16:50

BV написал : И даже в этом случае 32 нельзя без некоторых специальных подключений ГАРАНТИРУЮЩИХ контактное сопротивление

Эт не знал, я такие схемы вообще никогда не исполняю, по логике даже элементарной понятно, что бред. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

27.06.2015 в 23:17:46

Vopros17 написал : И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?

никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал....

Master Dan написал : По большому счету нет, но если нужно еще защиту усилить, то общим надо ставить ток утечки 100ма и выше.

у нее вырастут мышцы и она будет сильнее? :)

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 23:21:01

BV написал : ок, линия 3*2,5 под автоматом 16А и туда больше ничего...

А если дифавтомат на 20А? Или лучше все же на 16А? Туда вообще ничего, или можно мелочь какую нибудь типа вытяжки/миксера?

BV написал : ну неужели трудно найти в питере электрика в инете? Я еще скидывал... там не только фирмы... Да хоть блин "электрического мужа на час"

Спасибо, "муж на час" вроде не нужен пока =) А серьезно - найти легко, а как проверить его?

BV написал : может таки снял изоляцию?

Ну да, точно =)

BV написал : изолента и плоскогубцы лишние И много чего не хватает

А чего не хватает (из инструмента)? Может и есть.

BV написал : Чем таких - скорее да, я Вам рекомендовал других....

BV написал : Можно сказать, вы еще не пробовали искать. Позвонить троим которых вам на блюдечке подали, это не искать....

Согласен, спасибо Вам большое за это, но они к сожалению не подошли. А искать и отсеивать новых, самостоятельно, не в моих силах.

BV написал : ГОСТ - ищите по форуму какой именно кабель

Блин, а так не можете сказать? ) Ведь знаете, и надо написать всего 3 буквы, а направляете меня бороздить в поисках весь форум. Ито, ведь даже если найду этот ГОСТ, то больше чем уверен что из его формулировок с не понятными терминами ничего не пойму.

BV написал : тогда надо дописывать, что к розеткам не подключать и к бойлеру тоже....

Ммм.. Можно чуть подробнее? Желательно по схеме ("отключить оттуда, подключить туда-то").

BV написал : нормальные люди составляют табличку с перечислением приборов и потребляемой мощности...

Очень много всего - с ума сойду все перечислять + еще их мощность вызнавать.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

27.06.2015 в 23:22:40

BV написал : никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал....

Так его на какой стадии оставить в отключенном виде? В щитке подключить и провести к розеткам (к каждой?) а там заизолировать, или ко всем розеткам подключить (как заземление), вывести к щитку и никуда не подключать?

Только в этом опасность и не правильность схемы?

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

27.06.2015 в 23:36:35

BV написал : у нее вырастут мышцы и она будет сильнее?

Термин не тот, но звучит прикольно, согласен. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

27.06.2015 в 23:40:55

Vopros17 написал : или можно мелочь какую нибудь типа вытяжки/миксера?

да

Vopros17 написал : А чего не хватает (из инструмента)? Может и есть.

а потом сами допишите...., в том числе и о том, какими зубами изоляцию счищать удобнее - передними или коренными :)

Vopros17 написал : Очень много всего - с ума сойду все перечислять + еще их мощность вызнавать.

тогда бросьте это гнилое дело - заниматься электрикой и схемы составлять....

Vopros17 написал : Блин, а так не можете сказать? )

Могу, но не хочу.

Vopros17 написал : Ито, ведь даже если найду этот ГОСТ, то больше чем уверен что из его формулировок с не понятными терминами ничего не пойму.

кабель по ГОСТ, также как пломбир по ГОСТ. Заводы в форуме найдете....

Vopros17 написал : Так его на какой стадии оставить в отключенном виде? В щитке подключить и провести к розеткам (к каждой?) а там заизолировать, или ко всем розеткам подключить (как заземление), вывести к щитку и никуда не подключать?

ни на какой стадии никуда не подключать и повесть табличку с предупреждением об этом.

Vopros17 написал : Только в этом опасность и не правильность схемы?

принципиальная да... ЖЗ - "на вырост"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

27.06.2015 в 23:47:59

Vopros17 написал : сфотографируйте отвертку. Вот Миниатюры

  1. Оденьте шерстяные носки и поскользите по ламинату, держа отвертку за жало.
  2. Прислоните отвертку к металл раме входной двери стоя босыми ногами на полу.

Горит? Значит у Вас аура не в фазе и еще есть жизнь на Марсе :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу