Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 01:23:01

BV написал : 3500 / 220 = 15,9А Запас по току 16-ти амперного АВ равен 20,8-15,9=4,9А

Это что из Ваших расчетов выходит, что на 3500 16А маловато?

BV написал : кто сказал, что плохо группировать несколько линий под одним УЗО?

Хм... Думаете лучше поставить связку: 1 УЗО на 4 АВ + отдельно 1 дифавтомат на бойлер?

BV написал : И кстати, я не уверен что на входе с лестницы идет такой толстый провод, скорее всего там не толще 4...

BV написал : ну наконец-то глаза начали открываться

И что из этого следует? )

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

28.06.2015 в 01:24:29

Vopros17 написал : А смысл кстати, вообще в этом действии? Зачем вообще его тогда и правда куда то подключать, только чтобы чисто эстетически ничего не болталось там без дела

Смысл этого действия в некотором повышении уровня защиты. Если что-то где-то пойдет не так (автомат не отработает), ток по проводу превысит допустимый уровень и изоляция поплавится - возникнет утечка по земле, на которую среагирует УЗО - предотвратится пожар.

УЗО+AВ стоит сравнимо с дифом, но фишка в том, что дифов надо по числу линий, а под УЗО несколько линий можно объединять. То есть скажем, на 6 линий - 6 дифов, либо 2 УЗО+6AВ. Разница по деньгам заметная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

28.06.2015 в 01:26:53

Vopros17 написал : Это что из Ваших расчетов выходит, что на 3500 16А маловато?

ровно наоборот - в самый раз

Vopros17 написал : Думаете лучше поставить связку: 1 УЗО на 4 АВ + отдельно 1 дифавтомат на бойлер?

лучше не лучше - нюансы, но дешевле.

Vopros17 написал : И что из этого следует? )

искать что пишут про замену ввода, про электростояки и безопасность....

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

28.06.2015 в 01:30:10

BV написал : Мощность духовки?

По паспорту 3500. Правда юзаные были. Может и правда подсаженые.

Vopros17 написал : Значит 16А ставим?

При таких харакреристиках конечно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

28.06.2015 в 01:31:04

Vopros17 написал :

  • оборудована ли электросистема действенной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений,

у вас такой системы нет. никакой. даже не действенной.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 01:31:11

E_Z написал : Смысл этого действия в некотором повышении уровня защиты. Если что-то где-то пойдет не так (автомат не отработает), ток по проводу превысит допустимый уровень и изоляция поплавится - возникнет утечка по земле, на которую среагирует УЗО - предотвратится пожар.

Хех, здорово придумано )

E_Z написал : УЗО+AВ стоит сравнимо с дифом, но фишка в том, что дифов надо по числу линий, а под УЗО несколько линий можно объединять. То есть скажем, на 6 линий - 6 дифов, либо 2 УЗО+6AВ. Разница по деньгам заметная.

Понял, спасибо - пошел перерисовывать схемку тогда =))

Тогда думаю один общий УЗО (на 30мА) поставлю на 4 АВ + отдельный диф для бойлера. Дифы эти, кстати, тоже как то подразделяются по чувствительности к утекаемой силе тока, или там нет такого понятия? На бойлер 10мА?

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

28.06.2015 в 01:44:20

Vopros17 написал : На бойлер 10мА?

Они очень чувствительные, часто бывают ложные срабатывания. Кто-то говорит что край как надо такие ставить, кто-то считает это вообще чуть ли не маркетинговым ходом. Что интересно на это скажет камрад BV.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 01:54:43

Пока что вот такая получилась схемка:

Как кстати (по грамотному) разводить фазу после счетчика на дифы и УЗО? Не скруткой же как я понимаю? Маленькой обобщающей планкой?

И может быть можно подключить "0" или фазу на ДИФ бойлера от УЗО?

А может и вовсе стоит "запитать" ДИФ бойлера от общего УЗО полностью?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.06.2015 в 01:55:12

Master Dan написал : Они очень чувствительные, часто бывают ложные срабатывания.

Ну конечно! Наверное именно поэтому многие производители комплектуют свои бойлеры встроенными в шнуры питания УЗО.

Vopros17 написал : Пока что вот такая получилась схемка

Буллшит, как сказали бы американцы. Сколько раз ещё уважаемому BV нужно повторить, чтобы дошло:

-"И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?"

  • "никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал...."
0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 02:02:46

Mazayac написал : Сколько раз ещё уважаемому BV нужно повторить, чтобы дошло:

-"И куда таки зеленый провод (к заземлению на всех ЕВРО розетках)?"

  • "никуда в вашей схеме.... и табличку повесить, чтоб никто не подключал...."

Табличку добавил, а по поводу подключения к евророзеткам - его там нет, черным цветом обозначен моток изоленты изолирующей =)

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 02:04:02

И затерялся актуальный вопросик:

Vopros17 написал : Такой вопрос, залез сейчас на каталог ИМ "Метрика", там в наличии такой ассортимент проводов:

  1. Кабель «Севкабель» ВВГп
  2. Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
  3. Кабель «Орловский кабельный завод» ПВС
  4. Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ
  5. Провод «СевКабель» ПВС
  6. Кабель «Севкабель» NYM

Какой (-ие) из них мне подходят? Или лучше вообще другие кабели, других производителей, в др. магазинах поискать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу